Schubbie---> PV in, Nein. die 29,2V liegen nur an, wenn die Batt mal mit externen Ladegerät geladen werden muß, zB. Wintermonate. Der Sh-Uni ist nur mit der Batt 24V System verkabelt. ( Meßeingang und Spannungsversorgung)
Beiträge von m_gfly
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
thgoebel--->...verträgt bis 35V DC. Hm, laut Schaltbild max 28V, siehe Anhang.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
EMV? Bei mir werden in der Nähe vom UNI nur 1x Sh-Plus 1PM und ein 230V Relais geschaltet, und der Inverter betrieben. Die AC Ströme sind nicht nennenswert hoch. Harmonische und Abschaltspitzen müsse man rausmessen, die Baustelle mache ich mir nicht auf.
Ein Tausch auf Sh-Plus UNI kommt wohl nicht in frage, da die Versorgungsspannung die Batteriespannung ist, und bis max . 29,2VDC ansteigen könnte. Das ist ausserhalb der VAC. ( max 28VDC)des Sh-Plus UNI soweit ich weis.
Mal sehen wenn ich wieder v.Ort bin was sich ergibt. Danke vorerst für eure Tipps
Gruß Matthias
-
Und kommst nicht per VPN aus den Router, um die Umgebung zu scannen?----> hm...??
...Versorgungsspannung von 12 auf 12,5V angehoben------>bei mir ist zZ. die Versorgungsspanng auch die Meßspannung.Wenn die zu tief absinkt (=23V) kann auch das die Ursache sein, das der Sh-Uni aussteigt ?
...Das Böse ist immer und überall.....( Zitat aus einem Song)
-
Thread, Einstellungen weg und im AP-Mode
ist ja ein echt langer Thread mit 18 Seiten, aber interessant. Bin ihn am Rückwärts lesen.
Ja, ich habe vor einigen Monaten Szenen eingerichtet die erst vor kurzen aktiviert wurden.
Eine Szene prüft den ADC Meßwert des Sh-UNI ( DC Spannung 23,5V ) und wenn diese unterschritten wird , soll es eine EMail Benachrichtigung geben.
Die 2. Szene prüft den ADC Wert ( DC Spannung 23,0V) und wenn diese erreicht wird, wird ein Sh-Plus 1PM ausgeschaltet.
Bei den Einstellungen gibt es noch verschiedene "Unter Punkte" wie Zeitverzögerung, Trigger wiederholt, ( Benutzerdefinierte Auslösereinstellung_Wiederholung 1pro Minute),...usw.
Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit dem ständigen " lesen" und Übertragung..
-
Ist ein ZTE-Router .
W-Lan Umgebung Scannen, zZeit nicht möglich, bin nicht vor Ort. (Ja, gut möglich das der UNI im AP-Mod ist)
-
Hallo in die Runde,
Der Sh-UNI ( Gen1) ist nach langer Zeit nun wieder mal offline.
Er bezieht über den DC-In die Batteriespannung und liefert den Spannungswert per WLan in die Cloud. Das ist sein Job.
Hat Jemand eine Idee, bin für jeden Tipp dankbar.
Der Sh-UNI ist manuell nicht erreichbar, also " hands on " ist z.Zeit nicht möglich.
Habe bereits versucht das WLan am Router off/ On zu schalten, die Stromversorgung des Sh-UNI, DC VCC, fernzuschalten OFF/ON. Aber leider,der Sh-UNI will sich nicht im WLan anmelden, oder der Router nicht mit Ihm verbinden. Der Sh-Uni hat eine Statische IP vom Router vorgegeben.
- Gibt es eine Idee wie ich aus der Ferne den Sh-Uni resetten kann?
- Führt eine bestimmte Reihenfolge zum Erfolg, Power OFF, WLan OFF, WLan ON, Power ON...... das und anders herum bringt jedenfalls keinen Erfolg.
..man sagt ja, viele Wege führen ans Ziel.
Danke vorab für Unterstützung,
Matthias
-
Oh, ich war lange nicht mehr im Forum.
Danke für die interesannten Darlegungen. Ist nicht einfach zu verstehen, muß es schon 2 bis 3x lesen.
Anbei hab ich noch zur Vervollständigung die Rohdaten aus der CSV-Datei angefügt. Hierin sind tageweise die L1,L2,L3 Bezüge sowie die Rückspeisung L1,L2,L3 welche ich für meine Auswertung verwende.
Da Bezug und zurückgespeist getrennt aufgezeichnet wurden, könnte ich doch diese Werte verwenden. (Sh1PM liefern auch tageweise die Werte.)
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Gruß Matthias
-
Hallo in die Runde,
ich möcht hier die Gelegenheit nutzen zum obigen Thema, um abzuklären ob meine Auswertung richtig / falsch ist.
Ich nutze auch einen Sh3em und 2 xShplus1PM für 2x Inverter. Diese speisen in L3 ein. ( beide sollten die "Retur Leistung" messen in KWh)
Um zu meinem Ergebnis zu kommen lade ich aus der ShCloud die 3x CSV.Dateien, die Monatsaufzeichnungen runter . ( Sh3em, 2x Shplus1PM)
In der Monats.CSV Datei werden die 3Phasen / Tag für Bezug und getrennt für Retur gelistet.
