Ja das ist aber ein Fehler, ich nutze einen 2400er und in diesem ist keinerlei Einstellung möglich, da ja die Fritzbox das händelt. Offenbar liegt hier ein Problem mit dem Mesh bzw bei der Einrichtung dieses vor.
Das muss zwingend korrigiert werden.
Schau mal die Bilder. Im zweiten, vom 2400er ist der Hacken zu setzen!
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
-
Viel wichtiger ist die Verschlüsselung, die auf WPA2(CCMP) stellen.
-
Heute hab ich wiederholt ein Versuch gestartet, nun hat es funktioniert, offenbar lag ein Verbindungsproblem zum Updateserver vor (DNS Auflösung, etc.)
-
Es gab mal eine Geräteserie eines Heimelektronikherstellers, der in dem Schaltnetzteil zwei 2200yF Kondensatoren dicht am Leistungstransitorkühler verbaut hat, beinahe jeder im Forum dieses Hobby, klagte nach fast genau 2 Jahren über Ausfälle und dick gewordene Kondensatoren.
Ja man muss sich wohl damit abfinden und sich beim Erwerb von preiswerter Elektronik auf diese Bauteilmängel einstellen, daß bedeutet aber nicht das Alterco das absichtlich so macht,eher ist das wohl der Mengenrabatierung und der Kalkulatuon geschuldet. Kein Hersteller will unrentabel produzieren.
-
Ein ausgedientes, halbwegs aktuelles Android Handy kann alles per http wiedergeben was man sich vorstellen kann, Musik, Töne, Geräuche, alles als mp3 etc und auch geschriebene Wörter, also Text to Speech. Die App Home24 Mediaplayer wird dazu benötigt.
-
Mhm, prinzipiell tut er ja,aber aktuell wäre Geil.
-
Ein merkwürdiges Verhalten zeigt ein ShellyPlus1PM hier.
Er läst sich nicht auf normalen weg updaten, weder aus der WebGUI, noch von der APP oder der Shelly Home Seite.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Es gab mal eine 0.9.2 , mit der lief er nicht richtig, sprich er zählte den Verbrauch falsch und dann wurde wieder auf 0.9.1 downgegradet, aber nun will er das aktuelle oder das Beta File nicht laden. Alle anderen 1st.Gen Shelly sind bereits auf aktuellen Stand.
Hat das noch jemand so?
-
Du bist befugt ein Ticket einzureichen.
-
Doch so vielfältig 
-
Hab mein Beitrag editiert .
-
Schau dir man den Shelly UNI an, der kann da eingesetzt werden, alternativ ginge auch ein Shelly1 oder Shelly plus1. Alle 3 sind mit 12 V Spannung zu betreiben und zum triggern einer Scene im Stande..
Edit.
Ach er betreibt ja bereits ein Shelly1.
Ja dann so wie thgoebel schreibt
-
Hallo M-P-S ,finden und einbinden geht, wenn vorhanden am besten mit einem Laptop (wlan on Board) Shelly AP finden, drauf verbinden und Wlan Netz einrichten, vorteilhaft ist eine einfache Sonderzeichen freie SSid und Passwort. Wie funkenwerner schon schrieb auf dem Tisch an einer Strippe.
Das Problem ist hier eine ungenügende Versorgung mit Strom, der eigentlich durch den Bypass bereitgestellt werden sollte.das eine reine Ohmsche Last wie eine Glühbirne promt funktioniert, beweist ja die schlechte Stromversorgung erklärt aber nicht warum.
Beim Lüfter liegt die Situation wegen möglicher Induktiver Last und einhergehenden Phasenverschiebung und dadurch unsauberen Nulldurchgang ganz anders aus.
Hier gibt's meist nur Abhilfe durch Einsatz eines Shelly1 oder Shelly plus1.
-
Craver Bitte beachten und befolgen!
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
-
nee für Schaltbilder sind wir nicht zuständig,öffnen und reingehen kann man aber.versuchsaufbaz auf dem Tisch kann man auch mal machen.
PS, Vollzitate bitte nicht als unmittelbare Antwort verwenden.
-
Wenn sich keine Wlan Veränderungen ereignet haben, neuer Router, Repeater, Nachbar mit gleichlautender SSid, kann sein,daß durch die unvermeidliche Abwärme ein Kondensator eingetrocknet ist.
Also eine Verschleißerscheinung.
Mehr Infos wären hilfreich.
-
Mit einem Shelly1 geht eben nur ganz auf/oben oder ganz zu/unten.
Mit zwei Shelly1 Variante geht auch Stopp zwichen oben/auf und unten/zu.
Wenn nur was auf und zu gefahren werden soll, reicht die ein Shelly Variante.
-
Das 5 GHz Netz wird vom Shelly ignoriert.
Was sein kann, das die Repeater den Shellys nicht bekannt sind und die sich auf itgenteine MAC anmelden die grad nicht optimal in Reichweite ist.
Es kann helfen die Shelly zu Rebooten.
Reboot tut gut 
-
Zunächst wäre der Einbau eines Rauchwarnmelders zu empfehlen.
Das Abschalten der Ladegeräte ist das eine. Dann muss die Steckdose aber wie eingeschaltet werden, deshalb empfehle ich einen Shelly1pm in die Abzweigdose und daran angeschlossen einen Taster der den Ladevorgang startet, also den Shelly einschaltet. Das ist auch preiswerter als ein Shelly PlugS
-
Sonst bin ich Gelernter Elektriker und Dipl. Ing Elektrotechnik.
Würde also sagen kenne mich schon aus ;-).
Du glaubst nicht was hier hier so alles schon gehabt/gelesen haben und auch aus Bedenklichkeitsgründen geschlossen haben. Die Pferde vor der Apotheke sind bekannt?