Beiträge von apreick

    Ist eigentlich Thema und Problem vom TE

    Ich stelle das nur nach! da ich normalerweise Verbraucher angeschlossen habe, und nur zu diesem Zweck habe ich zwei aus meiner Kiste dafür angeschlossen

    So,

    Proband 1 mit FW 0.11.4

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Code
    "voltage":225.7, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.059,"by_minute":[0.000,0.498,0.000],"minute_ts":1666710241}
    
    uptime":13608

    und

    Proband 2 mit FW 0.11.0

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Code
    "voltage":215.4, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.011,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1666710940}
    
    uptime":7127

    Beitrag Edit und dann löschen 🤗

    Zweiter Proband ist angeschlossen 🙃

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    FW 0.11.0

    Start mit 0

    Code
    {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"WS_in", "output":true, "apower":0.0, "voltage":217.7, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.488],"minute_ts":1666704390},"temperature":{"tC":35.8, "tF":96.4}},"sys":{"mac":"xxxxx","restart_required":false,"time":"15:26","unixtime":1666704393,"uptime":529,"ram_size":235204,"ram_free":159132,"fs_size":458752,"fs_free":159744,"cfg_rev":35,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"0.11.4"}}}

    der zeigt schon mal 10V weniger an (gleiche Steckdosenleiste) wie der andere

    Hier mal für unsere Experten mein Status des provisorisch angeschlossen plus 1PM

    http://192.168.178.xxx/rpc/Shelly.GetStatus

    Code
    {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"WS_in", "output":true, "apower":0.0, "voltage":228.8, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.027,"by_minute":[0.498,0.000,0.498],"minute_ts":1666703093},"temperature":{"tC":55.7, "tF":132.3}},"sys":{"mac":"xxxxxxxxxxx","restart_required":false,"time":"15:04","unixtime":1666703097,"uptime":6460,"ram_size":235252,"ram_free":160040,"fs_size":458752,"fs_free":163840,"cfg_rev":18,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{}},

    wird nach einer Stunde im Cloud Interface 0,2 Watt Verbrauch angezeigt.

    Einheiten werden Überbewertet 🤔 bestimmt wieder unten abgelesen? Dann wären es 0,2 Wh, aber egal.

    - nach welchem Anschluss angeschlossen?

    - hat deine Steckdose etwas besonderes? LED oder USB?

    Für dich mal einen provisorisch angeschlossen, da sonst alle an Verbrauchern verbaut.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Relais ist AN

    WebUI:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Und Shelly App:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Ich schau mir das mal in einer Stunde an 😉 aber da wird sich nichts ändern 🧐

    Guten Morgen und herzlich willkommen im Forum

    Ich glaube nicht das der Shelly defekt ist, aber das kannst du ja testen wenn du ihn auf der Werkbank anschließt.

    Abgesehen das ich an einem BKW einen Shelly EM nehme, wieso weißt du ja jetzt.

    Warum der FI kam? Da waren ja noch andere Geräte an, das solltest du dringend testen.

    Ohne Strom kann der Shelly halt nicht messen, und wenn er wieder versorgt wird musst du auch in der WebUI einstellen was er dann machen soll

    Gruß

    kurzer Nachtrag

    alle beide Sätze habe ich heute in die Heizungsverteiler eingebaut.

    Hat alles wunderbar funktioniert :)

    In Homeassistant sieht das jetzt so aus:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    und die push Benachrichtigungen funktionieren auch schon:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Wünsche euch ein schönes Wochenende

    Gruß Andreas

    Super, da ich ihn nach 24 std und um 0:00 Uhr haben möchte werde ich den Sensor mal genau um 0:00 Uhr anlegen 😎👍

    Und mein Problem mit der Berechnung Temperatur Differenz „Draußen vs Drinnen“ nach Neustart HA mit falschen Werten weil ein Sensor später sendet,

    Ist mit dem availability_template im Sensor Geschichte 🤗, dann gib’s halt in diesem Moment keine Berechnung

    Code
            availability_template: "{{ 
               states('sensor.gartenhaus_uni_137_temperature') not in 
               ['unknown','unavailable'] and 
               states('sensor.shellyuni_98cxxxxxxxxx_temperature') not in 
               ['unknown','unavailable'] }}"