Wahrscheinlich musst du umstellen auf detached und auf Short Push das eigene Relais auch angeben.
Dann aber anstelle IP im HTTP request „localhost“ verwenden.
Wahrscheinlich musst du umstellen auf detached und auf Short Push das eigene Relais auch angeben.
Dann aber anstelle IP im HTTP request „localhost“ verwenden.
Hast du denn direkt einen Taster an jedem RGBW2?
Kann das leider nicht testen da ich keine direkt angeschlossen habe.
Anschlussschema von hier: Shelly RGBW2
Schau mal bitte direkt in die WebUi (IP Shelly)
Die Einstellung sind auf jeden Fall vorhanden
so, dann sollten meine beiden aus #23 eigentlich passen
wenn du sie rein kopiert hast sind es ja diese beiden:
power_import2:
friendly_name: "Power Import2"
power_export2:
friendly_name: "Power Export2"
schau sie dir mal morgen an.
dann brauchst du noch die Energy Sensoren, dafür kannst Du (wenn die Power Sensor stimmen) erst einmal die Helfer benutzen
Ok, das wäre jetzt zu einfach gewesen
Hast Du ein paar Bilder von deiner Installation und mal aus der Cloud?
Kannst Du bitte auch mal das Ergebnis von "IP/calib.dat" in den Browser eingeben (IP vom 3EM) und hier Posten.
An der Kalibrierung hast Du nichts geändert?
und hier ist auch nichts aktiviert?
2-3 mal höhere Werte in der Cloud
Herzlich Willkommen noch
Vielleicht erzählst Du uns noch etwas mehr?
befindet sich zufällig eine PV Anlage bei Dir?
das würde auch einiges erklären
Magnetkontakt klein, NC × 1
wo hast du ihn angeschlossen?
mach mal bitte ein Bild, sollte eigentlich gehen
und war auch bei mir so angeschlossen
Beachte das OR
Temperatur- und Feuchtesensor AM2301A × 1
Temperaturfühler DS18B20 1m × 2
Das geht NICHT, entweder oder
so erst mal nur die beiden (für mich geklärten)
mal einfach mit einer "2" in den Namen
also mal unten bei dir ran hängen um zu sehen ob es geht (ist übrigens die alte Schreibweise, ist aber erst einmal egal)
#
# Template sensor for values of power import (active_power > 0)
power_import2:
friendly_name: "Power Import2"
unit_of_measurement: 'W'
device_class: power
value_template: >-
{% if (states('sensor.shelly_em3_channel_a_power')|float +
states('sensor.shelly_em3_channel_b_power')|float +
states('sensor.shelly_em3_channel_c_power')|float -
states('sensor.shelly_em_channel_1_power')|float) > 0 %}
{% else %}
{{ 0 }}
{% endif %}
availability_template: "{{
[ states('sensor.shelly_em3_channel_a_power'),
states('sensor.shelly_em3_channel_b_power'),
states('sensor.shelly_em3_channel_c_power')
] | map('is_number') | min
}}"
#
# Template sensor for values of power export (active_power < 0)
power_export2:
friendly_name: "Power Export2"
unit_of_measurement: 'W'
device_class: power
value_template: >-
{% if (states('sensor.shelly_em3_channel_a_power')|float +
states('sensor.shelly_em3_channel_b_power')|float +
states('sensor.shelly_em3_channel_c_power')|float -
states('sensor.shelly_em_channel_1_power')|float) < 0 %}
{{ (states('sensor.shelly_em3_channel_a_power')|float +
states('sensor.shelly_em3_channel_b_power')|float +
states('sensor.shelly_em3_channel_c_power')|float -
states('sensor.shelly_em_channel_1_power')|float) * -1 }}
{% else %}
{{ 0 }}
{% endif %}
availability_template: "{{
[ states('sensor.shelly_em3_channel_a_power'),
states('sensor.shelly_em3_channel_b_power'),
states('sensor.shelly_em3_channel_c_power')
] | map('is_number') | min
}}"
Alles anzeigen
So noch mal zur Namensgebung da du ja einfach die Begriffe so genommen hast:
friendly_name: "Power Import"
wäre das was dein Stromzähler zählt und was du auch bezahlen musst (Zähler 1.8.0)
friendly_name: "Power Export"
wäre das was du Zuviel einspeist und zurück an den Energielieferanten geht (Zähler 2.8.0)
friendly_name: "Power Consumption"
?????
