Beiträge von Thorsten Rippel

    Du soltest 2 Szenen machen

    Ich schätze ein Verbraucher soll zugeschaltet werden der 200W verbraucht

    Relais Ein:

    BKW1 wenn mehr als -x Watt (z.B. -200W)

    oder

    BKW2 ernn mer als -x Watt (z.B. -200W)


    Relais Aus:

    BKW1 wenn weniger als -y Watt (z.B. -100W)

    und

    BKW2 wenn weniger als -y Watt (z.B. -100W)


    So müste die Szenen das Realis einschalten wenn mind 1 BKW mehr als -200W erzeugt. Und ausschalten wenn beide BKW unter -100W fallen

    So habe ich es bei meinen BKW´s die unterschiedlich ausgerichtet sind gemacht.

    So schaltet ich meine zusätzliche TeichFilterpume ein. Und aus Wenn beide unter die Pumpenleistung fallen.

    Ich hoffe es hilft dir.

    Gruß Thorsten

    Hallo in die Runde

    Ich habe momentan mehr als 100 Shellys im Einsatz. Fast alle PM.

    Ich lese mit Excel mir die Energiedaten aus der Cloud und speichere mir diese für meine Statistik in Excel per VBA.

    Funktioniert soweit super bis auf die Negativen Daten vom Shelly Plus 2 PM

    ( Den Befehl Erweitert mit (SHELLYID) und (SHELLYKEY) im Browser Edge eingegeben bekommt man als Antwort )

    Bei 1PM,Plug S funktioniert:

    https://shelly-16-eu.shelly.cloud/statistics/relay/consumption?id=(SHELLYID)&channel=0&date_range=day&date_from=2024-04-02%2000:00:00&date_to=2024-04-02%2023:00:00&auth_key=(SHELLYKEY)

    Bei 3PM funktioniert:

    https://shelly-16-eu.shelly.cloud/statistics/emeter/consumption?id=(SHELLYID)&channel=0&date_range=day&date_from=2024-04-02%2000:00:00&date_to=2024-04-02%2023:00:00&auth_key=(SHELLYKEY)

    Beim Shelly Plus 2 PM funktioniert der Befehl

    (relay) Antwort nur mit den Positiven Verbrauchsdaten

    (emeter) Antwort mit (0,) keine Verbrauchsdaten

    Ich benötige eure Hilfe, ich habe schon viel gegoogelt und nichts gefunden. (Meine Engl. Kenntnisse sind nicht so toll)

    Welchen Befehl benötige ich um beim Shelly Plus 2 PM auch die Negativen/zurückgelieferten Daten bekomme

    -wie beim CSV Export

    - (Relay) Positive werte

    - (EM) Alle werte

    - (Plus2PM) Positive und Negative Werte

    Danke schon mal für eure Hilfe

    Gruß Thorsten

    Hallo zusammen ich bräute eure Hilfe.

    ich frage mit diesem befehl über Excel Macro die Verbräuche ab und speichere diese in einer Tabelle.

    https://shelly-X-eu.shelly.cloud/statistics/relay/consumption?id=X&channel=0&date_range=custom&date_from=2021-01-01&date_to=2021-01-02&auth_key=X

    Das klappt auch sehr gut.

    Was ich nicht bekomme sind die zurückgegebenen Verbräuche vom 3em und 2pm nach der Umstellung vom Januar.

    Ich habe schon viel gesucht und gelesen aber nichts gefunden wie ich die Negativen Verbräuche lesen kann.

    Was ich benötigen wäre der https befehl um die negativen verbräuche zu lesen/verarbeiten.

    Danke schon mal

    Hallo in die Runde

    Ich habe momentan 97 Shellys im Einsatz. Fast alle PM.

    Alle Ideen habe ich bis jetzt realisieren können. Alles funktioniert wie gedacht.

    Ich übertrage von Hand die gemessenen Verbräuche (z.b E-Auto,Haus gesamt, Balkonkraftwerk,usw.) in eine Excel Tabelle. Ich Basteleien mir hier meine eigene Statistik mit den Werten die mich interessieren.

    Dies ist wie ihr euch vorstellen könnt mühsam.(wenn man mal ein paar Tage nachtragen muss, alle Werte pro Stunde in der App suchen und in excel eingeben) Auch den Download in csv habe ich schon gemacht und lese diesen automatisch ein und rechne sie um. Das macht mir Arbeit aber das will ich haben.

    Was ich gerne machen wollte wäre ein Excel vba Code der mir die Werte aus der cloud holt

    Shelly1 Datum Uhrzeit = verbrauch von cloud gelesen für z.b 10 Uhr

    Shelly2 Datum Uhrzeit = verbrauch von cloud gelesen für z.b 10 Uhr

    Usw.

    Der vba Code an sich ist für mich kein Thema wie ich die Daten für Abfragen erstelle und wie ich die gewonnenen Daten verarbeite.

    Was ich bräuchte wäre eure Hilfe wie man das aus der cloud abfragen kann.


    Z.b. den Verbrauch von Shelly plus 2pm IP 198.162.2.212 von 9bis10

    Geht das überhaupt und wenn ja wie?

    Mein Ziel wäre eine automatisches Aktualisieren der fehlendenTagesdaten beim Öffnen von meiner Excel Datei.

    Mein Gedanke ist eine Cloud Anfrage mit Zugangsdaten und Werte für bestimmte Shelly Datum Uhrzeit abfragen.

    Wenn als Antwort nur die 24 Werte für den Tag kommen wäre mir schon sehr geholfen. Das kann ich dann zerlegen und in meine Tabellen verteilen.

    Ich finde es auch Herlich, :) Die Diskusion über Atom - Kohle - Grünen usw. Strom :)

    Auch eine Bemerkung bei FB "das man den Grünen Strom nur aus dem Gelb - Grünen Kabel zapfen kann mit Spezialzähler" fand ich Sehr Lustig

    Besonders die vielen Anfragen wo man den "Spezialzähler" bekommt :)

    Technisch gesehen kommt Strom aus dem Kabel, wir haben nicht die Wahl welches Kraftwerk ihn gerade einspeist. Nur die Wahl welches Kraftwerk wir bezahlen.

    Übrigens ich hab die Nachricht vom Energieversorger das mein Strom billiger wird wegen der EEG Umlage.

    Gruß Thorsten und allen ein Guten Rutsch ins Neue Jahr :thumbup:

    Hallo zusammen,

    Ich habe auch das gleiche Problem, Die Plus1PM Shelly´s bei mir können nicht in Szenen verarbeitet werden.

    Ich hoffe das es Zeitnah rein kommt über die Updates.

    Ticket habe ich noch nicht gemacht weil ich in Englisch nicht so fit bin. (kommt aber noch)

    Vorläufig Tausche ich die Plus1PM an den Stellen aus gegen eine 1PM wo ich gerade zwingend diese für die Szenen brauche.

    Bin gerade bei in Summe 76 verbaute Shelly´s.

    Gruß Th. :love:

    P.S. Anfänger passt nicht :)