es war auch mal wieder so weit bei mir ![]()
2x UNI meldeten sich heute mit ihren AP's
(alle Einstellungen im Werkszustand: SMTP, ECO, WLAN, Namen, Offset usw)
seit November 2023 war allerdings ruhe
es war auch mal wieder so weit bei mir ![]()
2x UNI meldeten sich heute mit ihren AP's
(alle Einstellungen im Werkszustand: SMTP, ECO, WLAN, Namen, Offset usw)
seit November 2023 war allerdings ruhe
noch mal zur Erklärung:
HTTP Request Gen2
http://192.168.168.196/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
ist das gleiche wie
HTTP Request Gen1
http://192.168.188.196.xxx/relay/1?turn=on
und beide schalten das Relais deines Plus 1 AN
Kannst Du gerne im Browser testen
Warum soll ich dem Shelly Plus 1 sagen, dass er ein Relais schaltet? Das muß er doch selber wissen
sorry ![]()
was sagst du dem Plus 1 hier?!?
Dann kläre uns mal bitte auf was du dort wo gefunden hast 😉
Auf einem Plus Shelly 1 passt das Plus AddOn
Daran kannst du bis zu 5x DS18B20 verbinden
Fritz-DECT-Steckdosen
Wenn es die 200er sind dann können diese max 2300W
Die empfohlenen Halbleiterrelais können 40A, schaffen das also locker
H&T eingestellt
Nur mal so zur Info 😉
Warum ist der AP Modus und auch das Bluetooth bei einem Batterie betrieben Shelly aktiv?
Die WLAN Verbindung scheint nicht ganz so dolle aus
Und die „alten“ HTTP Request zu Gen3/2 Shellys gehen auch (sind kürzer 😉 und für mich auch einfacher)
http://192.168.188.xxx/relay/1?turn=on
Habe dieses an einem meiner UNIs
Heschen Einphasiges DC/AC-Halbleiterrelais, SSR-40DA, Eingang 4-32VDC, Ausgang 24-480VAC, 40A 50-60Hz
Schaue mal bitte genau
PIN 3 ist der Analog IN
und an diesem geht nur DC Messung
Und die DS18B20 sind dort auch eingezeichnet und werden an PIN 4/5/6 angeschlossen (bis zu 5x aber nur 1xDHT
Relais suche ich mal raus, frage ist aber was du betreiben möchtest
Quelle:
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-uni
Willkommen im Forum 🤗
Dieser Bereich wird gerade überarbeitet 😎
Ab der neuen Version 2024-04 wird jetzt die Range Extender Funktion (Gen2/3) jetzt unterstützt
ist ein bisschen untergegangen und steht nur im full change log
https://github.com/home-assistant/core/pull/110860
Shelly-Geräte, die diese Funktion unterstützen, können jetzt als „Range Extender“ verwendet werden.
Darüber hinaus können Shelly Gen2/Gen3-Geräte hinter einem NAT auch im Home Assistant konfiguriert werden.
Auch hier:
Er möchte doch nur den RGBW2 ansteuern, er brauch also zusätzlich nur einen zweiten SW Eingang 🫡
Trotzdem benötigt er ein Relais für seine andere Anforderung
Daher der Plus 2PM als Empfehlung
soll das Relais per taster geschaltet werden
Das ist eine Anforderung
Der i4
Daher fällt der I4 raus 🤗
Bleibt also der Plus 2PM
Ich frage mich nur wie lange das Relais die dauernde Einschaltung mitmacht
Sehr lange 🤗
Ich betreibe seit sehr langer Zeit mehrere Plug S nur zum erfassen der Leistung von den angeschlossenen Geräten (Relais also immer ON)
Und auch hier im Forum habe ich noch nichts negatives gelesen
shellies aus meinem netz und hau sie zum e-schrott
Ich übernehme die Versandkosten zu mir, dann teste ich weiter 😉
Kannst mir ja eine PN senden 👍
Automation in HA schreiben
Hast du ja schon (mehr oder weniger) selber geschrieben 😉
Alles in HA mit Automation erstellen und steuern (natürlich dann auch nicht nötig sie aus und wieder an zu schalten)
ESP32 mit ADS1115 und 3x von deinen Verlinkten Spannungssensoren 😎
Das ganze dann in Homeassistant
Edit: 3x UNI ist natürlich auch gut, wenn kein übergeordnetes System vorhanden
klassischen Wechselschaltung mit 2 Tastern
Und wie ist diese Verkabelt? Anschlussschema
Na dann rufe doch einfach die WebUi im Browser vom PC auf 😎
Dein Screenshot vom Handy ist doch auch die WebUi 🤗
Sind das Taster? Oder doch Tast-Schalter
Hast du mal ein Foto oder Typ der „Taster“
stil auf standard
ja, hatte ich gemacht ![]()
nur musste ich den zweiten "Standard" verwenden ![]()
war jetzt aber nicht lebensnotwendig, aber DANKE