Mein Verständnis für Saldierung ergibt sich nun zB für Tag 1 , der Bezug, aus Summe L1, L2, L3 abzüglich die Summe der 2x Sh1PM Werte. = Bezug bzw. Einspeisung.
Das "Ganze" ist also keine Live Betrachtung sondern Statistik.
Die Sh3em-Werte aus L1,L2,L3-Retur bleiben unberücksichtigt.
Fazit:
1. Verbrauch= Summe aus Sh3em L1,L2,L3 Bezug
2. PV Produktion= Summe aus 2x Sh1PM
Saldierung = Differenz 1 - 2.
Siehe Anhang
-
Hallo in die Runde ,
auch bei mir festgestellt am 19.11. nach update ,von da an keine "Aufzeichnung",( Abfrage in der Cloud) bei allen Sh.Plus_1PM. FW 1.4.4
Ist jedoch mittlerweile Behoben, habe erst jetzt den Eintrag gesehen.
-
Bingo,
So gehts,
1. Szene: Batteriewerte >27V und aktive Zeit für Ein
2. Szene: Batteriewert <25V und aktive Zeit 00 ->24h für AUS
danke an FL.
Gruß Matthias
-
Hallo Stefan.H.
ich habe ein ähnliches Thema mit Sh Plus 1PM., aktuelle FW.
Vielleicht gibt es eine Lösung.
Der SW Eingang solle Priorität über die eingestellten "Schedules Zeiten" haben, macht er ( der Shelly) leider nicht.
Soll:
Wenn Spannung am SW Eingang anliegt, und in der Zeiteinstellung ( Schedules) aktiv ( EIN ) ist, dann sollte der Ausgang eingeschaltet sein.. ( 230V Ein)
Wenn keine Spannung am SW Eingang anliegt, jedoch die Zeiteinstellung aktiv ( EIN ) ist, sollte der Ausgang Aus sein.
Ich möchte mit dieser Schaltung den Solar Inverter nachts einschalten aber nur dann wenn am SW-Eingang Spannung ansteht. ( Die Batterieüberwachung schaltet den SW ein/aus )
IST:
Der Shelly reagiert immer auf die letzte Änderung und schaltet so den Ausgang. (zB. SW Spannung Aus, Zeiteinstellung Ein = Ausgang Ein = Batterie wird leer da der Inverter weiter in Betrieb ist.!!)
Gibt es eine Lösung, bzw. kann ein Skript die Lösung sein?
Danke für jede Idee
Gruß Matthias
-
Ja, Danke für die Info,
hab mal eine Anfrage an Sh-Support gestellt.
--Die Daten der UNI Messung werden an die "Sh-Cloud" gesendet und sind via Sh-Control einsehbar. Die Daten der Messung werden ja auch aktualisiert. So sollte es doch möglich sein das zu triggern. und als Grafik darzustellen ( zeitlicher Verlauf)
Na ja mal sehen ob sich das ShellyTeam dazu durchringt,dies anzugehen
Wünsche schöne Weihnachtstage
Matthias
-
Wollte mich hier auch einklinken,
habe ebenfalls mehrere UNI mit DC Messung der Batteriespannungen in Betrieb.
Die Werte können via Shelly-Control eingesehen werden.
LEIDER wird im "Fenster" kein zeitlicher Verlauf der Messung aufgezeichnet. ( Grafik) oder liegt es an Einstellungen?
Jedenfalls eine Bitte an die SW-Abteilung dies in der Sh-Control zu realisieren..
Danke
Matthias
-
Danke für die Infos.
Am SW ist ein Relais-Schließer (Schalter) angeschlossen.
Die Sh's auf 2PM ändern möchte ich nicht, da ich mehrere im Einsatz habe
Ein Script erstellen, hm, aber wie? Wonach müsste ich suchen falls es jemand schon erarbeitet hat?
( Die Schaltung ist für meinen Inverter welcher nach einen Zeitchema zu und abgeschaltet wird 230V. Zur Sicherheit der Batterie überwacht ein Spannungswächter den "Arbeitsbereich 27-25V ",welcher bei Unterschreitung am Sh den SW (230V)und somit den Inverter abschaltet. Oder wieder zuschaltet ab 27V DC.Dies ist 1. Priorität. Die 2.Priorität ist die Zeitschaltung. Der Zugriff über WLAN sollte immer Vorrang haben.
...ja das wären meine Wünsche
LG Matthias
-
Hallo an die Comunity,
eine Frage bitte,
Der Sh Plus 1P kann via Zeitplan und externen SW ( 230V) geschaltet werden. ( Relaisfunktion).
Frage: Wie konfiguriere ich den Shelly, um zu erreichen das der erste Ausschalt" Befehl" das Relais abschaltet.
Beispiel: Der Zeitplan schaltet um 18:00 das Relays ab. Ein Spannungsabfall an SW Eingang findet vor 18:00 stat, das Relais sollte sofort abschalten.( tut es aber nicht)
Ein Einschalten des Relays sollte erst wieder erfolgen wenn an SW wieder 230V ansteht oder der Zeitplan dies vorsieht.
danke vorab für jeden Tipp
mfg Matthias