tvbshelly Danke für den Link... ja, das ist auch, was ich schon rausgefunden habe, als ich die API befragt habe... vermutlich gibt es da im Moment auch noch nicht wirklich mehr zu sehen.. ich hoffe aber, dass zukünftige Firmware da noch etwas bringt... zumindest die Relais frei schaltbar zu machen.
horkatz Ich dachte da an eine Zykluszeit von 20 Minuten, das sollte für ein Relais überlebbar sein, zumal ja nur eine ohmsche Last von etwa 1 Watt geschalten wird.. aber Du hast schon Recht... ich habe auch schon daran gedacht, die mechanischen Relais durch kleine SSRs zu ersetzen
so funktionieren ja auch auch viele mechanische Wandregler.. wenn die Heizung auf "Ein" geht, wird im Regler gleichzeitig ein kleiner Widerstand erwärmt, der die gemessene Temperatur etwas erhöht und dadurch im Bereich der Zieltemperatur zu einer Schwingung führt, praktisch eine mechanische PWM... und der Zyklus liegt da wohl meist so bei 15 Minuten...
Bei den elektronischen China-Wandreglern gibt es viele, die so einen PWM-Modus direkt anbieten.
ganz ohne PWM (also nur als 2 Punkt-Regelung, wie es die jetzige Firmware macht) möchte ich die Fußbodenheizung lieber nicht betreiben, weil es durch die hohe Trägheit (Raumtemperatur hängt der Bodentemperatur nach) dann zu starken Schwankungen der Raumtemperatur kommt...