    Hi, Danke schon mal für die Antwort.

    Du hast leider nicht geschrieben, was konkret nicht funktioniert.

    Der BWM funktioniert nicht bei ihm. (gleiches Modell wie ich)

    Um zu prüfen, ob das Bewegungsmelder-Signal am Shelly ankommt, kannst du am Browser den Status abfragen (http://ipdesshelly/Status).

    Das werde ich nochmal prüfen. Ich habe aber mit einem Duspol nachgemessen (bin Elektro-Laie)
    Beim Auslösen des Schalters liegen bei SW1 228V an. Der Ausgang zur Lampe schaltet dann auch an.
    Beim Auslösen des BWM liegen bei SW2 228V an. Der Ausgang zur Lampe bleibt aber aus.

    Ist der BWM aus, so liegen an SW2 trotzdem noch 11V an (bei mir auch)
    Beim Schalter an SW1 war das glaube ich auch so, weiß ich jetzt nicht mehr genau.

    Wenn bei dir das Ganze ohne funktioniert, würde ich das auch so lassen. Das schlimmste, was passieren kann ist, dass das Licht unabsichtlich an geht, aber das merkt man dann ja.

    Ok, sehr gut

    Wichtig bei der Direktlösung ist halt nur, dass der Außenleiter am Bewegungsmelder und der, der den Shelly und Lampe versorgt, derselbe ist !! Streng genommen muss es sogar der selbe Stromkreis sein.

    Das ist so, auch bei meinem Nachbarn. Wir haben jeder ein Kabel aus dem Haus zum Carport gelegt, wo alles angeschlossen ist.

    Ich vermute das es dann der Bewegungsmelder ist. Was dann aber komisch ist, warum liegen 11V an SW2 an obwohl Schalter, BWM und Lampen aus sind und warum funktioniert das dann bei mir ???!!!

    Grüße

    Hallo, ich bin auch gerade auf dieses Thema gestoßen bei dem gleichen Problem.

    Hier die Konstellationen:
    Shelly Dimmer 2 soll per App, per Schalter und per BWM geschaltet werden.
    Schalter: Edge-Schalter
    URL Actions für SW2 On: http://localhost/light/0?turn=on
    URL Actions für SW2 Off: http://localhost/light/0?turn=on&timer=20

    Bei mir funktioniert folgender Schaltplan:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Bei meinem Nachbarn funktioniert das nicht. Er hat den gleichen Bewegungsmelder Er hat seinen BWM gerade gekauft, meiner ist schon einige Jahre alt (Steinel IS 130-2 130)
    Er bräuchte dann sicherlich das oben genannte Relais "Finder 133182304300PAS".
    Wäre jemand so nett und zeichnet mir die Verkabelung ein?
    Ich habe dafür ein Bild vorbereitet:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Macht es sicherheitstechnisch Sinn, bei mir ebenfalls das Relais zu verbauen oder ist die Schaltung so in Ordnung wenn es so funktioniert?

    Mein Plan mit Relais wäre dieser:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Vielen Dank