Alles anzeigenhier nochmals ein ganz aktuelles beispiel:
thermostat zeigt 21 grad temperatur bei einer zieltemperatur von 22 grad an und ventil ist 100% offen. der raum selbst ist bereits 22.3 grad warm (gemessen mit einem aqara sensor und einem nicht smarten sensor). nach reboot des TRVs zeigt es 22.2 grad an, das ventil ist bei 0% geschlossen.
das sind 1.2 grad differenz! das ist krass. ohne reboot hätte sich der raum komplett überhitzt. so ein verhalten kann einfach nicht korrekt sein.
Vor Reboot:
CodeRt = 11651.31; tC = 22.20; state.tC_sm = 21.53; state.tC= 20.97 1648553220.152 minutes_tick: Target: 22C; Current: 21.53C; Correction: -0.67C; Pos: 100.00% -> 100.00%
Nach Reboot:
CodeRt = 11647.79; tC = 22.20; state.tC_sm = 22.06; state.tC= 22.18 1648553760.793 minutes_tick: Target: 22C; Current: 22.06C; Correction: -0.14C; Pos: 0.00% -> 0.00%
Vor Reboot:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Nach Reboot:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Ich denke Dimitri und seine Jungs müssen einfach nochmals ran um das Thema zu lösen. Die SW ist schon ein RC4 aber so kannst das nicht auf dem Markt bringen. Jedes noName Produkt ist hier genauer. Wenn ich schon für +70€ mir was kaufe, soll es auch den Anspruch der Campions League haben.
Aber um all die Problem zu finden, sind wir ja als Forum da, um frühzeitig auf Probleme hinzuweisen.