Hallo,
ab und zu braucht man eine Denkhilfe.
man darf nicht den 0 = on Wert ändern sonder muss bei mosquitto_pub den Value ans Command hängen.
so geht es 
mosquitto_pub -h 192.168.xxx.xxx -t shellies/shellyplug-s-Exxxxxx/relay/0/command -m "on" -q 2
Danke 
-
Hallo,
ich lese und schalte den Shelly Plug S via Node Red mit MQTT ohne Probleme.
Mit Mosquitto kann ich den Shelly auslesen (mosquitto_sub) geht auch.
Leider bekomme ich ein pub nicht zu laufen
Ich sende mosquitto_pub -h 192.168.x.xx -t shellies/shellyplug-s-xxxxxxxx/relay/0 -m on -q 2 und kann auch im Broker sehen wie der Wert
relay 0 auf on gesetzt wird, nur geschaltet wird nichts. Nach ein paar Sekunden steht dann wieder off im Broker.
Mit Node Red funktioniert das wenn ich ein command on sende.
Wo habe ich meinen Denkfehler.