mit einem Schalter lässt sich der Zustand des Dimmers (an/aus) ändern.
Dabei spielt es keine Rolle welche Helligkeit der Dimmer aktuell hat (wird beibehalten) und ob das Licht gerade an oder aus ist. Einstellung wäre in dem Fall dann "Edge"..
Beiträge von Seven of Nine
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
ist seit gestern im Shop erhältlich
http://krkdqsx8lvo86ijeol40zf0zbp3vraqpowkcqxxmkw2pi -
Im Setup sind mehrere Dinge drin, die ich ändern würde..
1) im Shelly unter CoIoT von Multicast (mcast) umstellen auf Unicast (IP des ioBrokers da eintragen). Das löst möglicherweise das Problem, dass der Broker zeitweise nichts mehr vom Shelly mitbekommt..
2) wenn am i3 Taster angeschlossen sind macht es keinen Sinn auf input.on oder input.off zu checken. Dann sind EventCnt und Event interassant.
BeitragRE: Events (short, long) und Input widersprüchlich
(Zitat)
soweit ich mich erinnern kann sind das Überbleibsel vom alten Coap v1..(vor Shelly Firmware 1.8 aktiv) auch die kannst / solltest du ignorieren. Woher der Broker die Daten aktuell bezieht kann ich nicht sagen, im Coap sind sie jedenfalls so nicht mehr enthalten::
Die Coap-Beschreibung (/cit/d) für den Dimmer kennt die Werte nicht mehr..
für Schalter schaut man auf 2101 und 2201 (im Broker Input), für Taster auf 2102+2103 bzw. 2202+2203 (im Broker Event und EventCount)
(Quelltext, 171…Seven of Nine11. Februar 2021 um 13:42 -
the device was probably already added to the Cloud account.. please check "Hidden devices"
-
wobei das // Action ausführen bestimmt asyncron sein wird und somit die Reihenfolge dann wieder unbestimmt ist
würde ich nicht unterschreiben, der ESP8266 ist meines Wissens nicht multithreading fähig, daher werden die Befehle mit hoher Wanrscheinlichkeit der Reihe nach abgearbeitet.
-
wissen tue ich es nicht, hab aber zumindest eine Vermutung.
aus programmierteichnischer sicht düfte da mit einer verschachtelten Schleife gearbeitet werden, die fängt üblicherweise jeweils bei 0 bzw. 1 an..
auf den 2.5er bezogen wären das dann zuerst Relay0 (mit allen Actions, dann Relay1 (mit allen Actions) -
Check the second wiring sheme, it's for 2-way switches..
Anschlussschemen Shelly Dimmer 2
Shelly Dimmer has to be installed next to the switch with cables to the light..
If there's no live wire available you can replace the swtiches with push buttons (I'd recommend to contact an electircian then)
-
Intressant.. meines Wissens hat der Shelly1 keinen internenTemperatur-Sensor.. daher würde mich mal intressieren, woher Tasmota die Daten holt..
-
-
Ich denke, Du meinst STRG+F5
ja natürlich (gut aufgepasst)
wobei das auch noch von OS zu OS unterschiedlich zu sein scheint..
https://refreshyourcache.com/en/cache/
Windows: ctrl + F5
Mac/Apple: Apple + R or command + R
Linux: F5 -
Beim nächsten Mal einfach Shift (Großstelltaste) + F5, das zwingt den Browser den Cache für die angezeigte Seite zu ignorieren
Hat den gleichen Effekt und man muss nicht erst in den Einstellungen den Cache löschen..
-
Gleiches Szenario, dort geht aber anscheinend die Stoptaste der Fernbedienung nicht mehr. Das wäre natürlich unschön.
das hat aber nicht der Ersteller des Themas geschrieben sondern jemand anders und der hat ihn möglicherweise anders angeschlossen..
Wenn das Becker-Modul statt des Shelly 2.5 mit dem Motor verbunden und der Shelly stattdessen als Taster genutzt wird bleibt auf jeden Fall der Nachteil, dass der Shelly sich nicht kalibrieren lässt -> keine prozentuale Steuerung möglich..
ich würde es einfach selbst ausprobieren, umkabeln auf die andere Variante kannst du ja dann immer noch..
-
jedoch gehe ich davon aus, dass es länger angezogen bleibt und ein Stoppen damit so gut wie nicht möglich ist, bzw. dann mindestens 3x auf die Fernbedienung gedrückt werden muss.
glaub ich ehrlich gesagt nicht..
Ich gehe davon aus, dass sich das Becker-Modul gegenüber dem Shelly wie ein angeschlossener Schalter verhalten wird (Im Shelly Momentary als Button-Type einstellen), denn den Motor kann es vermutlich ja auch richtig steuern (auf, ab, top)..
Sollte das Becker-Modul Stromverbrauch messen und direkt wieder abschalten, weil der Shelly ja keine Last erzeugt, dann könnte man es mit der Button-Einstellung "Toggle" im Shelly vermutlich sogar trotzdem lösen..
-
possibly because of noise on the electricity grid)
this.. I'd assume there's some kind of temporary inductive load (sw input) which causes the issues..
-
das könnte klappen..
Shelly 2.5 statt des Becker-Moduls direkt mit dem Motor verbinden (Ausgänge O1/O2) , dann die beiden Ausgänge des Becker-Moduls (auf/ab) an den Shelly 2.5 Eingänge (SW1, SW2).
L/N brauchen sowohl das Becker-Modul als auch der Shelly natürlich zusätzlich.
Damit würde der Shelly 2.5 die primäre Steuerung des Motors übernehmen und das Becker-Modul quasi wie ein am Shelly angeschlossener Schalter/Taster lediglich Schalt-Impulse weitergeben..
Wichtig: vorher alles durchmessen messen (lassen)!
da nicht bekannt ist ob das Modul eventuell selbst messen muss.
das könnte in der Tat ein Problem sein, müsste man testen.
PS: Das Modul ist ja eh schon in einer Verteiler-Dose untergebracht, die gibt es auch in größer
-
nein, das geht meines Wissens nicht weil man z.B. über Alexa-Routinen ein Smarthome-Gerät entweder ein oder ausschalten kann, aber nicht umschalten was in deinem Fall die Lösung wäre..
Lösungsvorschlag: Eltako-Dimmer und Shelly1 gegen einen ShellyDimmer tauschen, dann kannst du sogar per Sprache die Helligkeit regeln (z.B. Alexa, Zimmerlicht auf 20%)
-
Dimmer2 is 110/230v, so you'd have to install the device before the LED driver (must be dimmable) within the 230v cirquit .. (e.g. inside the wall switch)
Another option (as already mentioned): Use Shelly RGBW2 within the 12v cirquit.
-
Press the button on the H&T in order to wake it from Deepsleep, then open the smartphone app and try again..
-
Als Ergänzung, falls jemand noch Probleme mit einem MAC haben solte:
- irgendeine Webserver-Software (Apache, NGinX..) auf dem MAC installieren
Anleitungen dazu findet man massenweise im Internet (https://discussions.apple.com/docs/DOC-3083)- Update-Datei ins Webserver-Root-Verzeichnis kopieren
Der Rest ist wie in der obigen Anleitung. -
welche Mosquitto version hast du denn?
mosquitto_pub --version
gibt bei mir einmosquitto_pub version 2.0.11 running on libmosquitto 2.0.11
eventuell stört sich dein Mosquitto an den Hochkomma bzw. doppelten Anführungszeichen?
Alternativ mal den -m Teil mit Anführungszeichen schreiben, dann müssen die inneren Anführungszeichen innerhalb des JSON aber mittels Backslash escaped werden..