IOS hat eine neue
IOS hat eine neue
Kemo
Davon hatte ich zwei defekte 😉
Empfehlen kann ich den RS12
Hier sollte viel drin stehen:
Eine Alternative, die damit angeblich umgehen kann
Den habe ich vor ca. 2 Jahren nicht gefunden
und so teuer ist er ja auch nicht 👍
Frequenz von 433,92 MHz
Ich habe auch eine Fernbedienung mit dieser Frequenz (Nice)
Problem ist bei meiner Markise das hier der „Code“ gewechselt wird (Suchbegriff Funksteuerung Garagentor)
Sonoff RF-Bridge
Also vorsichtshalber mal nachsehen ob diese das kann 😉
Ich habe allerdings noch zusätzliche Anschlüsse für Sensoren (kleines Bus System) damit hat meine Anschlussleitung 6 Leitungen, damit konnte ich einen Uni (oder ESP) anschließen und damit raus/stop/rein damit steuern. Das geht natürlich dann auch in der Shelly App.
ich habe ein paar Shelly Blu Motion installiert, um das Licht automatisch zu schalten. Zusätzlich möchte ich den Lichtschalter aber auch manuell bei Bedarf ganz klassisch betätigen, und das Licht soll nicht automatisch ausgeschaltet werden
mein Vorschlag
Schalter ist => input_boolean.ha_schalter_10
Lampe wäre => input_boolean.ha_schalter_09
Motion wirst du erkennen ![]()
Da ich boolean Hilfsschalter verwendet habe musst du Licht oder Schalter bei dir anpassen
Automation Yaml
alias: fredi_fuchs84
description: ""
triggers:
- trigger: state
entity_id:
- input_boolean.ha_schalter_10
to: "on"
id: Ein_Schalter
- trigger: state
entity_id:
- input_boolean.ha_schalter_10
to: "off"
id: Aus_Schalter
- trigger: state
entity_id:
- binary_sensor.shelly_motion_3_motion
to: "on"
id: Ein_Motion
- trigger: state
entity_id:
- binary_sensor.shelly_motion_3_motion
id: Aus_Motion
to: "off"
for:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
conditions: []
actions:
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- Ein_Schalter
sequence:
- action: input_boolean.turn_on
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: input_boolean.ha_schalter_09
- conditions:
- condition: trigger
id:
- Aus_Schalter
sequence:
- action: input_boolean.turn_off
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: input_boolean.ha_schalter_09
- conditions:
- condition: trigger
id:
- Ein_Motion
- condition: state
entity_id: input_boolean.ha_schalter_10
state: "off"
sequence:
- action: input_boolean.turn_on
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: input_boolean.ha_schalter_09
- conditions:
- condition: trigger
id:
- Aus_Motion
- condition: state
entity_id: input_boolean.ha_schalter_10
state: "off"
sequence:
- action: input_boolean.turn_off
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: input_boolean.ha_schalter_09
mode: single
Alles anzeigen
Habe es aber nicht getestet
Gen3 ist der wichtige Punkt
Ausnahme ist momentan der Plug S Gen3, der hat (noch) nicht die Unterstützung in der FW
ist kein Wlan
Dann auch keine Cloud => demzufolge auch keine Energie Daten (Cloudabhängig)
Powerdaten kannst du aber herunterladen von seiner WebUI (AP)
das Klingelsignal Input 0 in Home Assistent
Interne Shelly Integration verwenden
Wenn eingebunden das Gerät öffnen
Unter Sensoren findest du deaktivierte Entitäten => Klick
Dann den Input 0 öffnen und dann dort aktivieren
bei zweien hat die
1.5.0-beta3 |
geholfen
bei zwei weiteren ein normaler reboot
und bei einem PlusPMmini hilft nix (außer Cloud aktivieren)
Nachtrag beim tippeln hier:
einer von oben mit der Beta 3 ist jetzt wieder Offline
Schließe jetzt wieder die Shelly app ![]()
Dies hier ist dein Beitrag!!
Ups, richtig 👍
Ca. 1 min später
Ja, es sind welche wirklich nicht Angeschlossen (ca.15)
Der Rest aber nicht
Das ist hier doch auch IOS 😉
Also genau das gleiche Thema von meinem Beitrag
Mich selber stört das schon ein wenig aber brauche es auch nicht
Beta FW auf den BLU Gateway und HA Version min 2025/2
Versuche es mal bitte in der WebUI (IP im Browser öffnen)
Dann bearbeite mal die Aktion, also mit Komma stelle
erhöht sich die packet_id auch wenn du das fenster nicht öffnest?
Bei mir nicht.
Beim öffnen sowie schließen wird jedes Mal die Paket ID um 1 erhöht.
Der Button wird aber jedes mal getriggert obwohl er nicht betätigt wurde