    Hallo zusammen,

    seit langem stört mich die Außenbeleuchtung, welche bei uns tagsüber über mehrere Taster am Eingang geschalten werden kann, sowie Nachts per Bewegungsmelder.

    Die Anlage ist seit kauf des Hauses im Betrieb und ständig wenn jemand klingeln möchte, verwechselt er den Lichtschalter mit dem Klingeltaster.. was bedeutet Tagsüber brennt non stop das Licht.
    Man kann das ganze bestimmt eleganter und besser bzw einfacher lösen, ich würde aber gerne einen Shelly einbauen um ganz einfach das Licht auch selber schalten zu können oder eben per Timer / Regel tagsüber den Zustand "EIN" verbieten.

    Es gibt insgesamt 3 Taster, alle bündeln sich in der Garage und schalten einen Eltako S11-100.

    Die Taster werden mit 12V betrieben (AC).

    Aktuell fasse ich die 230V Seite NICHT an, da es sich nur um Niedervolt handelt, dachte ich mir ich probiere es selbst.

    Für den Anschluss der Außenbeleuchtung (230V) werde ich mir eine Fachkraft organisieren.

    Ich habe einen Schaltplan vom Zustand abgebildet und habe irgendwo einen Denkfehler, das ganze funktioniert so leider nicht.

    Der Shelly kann natürlich über 12V betrieben werden, ich kriege es aber nicht hin den Taster in der Garage so zu schalten, dass er auch den Shelly schaltet bzw der Shelly den Zustand erkennt.

    Irgendwo mache ich einen groben Fehler, den ich selber nicht sehe und auch per Tutorial nicht finde.

    Ist es überhaupt möglich das Vorhaben so umzusetzen ?
    Bin ich mit dem 1 Plus überhaupt richtig unterwegs ?

    Ich würde mich über Ratschläge oder Denkanstöße sehr freuen, in der Zeichnung ist nur 1 Taster eingezeichnet, aber die restlichen sind parallel geschalten.

    VG
    Christian

    Alles durchgemessen, nein in Wechselschatler 1 befindet sich nicht der Lampendraht, dieser ist an Wechselschalter 2.

    Mit einem Leitungsprüfer konnte ich tatsächlich die Abzweigdose finden.

    Diese war von den Vorbesitzern leider zugeputzt worden.

    Innerhalb der Abzweigdose war der Einbau des Shellys dann ein leichtes :)
    Zum Glück habe ich die Abzweigdose noch gefunden, sonst hätte das in Pfusch geendet :)

    Danke für die Anteilnahme und Hilfestellung.


    VG

    na ja, haus den 60er mag ja stimmen. aber nicht bei der leitung, die 5 adrige hat ja schon eine graue ader.

    und wenn ich sehe, wie dick der putz ist, hat jemand aus optischen wahnsinn die abzweigdose zugeputzt.

    böse falle.

    möglich, wir haben das Haus 2019 erworben, kann natürlich alles sein.

    Habe ich auch schon vermutet, gibt es da eine "nicht" schöne Lösung eventuell das ganze doch irgendwie anzuschließen ?

    Zusammengefasst, wie ich vermutet habe... keine Abzweickdose, kein Shelly in dem Fall.

    Da werd ich mir wohl mal mitm Leitungssucher weitermachen, vielleicht taucht die zugeputzte Dose ja auf :)

    Hallo zusammen,


    ich melde mich, da ich aktuell mit einer Wechselschaltung in der Küche am verzweifeln bin...


    Ich versuche die Misere mit Bildern zu erklären.

    Anbei befinden sich 2 Bilder, diese zeigen das Innenleben sowie Wechselschalter Nr.1 -> zum reinem Debugging hängt hier an der Phase welche normal im Wechselschalter auf "L" liegt der Shelly (nur zum Test).

    In der Dose befinden sich:
    1x 5 - Adriges Kabel

    2x 3 - Adriges Kabel

    zu den 3 Adrigen kann ich nicht viel sagen, aus reiner Logik müsste ein 3 Adriges von der Verteilung kommen bzw das ganze Speisen und das 5 Adriges geht zum anderen Wechselschalter.

    Wofür das 2. - 3 Adrige Kabel ist hab ich nicht herausgefunden, normal müsste es zur Lampe hoch gehen.... dazu gleich mehr.


    Wechselschalter Nr. 1 -> 2 Bilder

    https://ibb.co/c6q1CkX

    https://ibb.co/xXj6vR0

    Wechselschalter Nr. 2

    https://ibb.co/hBh7Cpd

    Jetzt beginnt die Verwirrung für mich, normalerweise müsste der Shelly nur wie bei meinen übrigen Wechselschaltern auch nur statt dem Lampendraht am Wechselschalter angeschlossen (SW) werden und mit L und N gespeist werden -> Ausgang müsste dann (O) sein für die Lampe.

