Kleiner Tipp
Bei einer Abhänigkeit ist ja eigentlich alles klar
Und damit würde ich auch erst einmal anfangen und als Aktor dann erst einmal z.B. eine LED schalten 🤗
Bei Abhängigkeit von Leistung [W] sollte man sich den Verlauf über längere Zeit beobachten um die Grenzwerte zu ermitteln
Bei mehr als einer Abhängigkeit sollte man eine Tabelle erstellen 😎 und alle Möglichkeiten abbilden.
Aus deinem ersten Beitrag war klar ersichtlich das du eine Schleife programmiert hast.
Szene 1 wird gestartet wenn eine der beiden Pumpen eine Leistung >10W haben (oder)
Szene 2 schaltet aus wenn eine der beiden < 1W erreicht hat (oder)
Das führt dazu das Szene 1 wieder ausgeführt wird
Und dann wird wieder die Szene 2
Usw
Jetzt sind wir im Beitrag 24 😎
Umgestellt hast du jetzt auf „UND“ in der Aus Szene. 👍
Und bei welchem Schwellwert ? Immer noch bei <1W ? (Messtoleranz)
Für mich ist das zu gering! Was liegt genau an, wenn Pumpe 1 oder 2 aus sind?
Tippe mal auf < 5W
Edit:
Dann natürlich noch in beiden Szenen
EINMAL mit Gültikeit 1min
(dann wird sie erst aktiviert wenn über dem Zeitraum von 1min der Schwellwert überschritten/unterschritten wurde)
Viel Erfolg noch 👍