Beiträge von DasMoritz

    Moin zusammen,

    Hallo zusammen,

    ich habe eine Frage:

    Ich baue gerade eine Panasonic Monoblock Wärmepumpe die ich auf 2 Phasen mit 20A (L1) bzw. 16A (L2) absichere.

    Gerne würde ich den Verbrauch der Panasonic erfassen, dafür würde ich (da schon in anderen Themen genutzt) auf Produkte von Shelly setzen: Es geht hier nur um die Messung, geschaltet werden soll nichts.

    Da es im Zählerschrank eng ist, würde ich gerne auf dem Shelly 3EM verzichten (habe ich schon verbaut, die Klemmen sind ja recht klobig) und mit einem Shellys 1 Pro PM arbeiten.

    Nun zu meiner Frage: Kann der auch Strom über 16A (bis 20A) messen oder nur bis 16A? Oder bezieht sich die Angabe der 16A nur auf die schaltbare Last?

    Danke und Gruß,

    Moritz

    Moin,

    ich habe eine Frage und bin mir nicht ganz sicher ob das so geht wie ich das vor habe:

    Ich möchte gerne 12 LED Lampen (GU10 mit ca. 5W) mit dem Shelly Dimmer 2 dimmen.

    Den Dimmer möchte ich gerne extern Ansteuern (mit so einem Dreh-Dimmer zur manuellen Bedienung) und eben per Alexa / ioBroker.

    Der Shelly Dimmer 2 kann doch genau das, oder?

    Sprich zwei Eingangsquellen:

    - Extern angeschlossener Dimmer

    - "Smarter" Eingang via WLAN

    Danke und Gruß,

    Moritz

    Moin nochmal,

    also heute habe ich knapp über 50kWh eingespeist laut Discovergy (53,1kWh):

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Der Shelly sagt mir folgendes:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Doofe Frage:

    Muss man die Stromsensoren bei einer PV-Anlage irgendwie tauschen / drehen, sodass L in Richtung Haus und K in Richtung Netz zeigt?

    Aktuell habe ich es gemäß Anleitung so gebaut, dass L in Richtung Netz ist und K in Richtung Haus.

    Danke und Gruß,

    Moritz

    Moin,

    ich kann am saubersten den Vergleich zu meinem Discovergy-Zähler ziehen, ich lese sowohl den Shelly als auch den Discovergy-Zähler via ioBroker ein.

    Ja, die passen zueinander, gehen halt zeitlich etwas auseinander aber passen.

    Shelly:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Discovergy:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Ich visualisiere das ganze auch in Grafana, da sind beide sehr nah beieinander - perfekt.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Aber:

    Ich merke gerade, dass ich die Werte umrechne und sage, "Wenn Einspeisung ins Netz, dann negativ darstellen".

    Das tue ich aber im ioBroker. Meine Vermutung ist, dass ich zumindest im ioBroker einen Fehler habe.

    Ich glaube, ich muss das Thema einmal in Summe "aufräumen", ich war da auch mit einem defektem EM24 von CarloGavazzi am experimentieren ;-)

    Hallo zusammen,

    ich habe eine Frage:

    Ich habe gestern Abend meinen neuen Shelly 3EM eingebaut, so wie gemäß Anleitung beschrieben L in Richtung Netz und K in Richtung Haus, betrieben wird hier auch eine PV-Anlage mit 25kWp.

    Den Shelly 3EM lese ich auch mittels Adapter im ioBroker aus, was mich wundert ist momentan folgendes (die PV-Anlage produziert noch keinen Strom, ich beziehe gerade also aus dem Netz):

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Müsste nicht bei ConsumedPower ein Wert > 0Wh stehen und bei Total_Returned ein Wert = 0 (zumindest aktuell, da bisher noch nicht eine kWh durch dem 3EM ins Netz ging).

    Kann man das irgendwo "umdrehen" bzw. einstellen im Shelly?

    Danke und Gruß,

    Moritz

    Hallo zusammen,

    ich möchte gerne mit zwei Shelly 1 v3 zwei Lichtkreise schalten, jedoch ohne einen externen Schalter.

    Sprich: Der Shelly bekommt über meinen ioBroker ein Signal zum Einschalten / Ausschalten, mehr soll nicht passieren.

    Ich habe nun eine Frage zur Schaltung:

    Ist es korrekt dass ich im vergleich zur klassischen Ausschaltung (Link auf das Anschlussschema) schlichtweg den Eingang "SW" weglassen kann?

    Danke und Gruß,

    Moritz