Beiträge von MarkoMi

    Zu 1.: Habe ich ja durch manuelles schalten mit einer Drahtbrücke schon ausgeschlossen. Da nur bei Brücke von L nach SW1 (runter) das Relais deutlich hörbar anzieht. Bei Brücke L nach SW2 nicht. Bei dem 2. ist gar nichts zu hören.

    Zu 2.: hier mal die Bilder von beiden Shellys.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Ich bin mit meinem Latein am Ende.

    Hallo, ich versuche gerade 2 Shelly 2.5 als Rolladensteuerung zu nutzen.

    Per App und auch über die IP kann ich die Rolläden richtig ansteuern.

    Doch bei beiden Shellys funktioniert die Steuerung über die Taster nicht. Bei einem geht zumindest der Taster für die Abwärtsbewegung.
    Angeschlossen ist alles richtig. Auch wenn ich manuell L und SW1 oder 2 überbrücke hört man kein klacken im Shelly. Außer bei dem einen für Runter.

    Wenn ich die Taster drücke und zwischen N und SW1 oder 2 die Spannung messe, liegen auch die 230V an.

    Scheinbar werden die Schalteingänge nicht erkannt. Gibt es da öfter Probleme mit?

    Gruß Marko