Warum erst noch x Sekunden warten? Die Gefahr ist die Windböe und wo eine ist kommen meist noch mehr, dafür steht die nur ein bis wenige Sekunden an. Ohne Verzögerung triggern, dafür den Grenzwert etwas höher ansetzen...
Beiträge von rallyecom
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Warum hat eigentlich noch niemand nach dem RSSI-Wert gefragt?
WebUI, Settings, Device Info...
Und... wird in der Kopfzeile der WebUI eine Uhrzeit angezeigt? Welche Farbe hat die Wolke? -
Irgendwie scheint deine Versorgungsspannung nicht "sauber" zu sein, sodass der Uni den Pegelwechsel nicht bzw. verzögert erkennt.
Meinen Ansatz weiter oben hast du ja leider nicht aufgegriffen:
Taster zwischen + und ADC_IN
In der WebUI Spannung des ADC bei gedrücktem und bei nicht gedrücktem Taster ablesen.
In Sensor URL actions - Over ADC voltage URL Schwellenwert eintragen, http://localhost/relay/0?turn=on
In Sensor URL actions - Under ADC voltage URL Schwellenwert eintragen, http://localhost/relay/0?turn=off
Bei der Wahl der Schwellenwerte ruhig nen bischen "Puffer" lassen...
Ansonsten:
Du hast nicht zufällig 1-2 Widerstände so um 10 kOhm rumliegen?
10 kOhm Widerstand zwischen IN_1 und Masse. Taster zwischen + und IN_1.
Falls es auch dann nicht funktioniert
10 kOhm widerstand zwischen IN_1 und +. Taster zwischen Masse und IN_1, Eingang auf "reverse". -
Shelly mittels http Request konfigurieren
Das sollte sich anpassen lassen ... -
-
Als "Workaround" könntest du den Eingang mal auf ADC statt auf IN-1 legen, dann siehst du die tatsächlich anliegende Spannung. Es "sollte" aber eigentlich so wie gezeichnet funktionieren. Probier mal IN-2 aus...
-
Ich würde jetzt einmal abwarten, ob der Fehler erneut auftritt. Ich würde da jetzt eine Netzrückwirkung nicht ausschließen wollen, zumal du offensichtlich (bisher?) der Einzige bist, der von diesem Problem berichtet hat.
Um wieviele Shellys geht es eigentlich, wie ist die Einbausituation (alle im gleichen Schaltschrank oder im Haus verteilt), welche Shellys hast du verbaut? Gerade wenn alle örtlich nah zusammen sind wäre das N-Problem naheliegend.
Wie ist das "elektrische Umfeld"? Städtische Wohnung, Mehrfamilien-, Einfamilienhaus, ländliche/Vorortgegend, Einspeisung Freileitung, bekannte Erzeuger / Blockheizkraftwerke in der Nähe/am selben Trafo? -
-
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
1: Wenn FGRAUM SENSOR0 TEMP < 22 DANN FGRAUM OUTPUT1 EIN, gültig 0600-2159
2: Wenn FGRAUM SENSOR0 TEMP < 20 DANN FGRAUM OUTPUT1 EIN, gülltig 2200-0559
3. Wenn FGRAUM SENSOR0 TEMP > 23 DANN FGRAUM OUTPUT1 AUS, gültig 0600-2159
4. Wenn FGRAUM SENSOR0 TEMP > 21 DANN FGRAUM OUTPUT1 AUS, gültig 2200-0559
regelt tagsüber auf 22-23 Grad, nachts auf 20-21 Grad.
ggf. musst du die Nacht-Bedingung jeweils doppelt anlegen,einmal 2200-2359 und einmal 0000-0559. -
Die genormte Nennspannung ist 230 V +/-10%, also 207 bis 253V.
Ein Alarmgrenzwert von 240 ist also schon recht knapp bemessen - ich würde allerdings auch die Installation überprüfen, solche Sprünge deuten auf Probleme mit dem Nulleiter hin.
Der Zeitpunkt exakt 4 Uhr könnte auch auf Schalthandlungen im Netz hindeuten ("Stundenhandel-Problem"). -
Wie stark ist denn das WLAN (Abfrage über WebUI - Settings - Device Info) ?
-
Nur wenn du mit Szenen arbeitest. Diese kannst du zeitabhängig anlegen, also zB eine "ein Tag", eine "aus Tag", eine "ein Nacht", eine "aus Nacht".
-
-
Unfortunately we cannot see the profile of your europlug. Sometimes the manufacturer of those lightweight plugs are not very firm with the standards. What happens, if you let two or three millimeters of space between plug and socket while plugging in? If the insulated shaft is a little bit too long this behaviour also will be seen...
Otherwise you can open the plug S by screwing trough the hole in the earth contact at the plugside and bend the contacts to your needs....
-
Du musst die Anzeige des Eingangszustandes auch aktivieren...
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
-
Der Einbau eines 1PM ohne Eingangsschalter (Steuerung nur über App) ist eher trivial, die Arbeit an der Unterverteilung bedingt Fachkenntnis und entsprechendes Werkzeug und Material. Schnapp dir das Branchenbuch und telefonier nen bischen. Vielleicht meldet sich auch einer der Facharbeiter hier aus dem Forum direkt bei dir...
-
-
Man kann die Verteilung durchaus so aufräumen, dass man 6 Hutschienenhalter mit je zwei mal Shelly 1PM unterbekommt. Dann ist aber auch "Fahnenstange", dann ist VOLL ohne jegliche weitere Reserve. Insofern wäre der Austausch durch eine dreireihige UV anzuraten, allein schon wegen Wärmestau.
Im Idealfall wird der Shelly jeweils nach dem zugehörigen Automaten angeordnet, denke mal deine Vorsicherungen sind über 16A. -
Um "alle auf einmal" zu messen bräuchtest du einen 3EM.
Möglicherweise ist ein Smartmeter z.B. von Discovergy eine Alternative? Also Austausch des bisherigen Stromzählers gegen einen mit Visualisierung ... dann siehst du den Verbrauch auf Wunsch im 2-Sekunden-Takt phasengenau. Nach einiger Beobachtung "erkennt" man so ziemlich alle Verbraucher am Lastprofil. Das Rote auf L1 ist beispielsweise die Ölheizung, gelegentlich angehoben durch das Ladegerät vom Carport, Grundlast dort ist die Videoanlage und der Klingeltrafo - auf grün Kühl- und Gefrierschrank und diverse dauerlaufende Netzwerktechnik, auf blau läuft der PC (wieder mal beim YT gucken eingepennt und nicht ausgemacht) und diverses wie Handylader usw.
Dafür kann das allerdings auch ohne Fummelei mit der API keine stromgesteuerten Actions und schalten auch nicht. Kannst nur ne Mailbenachrichtigung konfigurieren, wenn der Verbrauch am Vortag einen Schwellenwert überschritten hatte.
Kostet allerdings 60 € im Jahr (die du teilweise von deinem Stromanbieter wiederbekommst, weil der jetzt keinen Zähler mehr beim örtlichen VNB mieten muss). Und du brauchst zwingend kabelgebundenes LAN am Zählerplatz. Ginge zur Not über Powerline... was aber wieder den Funkamateur oder CB-Funker oder auch nur Kurzwellenradiohörer ein paar Häuser weiter ziemlich nerven dürfte, die Dinger erzeugen ordentlich Störungen.