Hallo und guten Morgen.
Schön das der erste Schritt funktioniert 👍
Einfach mal ein wenig experimentieren mit den Timer ON und Off dann verstehst du auch die Logik.
On macht für x sec An und Off für x sec Aus.
In deinem Fall wolltest du ja zeitverzögert Aus, und der Shelly war schon An, also Timer ON
Jetzt zur Einschaltverzögerung: Richtig
Relais ist aus und soll zeitverzögert Ein dann ist es OFF im Timer
„http://192.168.178.xxx/relay/0?turn=off&timer=10“
An einer Lampe: ist erst Aus und nach absenden des Befehls bleibt Lampe noch Aus und 10s später dann An
Aber, in zu bedenken in deinem Fall: ist der Schwellwert erreicht worden wird der Befehl gesendet und dein Verbraucher geht nach 60s An
In Homeassistant kann ich sagen, Bedingung: ist der Schwellwert für 60s dauerhaft überschritten Aktion: und der Befehl wird gesendet.