    Die Problematik, ich habe im Bild Wechselschatler Nr. 2 keine Phase, womit der Shelly betrieben werden kann, bzw ich kriege diesen dort nicht zum Laufen, wenn ich mir Braun und Blau in dem Fall schnappe.

    In der Dose Nr. 1 (ersten Fotos) funktioniert der Shelly logischerweise wenn ich "L" abziehe am Wechselschalter und diesen mit "N" noch zusätzlich verbinde. -> alle Leitungen sind aber mit einer Wagoklemme verbunden auch das 5 Adrige ?
    Wieso ist auf der Dose Nr. 2 dann aber die Phase nicht mehr brauchbar ?
    Ich hätte jetzt gedacht, dass an Wechselschalter Nr. 2 an "L" der Lampendraht hängt, was aber kein Sinn ergibt, da es ein 5 Adriges ist und an der Decke nur ein 3 Adriges rauskommt -> würde zum "unbekannten" 3 Adrigen in Dose Nr. 1 passen.

    Es muss bestimmt eine Verteilerdose existieren, diese ist aber nicht auffindbar... (Haus aus den 60ern) ich kann mir das nicht anders erklären.


    Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht und mache einen groben Fehler ? bzw übersehe ich etwas ?
    Ich hoffe jemand kann mir ein paar Hilfestellungen geben.

    Gibt es noch Hoffnung das ganze zu lösen oder bleibt die Küche Shelly frei :) ?

    Falls etwas nicht verständlich war oder ich mich verwirrend ausgedrückt habe, gerne mitteilen ! =)

    Über Hilfestellungen würde ich mich sehr freuen,


    VG
    K.

    danke für die Antwort.

    Platz ist im Sicherungskasten genügend.

    Wenn ich das richtig verstehe, kann ich mit dem EM maximal 2 unterschiedliche Räume tracken und mit dem 3EM bis zu 3 unterschiedliche Räume (Sicherungen) überwachen richtig ?
    Heißt vom preislichen kommt man mit dem EM günstiger weg, weil dieser nicht für die hutschiene gebaut ist (was sich durch den 3d Drucker lösen lässt) oder lieg ich da jetzt falsch ?

    Natürlich ist der Preis nicht der ausschlaggebende Punkt, ich versuche mir nur die Unteschiede klar aufzuführen.


    VG
    Kahzia

    Hallo zusammen,

    Ich bin bereits fleißiger Shelly Nutzer und möchte mit dem aktuellem Cyberdeal ein wenig aufstocken.

    Mein Ziel:

    Ich möchte Strom/Watt in einzelnen Räumen messen (Gesamtverbrauch des Raumes).

    Ich hatte mit dem Shelly pro 4 PM geliebäugelt, allerdings bin ich mir nicht sicher ob er der richtige für den Einsatzzweck ist oder einfach Overkill ist....

    Eingebaut werden muss das natürlich im Sicherungskasten. Mit meinem 3D Drucker lassen sich Hut schienen für Shelly ohne Probleme erstellen.

    Weshalb der EM mit der Messezange wieder in Frage kommt.

    Ich bin mir einfach nicht sicher, welcher für welchen Zweck geeignet ist oder am besten ist.

    Mein Ziel ist eine schlichte Verbrauchsmessung des Raumes über die Sicherung (andere Ideen ?)

    Ich würde spontan behaupten der EM mit Zange ist der richtige für den Job.

    Wie seht Ihr das ?

    Ich würde mich über Eure Meinungen freuen, eventuell könnt Ihr mich ja auch aufklären.


    Vielen Dank und liebe Grüße

    Kahzia

    Guten Abend zusammen,

    ich habe bereits meinen Shelly 2.5 im Betrieb und in Openhab eingebunden.

    Jetzt stehe ich vor der Frage, ist es möglich das beide Relais gleichzeitig angesteuert werden ? (Kurzschluss am Motor)

    Oder ist der Rolladen-Mode von Shelly so "klug" um das ganze zu unterbinden ?

    Und erst nach Ablauf der 30 sek bzw eines Internen Timers das "andere" Relai freigibt.

    Ich habe das Relai bereits fest verbaut und würde ungern das "running" System wieder auseinander bauen um genau diesen Usecase zu prüfen.

    Falls mir niemand helfen, werde ich natürlich drum herum kommen :P


    VG
    Kahzia