Hallo Helmut,
dann hat sich ja meine Relais-Variante erledigt.
Gruß Michael
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Hallo Helmut,
dann hat sich ja meine Relais-Variante erledigt.
Gruß Michael
Hallo Helmut,
an Klemme 11 des Motors fehlt der N-Leiter.
Die Rückmeldungen SW1/SW2 funktionieren im Rollerbetrieb nur bis zur Zeitabschaltung des angesteuerten Shelly-Relais. Um eine Dauer-Stellungsrückmeldung zu erhalten benötigst Du aber Dauerspannung an der Klemme 3 bzw.4. Eventuell kann man die Zeitüberwachung im Shelly deaktivieren, so dass immer Spannung an den Klemmen 3 bzw. 4, je nach Anforderung ansteht. Ob das machbar ist weiß ich nicht. Wenn Du die Rückmeldungen an SW1/SW2 nicht unbedingt benötigst ist die Abschaltung der Shelly-Relais unproblematisch.
Wenn eine Rückmeldung für deine Anlage wichtig ist, würde ich das einfacher ebenfalls mittels Shelly 2.5 im Relaismodus und einem zusätzlichem Relais an „O1“ mit Umschaltkontakt zur Motoransteuerung umsetzen. Dann kannst Du die Rückmeldungen an SW1/SW2 zur Signalisierung nutzen.Wenn Du willst, kann ich Dir ja das Fanze im laufe des Donnerstags, in deinem Plan ergänzen.
Gruß Michael
Hallo Helmut,
Ich habe einmal meine Ventilzuordung in deinem Schema eingetragen:
So wie ich es sehe brauchst Du wärend der Ventilumschaltung die Pumpe nicht abschalten, weil der Pumpe auch während der Umschaltung ein Durchfluss möglich ist bzw. nur kurzzeitig unterbrochen wird. Wenn Du trotzdem eine Verriegelung umsetzen willst ist es am einfachsten, die Endlagenrückmeldungen an den Klemmen 12/13 mittels Relais abzugreifen und die Kontakte parallel in die Pumpensteuerung einzubinden.
Gruß Michael
Hallo Helmut,
ich versuche einmal deine Fragen zu beantworten:
Zitat: Meinst du mit Pos 1 und 2 die jeweilige Pumpe - nein die wird sowieso extra geschaltet
Mit Pos 1 und Pos 2 meine ich z.B. die im Anschlussbild eingetragenen Ventilpositionen. Die Pumpe ist nicht damit gemeint.
Zitat: Ich möchte im Prinzip nur das Wasser umleiten. Einmal soll es geradeaus auf die Solaranlage und ein andermal "nach links abbiegen" und durch die WP fliesen
So richtig klar ist mir deine Beschreibung nicht. Am einfachsten ist es wohl, wenn Du hier eine Skizze der Ventilverrohrung inkl. aller angeschlossenen Pumpe(n) einträgst. Dann kann man das am besten erkennen.
Geradeaus ist auf jeden Fall die im PDF bezeichnete Pos 1.
Zitat: bleibt da in der jeweiligen Position immer der Strom an?
Normalerweise hat man einen Dauerkontakt. Passieren kann nichts, weil der Motor über den zugehörigen Endschalter abschaltet.
Zitat: Irgendwas verstehe ich da nicht richtig - oder muss ich da zusätzlich die Pumpe mithalten.Eigentlich dachte ich während des Schaltvorganges - der ja einige Sekunden dauert - schalte ich die Solarpumpe ab, damit der Druck weg ist und nach erfolgter Umschaltung Pumpe wieder an.....
Es kommt hier darauf an wie die Hydraulik aufgebaut ist. Mittels der Skizze kann man da sicherlich genaueres dazu schreiben.
Gruß Michael
Das ist ein mormaler Kondensator-Stellmotor, den kann man problemlos über den Sheyy2,5 schalten.
Im Prinzip ist der Anschluss einfach.
Pos. 1: Solaranlage an Klemme 3
Pos. 2: WP-Anlage an Klemme 4
Der N kommt auf Klemme 11 und auf den N des Shelly.
Der L wird am Shelly alf den L verdrahtet
bei erforderlicher Zustandsmeldung für
Pos 1 erfolgt über Klemme 12
Pos 2 erfolgt über Klemme 13
Den Antrieb gibt es wohl in 230VAC oder 24VAC.
Gruß Michael
Kapa,
ich sehe das etwas anders. Wenn ich an dem Wärmeerzeuger (hier Gastherme) an den vorgesehenen Klemmen eines externen Raumthermostaten einen Shellykontakt einschleife, beeinflusst das die interne Sicherheitskette überhaupt nicht. Der Gasthermen Temperaturregler bzw. Wächter schaltet bei erreichen/überschreiten der maximalen VL-Temperatur immer ab. Unabhängig davon ob ein Anforderungsbefehl ansteht. Das ist Herstellerseitig so umgesetzt.
Temperaturüberhöhungen im Raum selbst können mittels der Gasthermen-Sicherheitskette damit natürlich nicht begrenzt werden. Aber das kann ein defekter Raumthermostat auch nicht.
