Beiträge von Loetauge

    Um auf das ursprüngliche Thema zurückzukehren sei gesagt, das deine erste Zeichnung schon korrekte Ansätze trägt, aber wie bereits erwähnt, durch mögliche Bauteile im Schaltkreis zum SW des Shelly diesen zu einem Potential "ziehen" die eine Nutzung unmöglich machen kann. Deshalb auch die Idee von funkenwernermit dem Relay als "Kopplungsglied" um den Einfluss durch ein RC Snubber auszuschliessen.

    Natürlich kann erst ein praktischer Test beweisen das die Idee funktioniert, da du aber das Gerät nicht mehr besitzt, ist das somit ausgeschlossen, nur Theorie und nicht in einem Blog mit Hinweis auf Expertiese durch ein Forum wie diesem zu stützen. Deshalb auch mein Hinweis zu begraben des Projekts um nicht jemand anderen diesen Test machen zu lassen, der Dir dann was andichtet was du nicht willst.


    Edit: Micha war schneller, kürzer.

    Der FritzDECT200 ist im Gegensatz zum ShellyMiniPM eine geschaltete Steckdose, ein Relay, das auch mal ausgeschalteten werden kann, somit keine Erzeugung. Aber er ist genauer wenn man es braucht, bedarf aber eines aufzeichnenden Servet ( wieder Stromverbrauch)

    Hoffe gehilftzuhaben.

    Funkbojewieso so ein "alles oder nichts" Post? Niemand hat die Absicht deine Beiträge zu löschen. Es ist nur auffällig in die Uservorstellung zu posten, wenn man doch schon seit 2021 registriert ist und zeitgleich in die Section Drittanbieter schreiben.

    Du erwartest nichts von diesem Forum?....na ich denke du erwartest Reichweite. Die bekommst du hier.


    Die Beiträge zu dem Projekt hab ich dahin verschoben. Die Vorstellung dient einzig der Vorstellung.

    TomTuT ich denke du begräbst dein Projekt, die Vorwürfe gegen dich hast du gelesen. Nur für Content ein Beitrag erfinden und hier dafür auf Granit zu beissen ist es nicht wert.

    Deine Abonnenten sind sicher nicht blöd und werden den hier verlinkten Beitrag sicher lesen (wollen).

    Hier geht es um Strom, der ist lebensgefährlich und im Zusammenhang mit deinem Kanal ist es um so wichtiger alle Zweifel auszuräumen.

    Magnet und Riegelschaltkontakte sind bei geschlossener und verriegelter Tür geschlossen, sie öffnen bei Bedarf, erfüllen also die Ruhestromregel bei Alarmtechnik.

    Ein ShellyUNI ist klein genug um an der Tür montiert mit kleinspannung versorgt verbaut zu werden. Die Ausgänge können auch für Statusanzeigen bzw wenn mal geplant zur Zutrittssteuerung dienen.

    Auch wenn der Thread fast unmoderiert blieb, sind doch viele User hier die genug Fachkraft sind und auf die Risiken hingewiesen haben. Danke Euch.

    Auf das Tun und Handeln Einzelner, ist auch dieses Forum nicht gefeit.

    Diskussionsrunden, auch am Rande der Legalität verdeutlichen mehr als nur Verbote auszusprechen, Schreibsperren zu erteilen oder gar Threads zu schließen, auf welche schlimmen Verstöße man im Alltag treffen kann.

    Merke, zum fahren eines Kraftfahrzeug, braucht es keinen Führerschein. Das geht auch ohne. Wer Regeln missachten will, achtet nicht auf Verbote.

    Wichtig ist aber das Melden derartiger Beiträge.

    Jeder Treppenlichtautomat lässt sich durch einen Shelly ersetzen.

    In Frage kommen Shelly1, Plus1 und auch die PM Varianten.

    Anschaltbilder sind im Lexikon zu finden.

    Einzig der beleuchtete Taster ist problematisch, aber kein Hindernis.

    Mit einem Bluetooth Taster am Schlüsselbund erhöht sich der Komfort.

    Ich bin auch der Überzeugung, das 16A kein Problem darstellen wenn es sich um kurzzeitige Vorgänge handelt. Bei 14A Dauerleistung (ok wie ist Dauerleistung definiert) erwärmt sich im inneren des Shelly der Shunt, das Relay, die Kontakte infolge des hohen Strom. Abschalten tut aber der Microprozessor, das ist nunmal so.

    Mal dahingestelt ob das Design des Shelly zwangsläufig damit zu tun hat, weil er in eine 55mm Dose passen muss und warscheinlich als Lichtschalter erdacht wurde, kann man ihn schon damit bewerben einen Boiler zu betreiben. Die Werbung ist voll mit Versprechen die auch mal zum Nachdenken anregen könnten.

    Es kommt oft vor, das Geräte an der Grenze ihrer Spezifikation betrieben werden, da sind diese Effekte eben nicht auszuschliessen.

    Im falle einer Erwärmung muss man eben für Kühlung sorgen.

    Wenn man den Ausgang 2 toggelt, steuert der autoOFF 5Sekunden Ausgang bei jedem On oder Off den zweiten Ausgang um, aber ohne Rückmeldung ist das wie HornbergerTontaubenschiessen.

    Zumindest wird beim einmaligen Einschalten per App der Output 1 für 5 Sekunden eingeschaltet (lass es 6 Sekunden sein um sicher zu triggern), nach dem Off des Output 1 wird der Output 2 umgestellt, (toggeln) dann wird On oder Off angezeigt.

    Die Shelly sind von Anfang an als Nachrüstlösung erdacht worden und sollten so auch hinter jeden Schalter oder Taster die Jeweilige Bedienfunktion erweitern.

    Also war es logisch, auch die gegenseitig verriegelten Jalousienschalter zu nutzen.

    Zugegeben, DoppelTasterWippen sind ggf komfortabler als Schalter wegen der gegenläufigen Schalterstellung die nunmal vorkommen kann.

    Ein UNI hat auch Potentialfreie Kontakte und sogar zwei.

    Der 5 Sek Ausgang startet je eine Action für "geht on" und "geht off" diese steuert den Zweiten Kanal im UNI und dient nun der Visualisierung. Es gibt aber keine Rückmeldung ob denn tatsächlich die Einschaltung stattgefunden hat.

    Interne Action werden mit localhost oder auch mit 127.0.0.1 gestartet.

    In der App sieht man dann zwar beide blaue Ringe, aber man kann ja individuell bezeichnen.