Ich habe das Problem mit dem eigenständigen einschlaten auch bei einem Dimmer, bei 2 anderen daneben geht es ohne Probleme. Was ich festgestellt habe, ist dass es bei mir nur in 1 Schalterstellung an geht, bei der anderen belibt es aus. Werde mal das ganze übernächstes Wochenende auf machen und nachschauen und zur Not die Verkablung zum schlater wecheln, so dass alle Schalter wieder gleich stehen können. Ganz komische Geschichte...
Beiträge von Bembelmeister
-
-
Sorry, hat in dem Forumsbereich nicht nachgeschaut. Kann man also hier löschen.
-
Change log:
- Anti-flickering logic improved.
- Device show lower temperature when control LED bulbs because control them much better than before.
- Some overheating issues with specific LED bulbs, (as example Philips Glow Dimming bubs) are solved form new logic.
- New options in Anti-flickering debounce menus is added which allow to switch off new logic or control the Zero-cross time if you still have flickering.
Important: If you want to change the value for Zero-crossing, be sure that device is not set Power-on by default.
You can update device to beta from local WebUI only. -
Ich habe eben gesehen, dass mir ein Firmwareupdate angezeigt wurde.
Auf 2 Shelly habe ich es installiert (nun mit Eco Modus) und werde mal schauen, wie sie sich morgen so schlagen.
-
Bei mir auch nur 1 Shelly, habe den allerdings mit einer FW geflashed, so das ich den direkt in HomeKit habe. Habe dann einen Sensor (ca. 8 Euro) an den Shelly angeschlossen. Kann somit über HomeKit oder den normalen Öffner auf- und zufahren und sehe den Status in HomeKit.
-
Seit Update leider Verbindungsprobleme mit allen Shelly 1.
Einschalten geht per App danach spricht der Shelly nicht mehr an und geht in Offline Modus (zb. Licht bleibt dauerhaft an) und muss leider stromlos geschalten werden, danach ist wieder per App online. Aber danach selbes Problem. Nach einmaligen einschalten gleich Offline.
Noch mehrere das Problem?
Keine Probleme bei mir. Im Einsatz sind Shelly 1 und 2.5.
-
3 meiner 2.5 Shelly hatten mit der alten FW Probleme gemacht, nun schein es besser zu sein. Allerdings ist anscheinend die Empfangsstärker schlechter (zumindest aus meinen Beobachtungen über die FritzBox).
Habt ihr beim AP Roaming den Wert auf -70dBm stehen lassen?
ZitatWiFi Client AP Roaming
Enable AP Roaming
RSSI signal strength value below which the device will periodically scan for better access point:
-
-
Hab doch heute Abend noch mal "Hand angelegt"... Meine Verkablung und Konfiguration war richtig, aber die Verkablung hier im Haus (sind vor 1 Jahr eingezogen) scheint an einer Stelle defekt zu sein. Habe nun eine andere Ader benutzt und alles läuft.
Danke trotzdem für die Hilfe, so wusste man das man nicht wo komplett falsch abgebogen ist.
-
Reset hatte ich auch schon gemacht. Sehr komisch, alle anderen Shellys die ich benutze machen, dass was man will. Hier nur der Auto-off nicht... habe noch einen Shelly 1 hier rum liegen, werde den mal morgen einbauen und schauen ob der geht.
-
Wenn ich den Schaltertyp auf "Edge" stelle, dann ist das Licht nur an solange ich den Taster gedrückt habe.
Anbei meine Einstellungen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem mit einem Shelly 1 im Treppenhaus und habe über sie Suche keine Lösung gefunden.
Situation:
Shelly 1 soll in Stromstoßschaltung im Treppenhaus das Licht einschalten und nach einer gewissen Zeit ausschalten
Anschluss und Konfiguration:
L an I und L
N an N
Taster an SW
Lampen an O
Momentary und Auto Off nach 30 Sek
Problem:
Wenn ich die Taster drücke, geht das Licht an und der Timer startet. Nach Ablauf des Timers geht das Licht aber nur für paar Millisekunden aus und der Timer startet wieder von vorne.
Wenn ich noch mal auf den Taster drücke oder in der Weboberfläche, dann lässt sich das Licht ausschalten.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
-
Schaut mal, könnte einer Gründe sein
Habe bei mir WPA3 nicht an, nur WPA2
-
Ich hatte früher auch das Problem das die Shelly's an einem schwachen AP/Repeater hingen. Seit den letzten Updates, hängen sie sich aber innerhalb von 24h "wieder um". Davor konnte ich entweder den Strom trennen oder die Repeater neu starten lassen (was angenehmer ist).
System: Fritzbox 7590, Repeater 3000,2400 und 1750E
PS: Übrigens werden bei mir die Repeater in der Mesh-Übersicht mit einen Shelly Bezeichung angezeigt
-
12x
- Shelly Type: Shelly 2.5
- Device Mode (wenn Shelly Type Shelly 2.5 ist ) : RollerShutter
- Firmware Version: 1.9.2 / 1.9.3rc4 (tried both)
- Router oder AccessPoint: Fritzbox 7590 FW7.21 / new beta + Repeater 3000&2400
- Static IP oder DHCP: Static
Issues just on 2 Shellys, where I need to switch off power.
- Shelly Type: Shelly 2.5