Kommt drauf an was damit anstellen will, Als primitiver Lichtschalter mag das ja noch gehen, aber als Presenz oder gar als Alarmmelder ist so ein Ding eher ungeeignet.
Beiträge von Loetauge
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Na dann setzt die mal den Helm auf, die Anfragen werden prasseln.

-
Was willste denn mit diesen Schätzeisen?
-
Nochmal, bei 24V DC ist Leistungsmessung nicht möglich.
Egal welchen Widerstand du parallel zu Relais baust.
Das wird nur gehen mit 230V Relais die mindestens 3W Leistungsaufnahme generieren. Dort parallel angebaute Widerstände müssen zwingen 300V Spannungsfestigkeit haben und entsprechend isoliert und Cool gehalten werden.
Also besser das Geeignete Relais statt den Widerstand suchen. Da gibt es bereits eine lange Diskusion darüber wie fest ein Widerstand seiner Spannung widerstehen kann/sollte/darf.
Bei 3W sind mindestens 15kOhm an 230V notwendig.
Edit, das gewählte Relais mit 28kOhm generiert nur ~1,9W.
https://www.alleberechnungen.com/Elektrizitat/S….php#berechnung
-
Nicht zu vergessen das der Historie Adapter ebenfalls zum notwendigen Shelly und Flot Adapter zu instalieren ist.
-
Hier mein Plan zur Nutzung eines Shelly 2.5 mit 2x Relais.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Das sollte mit einem 2.5er, 2x 2UM Relais und der Circle Funktion gehen.Das Prinzip der Binärzahl ist die Idee.
Aus + Aus = Aus (00)
Ein + Aus = 1. Stufe (01)
Aus + Ein = 2. Stufe (10)
Ein + Ein = 3. Stufe (11)
Kaninchen?

-
umstellen auf Ansicht vom 5er
Kannst du zeigen wie das geht?
-
Eillkommen im Forum.
Deine iobroker Installation muss aktuellen Versionsstand haben, ist das gewährleistet?
Der Adapter ist wie konfiguriert? Screenshot bitte!
Der 3EM ist in der Cloud angemeldet? Mqtt am 3EM erstmal ausgeschaltet lassen.
-
Das sind doch cloudfähige Wlan Schalter....ist der Papst katholisch?
-
Ich weiß, das wenn man das Webinterface öffnet die Spannungsanzeige ebenfalls schnell hochfährt.ob das auch geloggt wird muss ich mal testen.
Aber dann bleibt sie bei ca 231 - 236V stabil stehen.
-
Bei 24V ist Leistungsmessung nicht möglich. Somit ist die Kalibrierung auch unnötig.
Der Shelly braucht auch gehackter Kalibrierung eine gewisse Leistungsaufnahme damit er den Ausgang gesteuert lässt, die fehlt oder bei 24v garnicht möglich und nach 3s ist quasi ein Notstop.
-
Ok Jonny, das der Shelly mit 230V betrieben wird war nicht rauszulesen. Die Kalibrierung mit Lampe ist ja hier als Hack bekannt, du hast dann die Laufzeiten gemessen und entsprechend die Lampe ausgeschaltet?
Nun dann 35s eingestellt und das Rollo wird aber nur 3 Sekunden angesteuert.
Irgentwie müssen mindestens 3W Verbrauch zur sicheren Funktion am Relay erzeugt werden. Vll sind die Relais zu Leistungsarm.
-
Hallo, wie ist der Shelly eingestellt, shuttle oder Relaymode, welche Einstellungen wurden im jeweiligen Mode vorgenommen.
Skizziere bitte deine Schaltung.
Der Widerstand zur Stromerhöhung sollte welchem Zweck dienen?
Planst du eine Kalibrierung und deshalb die Widerstände?
Kalibrierung im 24V Betrieb ist nicht möglich.
Der Shuttermode ist prinzipiell für 230V Motore und einhergehenden zwingend erforderlicher Kalibrirung gedacht. In deinem Fall ist trickserei notwendig, deshalb meine Fragen zu dem Setup.
-
-
Ich kann nix mehr zur Lösung beitragen, hab auch keine Idee mehr. Auffällig ist aber der Verlauf über den Zeitraum der zu sehen ist. Das lässt vermuten das die Anstiege auch auf regenerative Energieeinspeisungen in deiner Umgebung zurückzuführen sein könnten.
Also ein Windpark oder das Dach eines Hauses in der Umgebung (kenne deine Wohnumfeldsituation nicht).
Die Zacken hab ich in meiner Chart Aufzeichnung (Flot Adapter) auch. Aber die Werte schwanken nur um die 3 - 7V + Kurvenanstieg im Verlauf.
-
DerJacky poste alles was bereits probiert wurde, sonst ist Hilfe nicht möglich.
-
-
Was wird denn beim Status als Source für das Schalten angezeigt, wenn der Shelly per Cloud geschaltet wurde ?
cloud bei 1st Gen
SHC bei 2nd Gen
HTTP bei bei HTTP Aufruf.
-
Was passiert wenn du die Weihnachtszeit auf März verlegst, also die Bulb mal einschaltest?