Beiträge von wassij

    Hallo zusammen,

    von meinen 4 Plus1 ich bekomme 2 nicht in die Cloud, Die Einstellungen sind alle identisch.

    Sobals ich auf der Weboberfläche die Cloud enable und speichere, blinkt die Cloud kurz farbig auf und ist dann wieder deaktiviert.

    In den Diagnostics wird folgendes protokolliert:

    shos_rpc_inst.c:243 cloud.setconfig via WS_in 192.168.178.22:5157516:41:40

    shelly_cloud.cpp:303 Config changed (0x1), arming setup16:41:40

    shelly_notification:208 Event from cloud: {"component":"cloud","event":"config_changed","restart_required":false,"ts":1733240500.84,"cfg_rev":40}16:41:40

    shelly_notification:162 Status change of sys: {"cfg_rev":40}16:41:40

    shelly_http_client.:303 0x3ffdfcd8: WSS shelly-13-eu.shelly.cloud:6022/jrpc (CA shelly_cloud.pem,ca.pem)16:41:40

    shos_rpc_inst.c:243 cloud.getconfig via WS_in 192.168.178.22:5157516:41:40

    shelly_http_client.:556 0x3ffdfcd8: WS handshake complete16:41:41

    shelly_notification:162 Status change of cloud: {"connected":true}16:41:41

    shos_rpc_inst.c:243 Cloud.SetConfig via SHC 34.77.178.249:602216:41:41

    shelly_cloud.cpp:303 Config changed (0x1), arming setup16:41:41

    shelly_notification:208 Event from cloud: {"component":"cloud","event":"config_changed","restart_required":false,"ts":1733240501.63,"cfg_rev":41}16:41:41

    shelly_notification:162 Status change of sys: {"cfg_rev":41}16:41:41

    shelly_http_client.:611 0x3ffdfcd8: Finished; bytes 274, code 101, redir 0/3, auth 0, status ABORTED: Channel closed16:41:41

    shelly_notification:162 Status change of cloud: {"connected":false}16:41:41

    shos_rpc_inst.c:243 cloud.getconfig via WS_in 192.168.178.22:51575

    Kennt jemand die Ursache bzw. gab es ggf. eine fehlerhafte Produktionscharge?

    VG Jürgen

    Vielen Dank für Deine Erklärungen.

    Leider kann ich nur installieren, aber nicht am Relais 'basteln'.

    Sicherlich gibt es für meine Anwendung viele Relais, die mit 12 Volt schaltbar sind.

    Ich wäre halt nur gern in der Shelly Umgebung geblieben.

    Mit dem Shelly plus1 würde es ja theortisch funktionieren, ab da traue ich mir nicht

    1 Std. oder länger 13A zu steuern.

    VG Jürgen

    Danke für Deine Ausdauer.

    Die FW 012.0 habe ich selbst bereits von einem eigenen Plus1 kopiert und auf den anderen geflasht.

    Sieht im Ergebnis völlig normal aus.

    Merkwürdigerweise macht der neu geflashte Shelly damit aber kein AP auf..?

    Wenn ich für 'IP_deinesPlus1' meine IP Adresse einfüge (192.168.178.82) kommt.. not found

    Hallo zusammen,

    ich hab mir Python installiert und die Original FW von einem Plus1 herunter gezogen.

    Ließ sich auch problemlos auf den 'kaputten' Plus1 flashen.

    Die FW ist allerdings bei beiden Geräten 0.7.0 und sie lassen sich nicht updaten.

    Kennt jemand das Problem?

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Hallo,

    ich habe meinen ersten DW2 installiert als Sicherung für die Dunstabzughaube.

    Sobald ich einen neuen Shelly installiert habe, deaktiviere ich die Cloud.

    Seitdem gibt es keine Statusänderung offen / geschlossen mehr.

    Ich hoffe, das Teil funktioniert auch ohne Cloud?

    Vielen Dank, Jürgen

    Hallo,

    ich habe versucht, ein Backup für den Plus1 zu erstellen.

    Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung, das der Verbingsversuch fehl schlägt (connection attempt failed).

    Bei den Geräten der 1. Generation gibt es keine Probleme.

    Kann es ggf, am anderen Prozessor (ESP32) liegen?

    Beim Schreiben auf einen (anderen) Plus1 kommt die Meldung, das fertig geflasht wurde, aber danach wird kein AP

    gespannt. Nicht weiter schlimm, aber ich würde es gern verstehen..

    Vielen Dank im Voraus, Jürgen