Du meinst warscheinlich das vom Shelly bereitgestellte Wlan, welches hier im Forum allgemein als Wlan Accesspoint genannt wird.
In der Tat ist der AP schwach, aber der ist auch garnicht dafür gedacht seine Umwelt ausreichend zu versorgen, sondern ist dazu gedacht eine Verbindung zum Smartphone im Moment der Ersteinrichtung zu ermöglichen. Die eigentliche Wlan Verbindung sollte ein router bereitstellen.
-
Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Der Shelly1v3 hat ein Relay das beide Kontakte potentialfrei zum Anschluss an I und O bereitstellt.
Wenn Spannung am Ausgang gewünscht ist, muss Anschluss I mit N(+) verbunden werden. Somit steht dann die Spannung an O zu weiteren Verwendung bereit.
-
Nun könnte man versuchen einen Elektrolythkondensator grösserer Kapazität (ab 2200µF) + einem 100nF Kondensator parallel an die Spannungsversorgung anzubringen. So damit die Spannung ein wenig glätten.
@SaschaBr welchen GND verwendest du am UNI?
-
Ich hatte ebenfalls nach einem fundierten Beitrag gesucht, aber Schubbie war schneller.
Beitrag
benutze mal bitte anstatt localhost die 127.0.0.1
bin der Meinung bei Gen2 Geräten funktionierte localhost ab einer bestimmten FW nicht mehr
Whity
13. September 2022 um 13:51
kann SparkyMaster hierzu bitte ein Lexikoneintrag erstellen?
-
Jrtripper01 dein Fachwissen in allen Ehren, aber die Ausführungen sind an der Frage vorbei.
Ja der Herd wird Mehrphasig betrieben und am 3EM plausibel angezeigt.
-
L und Auf am Schalter sind vertauscht.
-
Aber ich habe den Shelly Uni ja genau aus dem Grund gekauft weil er ein breites Spektrum an Eingangsspannung unterstützt.
Aber das schützt ihn nicht vor gefährlicher EMV Einstreuung.
Einige Leute im Forum (jetzt fühlen sich gleich wieder "alle" statt nur der einigen wenigen angesprochen
) die von Elektronik keine Ahnung haben sind sind offenbar nicht davon zu überzeugen, das eine saubere und störungsbefreite Spannungsversorgung für Geräte mit elektronischen Eingangsspannungsreglern unabdingbar für ein reibungslosen Betrieb ist.
Wenn kommt Mist aus Netzteil, mach der Gerät auch Mist!
-
Es gibt die Möglichkeit mit dem js Adapter in iobroker ein magic packet zu senden.
https://forum.iobroker.net/topic/4210/wake-on-lan
Ein Shelly 1.Gen kann das auf keinen Fall.
savana du hast in die Dimmer Section gepostet, deshalb gehe ich davon aus, daß du das mit diesem machen wolltest?
-
Würde das denn funktionieren? Wenn ich das richtig gelesen habe, dann sind es max 18A wenn nur ein Gerät läuft. Sollte kein Problem darstellen.
Wo hast du was gelesen?
18A ist ein Problem wenn wie üblich ein Leitungsschutzschalter 16B verbaut wurde.
Aber auch die Relays im Shelly dürfen nicht mehr als 16A bzw beim shelly2.5 nur 10A schalten und das auch nur für kurze Zeit.
-
-
Das PC Netzteil könnte ihn zu stark stressen.
Hallo, inwiefern stressen?
Das ist der Punkt, die Shelly sind nicht für ihre EMV Festigkeit bekannt und Schaltnetzteile produzieren eben "schmutzigen" Strom, da kann ein Ferritkern auf der Zuleitung oder besser ein Netzfilter in Form eines Steckergehäuses helfen. Mehr Möglichkeiten wird es wohl nicht geben,
-
na von Prinzip wird er ganz normal laut Anschlussplan Lichtschalter angeschlossen.
Wenn es die UND Funktion sein soll, ist der Shelly mit
[ I ] & [L] an [1]
[O] an [2]
[N] an [N] zu klemmen
Anderer Weg:
Man kann den Anschluss [2] an [SW] vom Shelly klemmen. Wenn das Rad auf 10°C steht ist der analoge Teil nicht aktiv aber der Raumtermostat, in Vertrehtung als H&T übernimmt dann die Steuerung des Shelly. Falls das nicht mehr geht oder nicht mehr gewünscht ist, regelt der Termostat und die Kontrolle der Heizung ist weiterhin per App oder Zeitschaltung möglich.
-
Der Hersteller hat keinen Status für den Zustand "nichts angeschlossen" vorgesehen. Es wird auch durch weiteres Nachfragen und vergleichen von Nullen keine neuen Erkenntnisse hinzukommen.
Ohne persönlich zu werden, kann auch Aufgrund deiner Formulierungen, der Rechtschreibung und dem Satzbau ein Übersetzungsfehler vorliegen. Das kann dann zu einem Verständnisproblem führen. Wenn das aber nicht so ist, entschuldige ich mich in aller Form bei dir.
Verstehe aber bitte, das es bei keinerlei Leistungsaufnahme eines nicht angeschlossenen Verbrauchers, seine Leitung eben Null ist und das so auch angezeigt wird.
Anders gefragt, was erwartest du denn für eine Anzeige wenn nichts im PlugS steckt?
-
Eine beschreibung zum inneren der Shellies habe ich noch nicht gefunden. Gibt es das?
Nein, es wird auch nicht beschrieben sein was alles nicht verbaut wurde.
Power o,o wird angezeigt wenn das Relay des PlugS noch eingeschaltet ist und kein Verbraucher angeschlossen ist.
Was wird bei dir angezeigt wenn der PlugS Ausgeschaltet wird?
-
Die 230V durch 12VDC (Jumper setzen) ersetzen und den MK an SW klemmen.
Somit ist die Installation SELV konform und man kann auf das Addon verzichten.
Wenn du nicht bereit bist mit elektronischen Bauteilen den Störungen entgegenzuwirken, muß eben diese Lösung her.
-
Was vll vom TE noch ausseracht gelassen wurde, ist die zwingend notwendige Wlan Verbindung die dann auch in den Säulen gegeben sein muss!
Die Entscheidung ,die Shelly im Haus (o.was.auch immer) zu verbauen begrüße ich ebenfalls.
-
Eine klare Antwort zu erwarten wenn noch Fragen ausstehen ist in diesem Fall nicht möglich gewesen. Einen Anwendungsfehler auszuschließen war und ist immer das erste Zucken dieser Community.
Die Nachfragerei war insofern nicht verkehrt und nach Erfahrungen der User hier berechtigt, da in der Tat oben wenig Info vorlag.
Hab ich es überlesen oder ist der Vertauschtest ausgeblieben?
-
Hast du mal probiert die Phasen an den Shelly zu tauschen ob der falsche Messwert wandert?
Erst nach diesem Test wird hier weiter diskutiert und/oder du liefert noch ein Typenschild des Heizstab nach, das auch wirklich alle Zweifel ausgeschlossen sind.
Solch eklatant abweichende Werte vom Sollwert sind völliger Quatsch und die Ursache ist aufzudecken!
-
-