VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
Der letzte Satz deines Posts ist nicht ganz zu lesen, weil er vom Codefenster überdeckt ist. Wenn du eine Leerzeile zwischen Text und Codefenster machts, passiert das nicht.
Gib mir erst einmal bitte den letzten Satz vollständig.
So, wie du das jetzt gemacht hast, geht das natürlich. Elegant ist das nicht. Da finden wir eine bessere Lösung. Aber der Reihe nach.
-
Wie willst du das angehen?
-
Achtung, auch der macht dicke Backen bei 400V.
-
thgoebel
Thomas, kannst du mal bitte die "Example formulars" zeigen?
-
Das, was du vor hast, lässt sich damit aber doch umsetzen.
Du musst die EINE Action mit einer HA oder einem andern Skript auswerten und damit deine Actions auslösen.
-
Alle Ips der Handys werden in der Config unter ips in den eckigen Klammern und in Anführungszeichen durch Kommata getrennt eingetragen. Als nächstes werden exakt gleich viele Namen, nach dem selben Schema in names eingetragen.
(Die Anzahl muss unbedingt gleich der Anzahl der IP-Adressen sein.)
Die Reihenfolge bestimmt die Zuordnung Ip zu Name.
So, wie du das nutzen willst ist das nicht gedacht. Es geht NICHT: Ein User, viele Actions.
Nur eine Action pro User.
-
- daß das Teil Scripting beherrscht,
Jippie 
-
Wenn du ein Multimeter hast, müsstest du zwischen den Phasen 400 Volt messen.
-
-
Sind verschiedene Phasen im Spiel?
-
der Shelly explodiert ist
Wie hast du das geschafft 
-
Beitrag
mit der App-Version 3.55.13 von gestern dürfte es nun auch bei allen mit der Szenenerstellung beim
Shelly 1 Mini Gen3 klappen
Der_Stumme
5. Januar 2024 um 06:20
-
Die einzige realistische Möglichkeit ist, m.M.n., die automatische Funktion der TRV zu deaktivieren und sie von außen mit einem übergeordneten System zu steuern.
Z.B.:
Temp-Diff 0,1 K --> Öffnung 10%
Temp-Diff 0,2 K --> Öffnung 75%
Temp-Diff 0,3 K --> Öffnung 100%
das funktioniert bei mir (bis auf die anderen üblichen TRV-Probleme) super.
-
So, habe es wieder hinbekommen. Keine Ahnung, wie. Nach dem gefühlt 100. Reset war das Ding wieder ohne User/PW.
Die Dinger nerven

-
Und poste den Config-Teil bitte noch einmal mit Code-Tag:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Hatte das nur für lokale Actions vorgesehen. Funktioniert das, wenn du das weg lässt?
-
Das lässt hoffen 
Irgend eine Idee. Habe sogar schon die Stromversorgung (Akku) getrennt. Finger wund gedrückt beim Resetten.
-
Langsam gehen mir diese TRV auf den Sa... Nachdem ein TRV mal wieder abgestürzt ist, wird im AP-Mode plötzlich ein Benutzername und ein Passwort verlangt.
Mehrmaliger Reset bringt nichts. Gibt es noch eine andere Lösung, als das Zusenden an thgoebel?
-
Das ist zu früh, ich bin ja noch nicht fertig. 
Du hinterlegst im I4 vier URLs. Das dauert natürlich und ist auch ein bisschen viel für einen Gen 1.
Hat du in deinem Netz irgendwo einen Gen " Shelly?
-
Die 4 Plug S schalten sich zunächst noch 2x wieder ein, bevor sie ausbleiben...
1.) Bitte mal sicherstellen, dass dort nicht noch eine *x) verschwundene Szene im Spiel ist.
2.) 6-stellige ID? <-- Forensuche
3.) Wlan checken. Wie sind die RSSI Werte der Plugs, des I4?
http://<ip_des_shelly>/status
*x) Forensuche: Verschwundene Szene