Meine Tests habe ich an Shelly Plus 1, Plus 1PM, Plus 2PM gemacht 😎
Bei dem Plus 1PM habe ich beide Versionen getestet, das macht keinen Unterschied
Mein Produktiver ist ein „2133-Yang“
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Meine Tests habe ich an Shelly Plus 1, Plus 1PM, Plus 2PM gemacht 😎
Bei dem Plus 1PM habe ich beide Versionen getestet, das macht keinen Unterschied
Mein Produktiver ist ein „2133-Yang“
Ich werde auch die Sache mit 24V ausprobieren und hoffe damit dann stabile Werte zu erhalten.
Kannst du gerne machen, aber in meinen (vielen) Test waren die DS18B20 nicht betroffen und lieferten/liefern immer saubere Daten auch mit Versorgungsspannung am Shelly 230V.
Na das erklärt ja einiges
und der Shelly Plus 1 hat Versorgungsspannung 230V
habe an meinen mal kurz das Debug gestartet, so sollte es aussehen:
Hier sieht man auch sehr schön die Sprünge an Analog In vom Bodenfeuchtesensor
Aber die DS18B20 laufen gut
{
"ts": 1682442815.626,
"data": "Connected."
},
{
"ts": 1682442784.593,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of temperature:103: {\"id\":103,\"tC\":23.80,\"tF\":74.84}\n"
},
{
"ts": 1682442786.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.68}\n"
},
{
"ts": 1682442787.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.51}\n"
},
{
"ts": 1682442788.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.33}\n"
},
{
"ts": 1682442789.572,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of temperature:100: {\"id\":100,\"tC\":20.62,\"tF\":69.12}\n"
},
{
"ts": 1682442790.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.51}\n"
},
{
"ts": 1682442791.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":1.99}\n"
},
{
"ts": 1682442792.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.46}\n"
},
{
"ts": 1682442794.579,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of temperature:101: {\"id\":101,\"tC\":21.60,\"tF\":70.88}\n"
},
{
"ts": 1682442794.604,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of temperature:103: {\"id\":103,\"tC\":23.92,\"tF\":75.06}\n"
},
{
"ts": 1682442794.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.34}\n"
},
{
"ts": 1682442795.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.52}\n"
},
{
"ts": 1682442796.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.37}\n"
},
{
"ts": 1682442799.587,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of temperature:102: {\"id\":102,\"tC\":16.09,\"tF\":60.96}\n"
},
{
"ts": 1682442801.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.59}\n"
},
{
"ts": 1682442802.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.77}\n"
},
{
"ts": 1682442803.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.32}\n"
},
{
"ts": 1682442805.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.58}\n"
},
{
"ts": 1682442807.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.39}\n"
},
{
"ts": 1682442808.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.55}\n"
},
{
"ts": 1682442809.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.37}\n"
},
{
"ts": 1682442811.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.51}\n"
},
{
"ts": 1682442813.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.34}\n"
},
{
"ts": 1682442814.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.51}\n"
},
{
"ts": 1682442815.647,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.34}\n"
},
{
"ts": 1682442817.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.57}\n"
},
{
"ts": 1682442818.646,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.87}\n"
},
{
"ts": 1682442819.594,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of temperature:103: {\"id\":103,\"tC\":23.80,\"tF\":74.84}\n"
},
{
"ts": 1682442819.648,
"level": 2,
"data": "shelly_notification:161 Status change of voltmeter:100: {\"id\":100,\"voltage\":2.53}\n"
},
Alles anzeigen
Würde aber gerne die Shellys direkt kommunizieren lassen weil das schneller schaltet.
Homeassistant schaltet bei mir genauso schnell wie Http Request zu einem anderen Shelly 😉
Habe aber bei vielen natürlich die Http Request wenn über einen Taster mehrere andere Shellys geschaltet werden, muss ja nicht über HA laufen.
Ich habe mit meiner Fritz!Box 7590 (FW 7.51-104921 BETA) und 3x Fritz!Repeater6000 (FW 7.39-104705 BETA)
mit all meinen Shellys (ink. TRV) keinerlei Probleme.
Turne schon ewig mit den Labo Versionen rum und alle liefen stabil.
Repeater laufen alle im LAN Bridge Modus
In der neuen App kann man sogar die Temperatur Werte als csv herunter laden, leider nur ein Wert pro Stunde für min und max. Also wie im Diagramm
Aber noch mal zu meinen Beobachtungen am Plus AddOn mit Versorgungsspannung 230V
Betroffen sind DHT21 (AM2301) an Data und Regensensor/Bodenfeuchte an AnalogIn.
