VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
Der ON&Timer kommt nur in "Button short pressed URL".
ich schau mal, das könnte auch der Grund für die Verweigerung der Timer Annahme sein.
Edit:
der Bug bleibt bestehen, keine Übernahme der Timer=300 Anweisung auch bei:
http://localhost/settings/actions?index=0&enabled=true&name=shortpush_url&urls[]=http://localhost/relay/0?turn=on&timer=300
-
Die Befehle die in
Output switched ON url
http://localhost/settings/actions?index=0&enabled=false&name=btn_on_url&urls[]=http://localhost/relay/0?turn=on&timer=300
und
Output switched OFF url
http://localhost/settings/actions?index=0&enabled=true&name=btn_on_url&urls[]=http://localhost/relay/0?turn=on&timer=300
geschrieben werden müssen
BUG: bei meinen Tests wurde "&timer=300" nicht mit übernommen, bitte mal testen und Rückmeldung hier posten.
-
Bin zwar grad unterwegs aber habe schon die Api durchgesehen, das ist kompliziert aber machbar, am Ende ist es nur Copy and Past.
Beim Action Befehl wird auch nur Enable von true auf false und umgekehrt gesetzt.
Kein Hexenwerk (zumindest nicht in diesem Jahrhundert)
dass man immer erst neu 5 Minuten tasten kann, wenn das Licht aus ist.
Ja das ist wahr, ein nachtriggern ist so nicht möglich, wird meist auch nicht gebraucht, die Aufgabenstellung ist schon Anspruchsvoll, da darf man auch Abstriche in Kauf nehmen. Dafür ist es aber auch eine Sparnagellösung.
-
Es ginge auch, das bei Output on der Action Befehl für Button On gelöscht wird und bei Output Off wieder zurück geschrieben wird.
-
Aus der Hüfte heraus :
Shedule Timer programmieren
Button Typ dann Deteched
Action Button On http://localhost/relay/0?turn=on&timer=300
Wenn aber innerhalb der Nacht jemand drückt geht das Licht aus. Da fehlt die Verriegelung und das geht dann nur mit einem Übergeordneten System.
-
Na wenn die Leitungsführung flexibel ist und es nur 3mm sind könnte man, da das Steckdosen Gehäuse selbst einen Berührungsschutz darstellt, die 1PM ohne Gehäuse verbauen? Die Platinen sind doch recht klein. Um noch mehr Platz zu sparen wäre auch denkbar die Schraubklemmen abzumontieren und die Leitungen anzulöten.
Vll ist auch eine Kombination aus 1x 1PM und 1x 2.5 möglich, das spart auch Platz.
-
Gibt bestimmt auch für AVM-Produkte so ein Forum, wie hier... Da muss ich wohl mal vorstellig werden....
Ja es gibt da zB das IP-Phone Forum mit einer AVM Section, ich lese da aktuell zwar selten aber es gab eine Zeit als Freetz auf Fritzbox interessant war.
-
Vll sind aber auch Mechanische Einflüsse schuld. Resettaster wird beim Einbau gern durch die Kabel gedrückt. Wie eine Zeitbombe.
Haarrisse an den Klemmen durch zu festen Anzugsdrehmoment die nun korrodieren durch eindringen von Feuchtigkeit (Dampffrasen und Taupunkt beachten), da hilft nur ausbauen und Nachprüfung durchführen.
-
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Als Drahtverbindung ginge auch eine Schraubklemmen lose oder von einer nicht benötigten Platine.
-
Naja, für Sicher würde ich das allein durch die Anzahl an Ausfallmöglichkeiten nun nicht mehr halten. Ich kann auch keinen weitere Rat erteilen als auf Shelly in dem speziellen Fall zu verzichten.
Es soll ja erreicht werden das die Pumpen nur laufen wenn der Controller das auch vorgibt. Es soll also keine Überdosierung ermöglicht werden.
Was aber wenn es unbemerkt zu einer Unterdosierung kommt weil ein Teil des Systems versagt, dann kippt dein Pool um und der Schaden ist genauso groß!
-
nur ist der 50 Meter weit weg
Oh, ein Luxusproblem.
Na ohne Repeater wird es nicht gehen.
Da keiner die örtliche Situation und Infrastruktur kennt wird es auch schwer effektiv zu helfen. Ich befürchte du wirst ein Schwall von technischen Errungenschaften vorgeschlagen bekommen die von anderen wieder wehement angefochten werden. Also sowas wie Dlan könnte gehen, macht aber Probleme bei der Protokoll Übertragung wenn es darum geht auch eine Hausautomatik wie ioBroker einzubeziehen.
Ich würde mir Gedanken machen wie ich easy beim chillen am Pool chatten oder anderes Mediengedöns bekommen kann und da erstmal drauf hin arbeiten. Wenn dann gutes Wlan verfügbar ist, kann man auch an Shelly und Addon denken.
-
Bau den 2.5er aus wie eben beschrieben . Nimm mal ein Netzkabel mit Stecker und klemm das an und dann mit 230V ohne weitere Anschlüsse auf einem Tisch testen. Aber schön vorsichtig, es soll ja nur bewiesen werden ob er noch tut.
-
Schön das es nun läuft, danke für die Rückmeldung.
-
Es gehen Taster und oder Schalter, es kommt auf den Einsatzzweck an.
In einem Flur mit mehreren Türen verwendet man Taster oder gar ein/zwei Bewegungsmelder.
-
Gegen Plus ist klar, schön aufgepasst. 
-
Ich hätte es nicht besser gemacht.
Dankeschön.
-
Nicht geschaltet, du schaust im Webinterface ob der Uni reagiert? Hat also Spannung.
Der Buttontyp ist auf Momentary Toggle oder Deteched gestellt? Bei Momentary Toggle wird die Eingangssituation zum Ausgang durchgestellt, blauer Kreis.
-
Ich könnte mir vorstellen mehrere Http Request Befehle zu erstellen die verschiedene behanghöhen entsprechen. Das wird durch die Laufzeiten erreicht.
http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=30
-
Prima, dann könnte man ja einen Anschlussplan erstellen.
-
OK. 
Dann poste mal die Anleitung des Sensors.
Edit, selbst gefunden.
Orange ist +12V und kommt mit Pin1 an +
Orange/Weiß und Blau/Weiß kommen beide an Pin 6 (Sensor GND) und an - der Spannungsquelle.
Blau kommt an Pin 7 (Eing1) oder Pin 8 (Eing2).