Beiträge von Okaegi

    hallo zusammen

    In openwb habe wir ein generelles Modul zur shelly abfrage, wo wir derweilen bezüglich gen1 und gen2 beim ersten zugriff ermitteln (über http://" + str(ipadr) + "/http://" + str(ipadr) + "/shelly") und dann für alle folgezugriffe unterscheiden. Der shelly pro 3em wird derweilen korrekt erkannt zur Leistungsabfrage.

    Gen1 fragen wir mit http und ipadresse/status ab

    gen2 mit ipadresse/rpc/Shelly.GetStatus

    on oder off setzen geht mit je nach pv Überschuss

    Gen1

    url = "http://" + str(ipadr) + "/relay/" + str(chan) + "?turn=on"

    url = "http://" + str(ipadr) + "/relay/" + str(chan) + "?turn=off"

    Wobei der Kanal parametrisiert werden kann. Wie müssten gen2 shelly cmd über http aussehen ?

    Danke Gruss Oliver


    hallo zusammen,

    Gibt es eine Möglichkeit die Led vom Button über http / mqtt zu kontrollieren oder zu schalten ?

    Im api habe ich nur das hier gefunden:

    Code
        "led_status_disable": false

    Kann ich diesen Wert von extern setzten ?

    Danke

    Gruss Oliver

    hallo Zusammen,

    Wir haben in openWb ein paar generische Module drin, die Shellies auslesen und in Abhängigkeit vom Pv Überschuss schalten (Smarthomebereich).

    Primär werden Shelly 1 / Shelly 1pm zur Leistungsmessung und zum Schalten verwendet (z.b. Heizstab bei Solarüberschuss mit Shelly 1pm einschalten und die Leistungsaufnahme messen.

    Ich habe derweilen festgestellt, das es mit dem folgenden Befehl rausfinden können, welche gen (1 oder 2) als shelly verwendet wird.

    http://192.168.1.2/shelly

    Dieser Befehl läuft für gen 1 und gen 2 gleichermassen.

    Dann könnten wir in Abhängigkeit die richtigen Kommando schicken.

    Zum an und abstellen verwenden wir ein phyton programm was von einem permanenten python process von einem raspi zyklisch abgefragt, respektive geschaltet wird.

    zum An oder Abstellen verwenden wir für gen 1 folgendes Kommando

    urllib.request.urlopen("http://%22+str(ipadr)+%22/relay/0?turn=on", timeout=3)

    urllib.request.urlopen("http://%22+str(ipadr)+%22/relay/0?turn=off", timeout=3)

    1) Diese Endpoints laufen unverändert nach doku auch für gen 2, kann das jemand bestätigen ?

    Sonst fragen wir noch die aktuelle Leistungsaufnahme und den aktuellen Relay status ab:

    Gen 1 abfrage

    answer = json.loads(str(urllib.request.urlopen("http://%22+str(ipadr)+%22/status", timeout=3).read().decode("utf-8")))

    Gen1 return (ison , power)

    {'wifi_sta': {'connected': True, 'ssid': 'xxxxx', 'rssi': -48, 'ip': '192.168.xxxxx}, 'ext_sensors': {}, 'cloud': {'enabled': True, 'connected': True}, 'inputs': [{'event': '', 'input': 0, 'event_cnt': 0}], 'fs_free': 148341, 'uptime': 36041, 'relays': [{'timer_started': 0, 'overpower': False, 'timer_remaining': 0, 'ison': False, 'source': 'http', 'timer_duration': 0, 'has_timer': False}], 'overtemperature': False, 'update': {'new_version': '20211109-130756/v1.11.7-g682a0db', 'status': 'idle', 'has_update': False, 'old_version': '20211109-130756/v1.11.7-g682a0db'}, 'temperature_status': 'Normal', 'meters': [{'overpower': 0.0, 'timestamp': 1637390449, 'total': 132189, 'power': 0.0, 'is_valid': True, 'counters': [0.0, 0.0, 0.0]}], 'fs_size': 233681, 'mac': 'xxxxxxxxx', 'time': '06:40', 'unixtime': 1637386849, 'actions_stats': {'skipped': 0}, 'cfg_changed_cnt': 0, 'tmp': {'tF': 113.35, 'tC': 45.19, 'is_valid': True}, 'ram_total': 50472, 'temperature': 45.19, 'ext_temperature': {}, 'mqtt': {'connected': False}, 'ext_humidity': {}, 'ram_free': 38352, 'has_update': False, 'serial': 799995}

    Für gen 2

    Hab ich das hier

    http://192.168.1.2/rpc/Shelly.GetStatus

    In der Rückgabe habe ich die aktuelle Leistungsaufnahme gefunden (apower)

    {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id": 0, "source": "init", "output": true, "apower": 0.000, "voltage": 218.794,"aenergy": {"total":4327.454,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1637430901},"temperature":{"tC":49.1, "tF":120.3}},"sys":{"mac":"A8032ABE0BEC","restart_required":false,"time":"18:55","unixtime":1637430903,"uptime":290,"ram_size":249600,"ram_free":170588,"fs_size":414401,"fs_free":262044,"available_updates":{"beta":{"version":"0.9.0-beta2"}}},"wifi":{"sta_ip":"192.168.10.93","status":"got ip","ssid":"XXXX","rssi":-86}}

    2) ist apower korrekt der korrekte Wert der die Leistungsaufnahme enthält ?

    3) wo finde ich den in dem shelly plus den aktuellen Relay Status ? (Den ich unter 1 geschaltet habe ?)

    danke für eure Hilfe,

    gruss Oliver

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.