Murks und hochgefährlich ist es natürlich wenn man mittels externer Shelly-Beschaltung nicht die vorgesehenen Steuerklemmen verwendet, sondern z.B. direkt von der Spannungsversorgung über einen Kontakt nach der Sicherheitskette verdrahtet. Etwas Fachkunde gehört schon dazu um eine korrekte Gesamtfunktionalität umzusetzen.
Gruß Michael
Also ich habe bei mir im EG zur Zeit ein sehr schlechtes WLAN zur Verügung. In der Regel alle rot (1Punkt). Trotzdem funktionieren alle (Selly2.5 und PlugS) Zuverlässig. Das wird natürlich noch geändert.
Gruß Michael
hi!
streber!
nein, echt sauber!
Nein, damit hat das nichts zu tun. Hängt mit meinem Berufsalltag als
"ex-Gebäudeautomationsplaner" zusammen. Da bietet es sich doch an, diese Programme auch für die private Haustechnik zu nutzen. ![]()
Gruß Michael
Hallo,
Ich habe bei mir die örtliche Verdrahtung meiner Rolladensteuerung dokumentiert. Der Aufbau entspricht dem schon oben beschriebenen Variante: Anschluß an einer "L"-Klemme und dann kann man auch die zweite "L"-Klemme zur Versorgung des Tasters verwenden.
Gruß Michael
Hallo Marcel,
so einfach ist das nicht. Der Stufenschalter arbeitet eigentlich mit einer Versorgungsspannung von 10VDC, dass aus dem Lüftungsgerät erfolgt. Die einzelnen Schaltstufen werden mittels Potentiometer im Stufenschalter mit vorgegeben. Über die Widerstände wird die eingestellte Stufenspannung 0,2-1V_Aus/2-4V_Abwesend/5-7V_Anwesend/8-10V_Stoßlüftung an die Steuereinheit des Lüftungsgerätes, zur Drehzahleinstellung, zurückgegeben.
Somit reichen Schaltkontakte zur Ventilatorsteuerung alleine nicht.
Michael
Danke Euch beiden.
Gruß Michael
Hallo Miteinander,
Ich habe ein kleines Verständnisproblem mit meinen Shelly2.5. Ich habe bei meinen Rollladensteuerungen (Rollermodus) den Kalibriermodus erfolgreich durchgeführt. Die Laufzeit Auf/Zu habe ich vor Prüfbeginn jeweils mit 100 Sekunden in der APP vorgegeben.
Nach der Kalibrierung habe ich festgestellt, dass die vorher eingestellten Werte in der App (trotz Neuaufruf) sich nicht mit angepasst haben (Z.B Laufzeit 35/39 Sekunden). Man hört aber die zugehörigen Relais korrekt klappern wenn die Laufzeit 35/39 Sekunden) erreicht wurde.
Ist das normal dass in der APP, nach erfolgreicher Kalibrierung, sich die Laufzeitanzeige nicht ändert?
Eine kurze Info dazu würde mich freuen.
Gruß Michael
Das kann man doch einfach z.B. mit dem "Goggel-Übersetzer" lösen. So habe ich es wenigstens gemacht.
Gruß Michael
Kann es sein dass der Schalter/Tastereinsatz nicht korrekt angeschlossen ist. Bei meinen BJ-Einsätzen war auf der unteren Anschlussseite einmal L und einmal Motor runter, bei der oberen Anschlussseite nur Motor hoch. Wenn man nicht aufpasst schließt man an den einzelnen Anschluss das Potential an.
Bei den mir bekannten Jung Schaltereinsätzen ist die Anschlussbelegung nämlich
Anschlussseite oben: rauf/runter, Anschlusseite unten: nur L
Gruß Michael
Hallo Bernd,
da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich meinte eigentlich damit, dass die Rolladenhersteller als Vorgabe die 0,5 Sekunden Umschaltzeit wollen, um sicherzustellen, dass nicht auf beiden Wicklugsseiten gleichzeitig Spannung ansteht.
Gruß Michel
Hallo Miteinander,
Danke für die Information. Gibt es diesbezüglich vom Hersteller keine Angaben dazu?
Dass die Rolladenhersteller i.d.R. mit 0,5 Sekunden unterbrechen ist bekannt. Man hört zwar beim Umschalten zwei "Klicks", als ist eine minimale Totzeit integriert, jedoch jedenfalls für mich nicht messbar.
Hallo Miteinander,
Ich bin gerade dabei meine BJ-Rollladensteuerungen gegen Shelly2.5 auszutauschen. Soweit kein Problem bei der Ansteuerung des Testrolladens im "Roller-Modus".
So wie ich es verstanden habe, gibt es im Shelly eine Logikverriegelung zwischen den beiden Relaisausgängen (O1 / O2). Mich würde interessieren welche Totzeit die Relais-/Motorverriegelung bei einem Richtungswechsel hat.
Würde mich freuen darauf eine Rückantwort zu erhalten.
Gruß Michael