Habe nun ein komplett csv Export gemacht, und es gibt tatsächlich nach der Zeit, als der Pro3EM von mir angeschlossen wurde, Werte für *_act_ret* 
Vor der Zeit gibt es nur 3 Einträge - alle 0 - evtl. noch falscher Zeitstempel oä.
Danke für den Hint zum Löschen - und Cloud verwende ich nicht.
-
Hi !
Habe einen neuen Pro3EM angeschlossen um meine Wärmepumpe zu tracken.
Interessanterweise zeigt der minütliche Status (via mqtt) minimale Werte für *_act_ret* an, obwohl eigentlich kein PV oder sonstiges im Spiel ist - hätte hier überall 0 erwartet.
Die Werte für *_act_ret ändern sich nicht - kann es sein, dass das Teil schon mal in Betrieb war ?
{"id":0,"a_total_act_energy":9675.41,"a_total_act_ret_energy":0.10,"b_total_act_energy":9576.19,"b_total_act_ret_energy":0.01,"c_total_act_energy":13004.55,"c_total_act_ret_energy":0.00,"total_act":32256.16, "total_act_ret":0.10}
-
Danke - werde ich mir mal anschauen.
-
Hallo !
Habe eine Shelly Pro3EM installiert um den Verbrauch einer Wärmepumpe zu tracken (noch keine PV vorhanden).
Mich interessiert nur der Stromverbrauch (pro Tag/Woche/ecc/gesamt)
Was bereits einwandfrei funktioniert: script energy_counter am Pro3EM, node-red liest mir http-request diesen (steigenden) Verbrauch und speichert diesen dann in eine influxDb, Auswertung (per Tag) dann über grafana (alternativ könnte ich mqtt configurieren und total_act auslesen).
Da ja die Verbrauchsdaten am Pro3EM vorhanden sind frage ich mich (bevor ich das neu mache), ob es vielleicht schon ein script gibt (bash, python, ecc.), welches einen csv export am Pro3EM durchführt (zb täglich über cron), und diese Daten dann auswertet/aufbereitet (evtl. dann auch mit Speicherung in eine DB) ?
danke
-
"Verwirrend" war nur gemeint, dass es bei dir passt und bei meinen dann nicht mehr
(habs geändert)
-
Es wurde mir ein Refund/Austausch angeboten - aber wenn jene bei Allterco auch nicht exakt einrasten macht ein Austausch keinen Sinn.
-
Nach Rücksprache mit Allterco wurde mir nun gesagt, dass der Plus I4 wohl nicht zu 100% in den Halter einrastet - er haltet zwar, aber auch bei Allterco rastet der Plus I4 nicht überall ein (die 3 Halter).
-
Ja stimmt, spätestens bei 30mA...aber nicht schon bei zb 15mA...
-
Jedoch aus SHELLY PLUS 1 / 1PM MESSUNGEN DER LEISTUNGSAUFNAHME (EIGENVERBRAUCH) bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich mit den Relais an an meinen 3 Devices auf > 30mA kommen (WLAN on, AP off, ECO on) ... ?
-
edit by 66er:
unnötiges Vollzitat des letzten Beitrages entfernt. Bitte unterlassen. siehe auch Forenregeln.
Ja Haus wurde um diese Zeit errichtet- nehme an, dass Elektrik dazwischen nicht mal neu überarbeitet wurde - ich meine Schaltschrank schaut sehr aufgeräumt aus aber die Teile könnten natürlich schon nicht mehr richtig funktionieren.
-
unbedingt beide FI mal von einem Fachmann messen lassen, FI werden oft schlechter und lösen dann nie Aus, die Prüftaste sagt nix aus.
Ok werde das mal prüfen lassen. Installation ist von 2000. Evtl. mache ich vorab mal den Test mit einer Glühbirne (N auf anderem Stromkreis) um mehr Last zu haben.
-
Hast Du denn alle drei Relais gleichzeitig geschaltet? Prüftaste der beiden RCD mal gedrückt?
Also 2 davon sind schon des öfteren gleichzeitig an - werde das aber morgen nochmals checken. Prüftaste der FI auch OK.
-
Die drei Shellies nehmen knapp 30mA auf, sofern kein Relais aktiviert ist. Mit den drei Relais dürften es so 80mA sein. Immer noch zu wenig zum Auslösen des „Nacht-RCD“…
Aber das Problem ist ja bereits aus der Welt geschafft.
Hm dann hätte ja aber der Tag FI (30mA) auslösen müssen ...
-
Der N deiner Lichtsteuerung ist ja an die richtige Schiene angeschlossen, es geht also nur um den "Fehlerstrom" der Shellys. Der alleine reicht nicht zum Auslösen des RCD. Trotzdem solltest du die Shellys richtig anschließen, denn wenn noch ein paar Fehlerströme dazu kommen, wird es dunkel
...
Dachte die Shelly's in Summe übersteigen den min. Fehlerstrom des FI's - und ja bereits umgeklemmt 
-
Welchen Auslösestrom hat der RCD? 30 mA? Oder 300mA?
Tag 30mA, Heiz 100mA
-
Hi !
Habe in meinem Haus 2 FI's verbaut: 1 Tagstrom (30mA), 1 Heizstrom (100mA), getrennte N-Schienen vorhanden.
In letzter Zeit habe ich 3 Shelly's verbaut für die Lichtsteuerung (2 x 1PM Plus, 1 x 2PM Plus als Ersatz für die vorhandenen Stromstoßschalter).
Alles funktioniert soweit richtig.
Heute ist mir zufällig aufgefallen, dass der N, welcher zu den Shelly's geht, von der N-Schiene des Heizstromes abgegriffen wird. Die Phasen liegen aber hinter dem FI für den Tagstrom.
Sollten da nicht die FI's auslösen (zumindest der Tag-FI) ?
danke
-
Hi !
Habe vor einigen Monaten bei Anbieter A einen Shelly Plus I4 gekauft: Device ID 00112233E455 (nur als Beispiel)
Diese Woche bei Anbieter B einen ´weiteren Shelly Plus I4 gekauft: Device ID 00112233F455
dh Unterscheidung in nur einem Nibble... (die ersten 4 Byte sind möglicherweise per Company/Device Type) 
Vielleicht auch nur reiner Zufall oder sollte heute vielleicht der Tag zum Lotto spielen sein ?
lg
-
Habe nun nochmals WS4 + I4 bei anderem Anbieter besorgt, gleiches Problem, I4 rastet nicht ein und steht heraus.
Ticket bei shelly wurde erstellt.
-
Kurzer Statusbericht von mir: neuer SW4 + Plus I4 -> passt bei mir auch nicht in den Plus Series Holder, bzw. der rastet nicht richtig ein, man merkt, dass er irgendwo anstösst, dürften wohl zu hohe Toleranzen bei der Fertigung sein.
-
Ja Verbrauch vom Kühlschrank ist aus dem Datenblatt
Wird möglicherweise doch etwas höher sein, da er schon paar Jahre hat.
Danke inzwischen für die Rechnung - werd aber - aus spielerrischen Gründen - mir wohl doch einen 3EM besorgen.