Hallo Holger,
habe jetzt schon 10x angefangen zu lesen ....... aber was soll der zweite EM da???
konzentriere mich jetzt mal auf das Bild aus HA
grün Solarproduktion => ist also alles OK und das möchtest du auch Positiv haben und lassen
ALSO alles schön
Dein Eigentlicher Hausverbrauch wäre dann L1+L2+L3 (Power Sensoren 3EM) + Solarproduktion (Power Sensor EM1)
und den sehe ich bei dir auf dem Bild unter "Power Consuption" HAST DU JA AUCH GESCHRIEBEN
Den kannst du ja einfach später umbenennen
Also kann Power Export nicht berechnet werden
Hier möchtest Du jetzt eigentlich den Wert haben von (L1+L2+L3) - EM1 => und davon nur den negativen Bereich?
Und momentan kommen nur 253W Solar und dein Haus verbraucht momentan noch 330W?
Daher wäre der wert momentan ja 0W
Bin übrigens Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Du kannst natürlich auch dein transition im RGBW2 verwenden und die Befehle per Http Request senden.
Musst du mal versuchen, sollte also auch gehen (Oder auch in der App)
Hallo und herzlichen willkommen im Forum,
Ich sage mal JA
Homeassistant kann genau dein Beispiel.
Bisschen anders Konfigurieren und dann geht das
Hier steht noch kurz was dazu, aber ?
Und noch mal zu deiner rssi? Garage=Repeater? Was verwendest du?
Wenn er sein eigenes AP das nächste mal öffnen sollte kannst du ja vor dem Stromlos machen mal beides auslesen?
Mit der SSID vom Shelly verbinden und dann im Browser eingeben
komisch, blinken müsste ja eigentlich der AP Modus an sein?
kannst du das mal kontrollieren? wenn er nicht erreichbar ist mit einem Handy nachsehen ob im Wlan der I4 sein SSID zeigt?
die Einstellung kann es eigentlich nicht sein, da er ja komplett auf Werks Einstellung sein müsste, aber trotzdem mal sagen wie er eingestellt ist und mal deaktivieren
Guten Morgen,
Unterstützte ja gerne 🤗
Im Forum gibt es ja schon viele Beiträge, vielleicht sollte ich mal einen eigenen „Erklär-Bär“ basteln 😎
Homeassistant ist aber doch ziemlich mächtig und besser ist es die Erstellung etwas zu verstehen….
Und es bleibt nicht bei diesen paar Sensoren ✌️
Spätestens wenn der mögliche Überschuss verbraucht werden soll, sollten gerade diese Sensoren 100% passen und ein wenig verstanden werden.
Vielleicht bastelt ja einer von euch beiden das „Erklär-Bär“ hier im Forum
Das freut mich 🤗
Viel Spaß noch
Gruß Andreas
Guten Morgen Rolf,
Deine Erfahrung kenne ich natürlich 🤗 und meine natürlich auch ☺️
Wollte mal hören wie andere das umgesetzt haben und wie zuverlässig das läuft.
Eigentlich laufen meine beiden bisher auch ziemlich gut, wäre da nicht das zappeln an dem Plus AddOn an Versorgungsspannung des Shelly mit 230V. Lösung wäre ja da, 12V/24V und auch kann Homeassistant das ja gerade schieben.
Der zweite ist ja seit kurzen erst im Garten an einem UNI mit Sensor Versorgung 7V (Max laut Datenblatt)
Range ist immer noch nicht sehr gut, aber die Erfassung läuft bisher gut. Mein Sensor hat ja noch Dioden für die visuelle Erkennung und sind gut eingesessen mit meinen Sensoren in Homeassistant.
3 Sensoren für den Zustand und einen Schwellwert Sensor für die Wasserpumpe (noch nicht scharf geschaltet)
Wird also beobachtet 😎
Legende: weiß min/max Range und die Orange bzw. Rote für die 3 Bereiche. Grün ist halt der Sensor in V
Gruß Andreas