Bisher aber nicht DS18B20 bei mir.
(DHT22 laufen mit keiner Versorgungsspannung)
Auch hier noch ein wenig Lesestoff
auch mit 12 oder 24V
Ausbaufähig 🤗
Steht auch auf dem Beipackzettel, im Beispiel eines Plus 1 => Ja
Siehe auch Anschlussschemen hier im Forum
Ich verwende immer diese:
AZDelivery DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler
Hatte noch nicht einen Ausfall.
Deine kenne ich nicht, sorry
zwei Shelly 1. Generation mit AddOn
Naja, sind bei mir bestimmt mehr als 30 🤗
Bei den Gen1 am AddOn gibt es dieses Problem nicht bei einer Versorgungsspannung des Shelly mit 230V.
Mein einiger Bodebfeuchtesensor an einem Plus AddOn an Versorgungsspannung des Shelly mit 230V läuft am Analogen Eingang darf seinen Dienst weiter verrichten => aber nur weil Homeassistant das glättet!
Also nicht brauchbar über die Shelly Cloud
An 12V oder 24V Versorgungsspannung würde meiner ohne Probleme sauber funktionieren
Ja, hat sich bei mir auch nicht geändert 😎
Zuletzt hatte ich ein Regensensor an einem Plus AddOn am Analogen Eingang.
Zappelt mit Versorgungsspannung des Shelly mit 230V, mit 24V DC war Ruhe.
Allerdings habe ich diese Sprünge noch nicht an einem DS18B20 gesehen (läuft einer so mit 230V und 5x DS18B20 und alles OK)
Lesestoff wäre hier von thgoebel 🤗👍
Welche DS18B20 hast du im Einsatz? Und sauber angeschlossen?
Guten Morgen Pantii
Stefan hat dir ja schon vorgeschlagen ein übergeordnetes System zu verwenden 🤗
Das macht vieles einfacher und das wird ja nicht dein letztes Projekt von dir sein?
Wir helfen auch gerne 🤗
Danke für deine Rückmeldung 👍
Du kannst doch Namen für die Sensoren vergeben
Reihenfolge? Wenn du alle abmeldest und nach und nach einen wieder anbindest (mit Neustart dazwischen) sollte er doch der reihe nach ab 100 bis 104 neu vergeben?
Da ich keinen als Shutter habe 😎 kannst du dir ja mal die neue App ansehen ob das hier so angezeigt wird.
Change Request kannst du ja auch einreichen, aber bestimmt nicht mehr für die alte App
"Bedingung hinzufügen"
- auslöserbasiert
Du bist doch schon richtig unterwegs😉
Szene im gleichen Raum wo der Plus mit AddOn ist, dann kommen die Temperaturen (siehe Screenshot von mir)
Voraussetzung ist natürlich das die Cloud aktiv ist am Plus.
Im Zweifel mal Screenshots machen und hier zeigen
Guten Morgen,
ich habe hier klein angefangen und hatte hier einige Plug S und 1PM um meine Hauptverbraucher zu tracken.
Um einen ungefähren Offset Wert zu erhalten habe ich min 1x am Tag meinen Zählerstand an meinem alten schönen Stromzähler abgelesen (keinen digitalen)
Und in der Zeit kam ich schon sehr dicht an den tatsächlichen Verbrauch in HA heran.
Durch ein BKW wurde der Stromzähler (Smart Meters) getauscht und gleichzeitig ein 3EM verbaut.
Auch hier habe ich die Daten vom Zähler und HA täglich abgelesen. Der Smart Meters (auch Deiner) zeigt dir beide Richtungen im Display an (1.8.0 und 2.8.0). Daher kannst du das ohne Probleme kontrollieren.
Meinen habe ich zusätzlich später noch freischalten lassen, dann kommen alle Daten im Display (z.B. Power)
Also wenn du mal eine Woche jeden Tag eine kleine Excel fütterst mit den Energy Daten (Verbrauch, Einspeisung) aus 3EM, Fronius (ist natürlich nur Erzeugung) und deinem Stromzählers 😉
Dann bist du schlauer welcher vielleicht nicht stimmt.
Vielleicht kannst du deinen digitalen Smart Meters noch freischalten lassen, dann kannst du in Echtzeit die Power ablesen
Wo brauche ich Power in W?
Zurück auf los zu deinem ersten Beitrag hier:
Letzter Screenshot des 3EM ! Die WebUI zeigt Power in kW
Und hier bist du nur auf der Power Ebene in diesem Eintrag
Was sagt denn dein Stromzähler dazu? Der muss dir doch auch alles (beide Richtungen) anzeigen können.