Besseres Wort dafür wäre bestimmt => angepasst
an einen bestimmten Zustand (und nicht über einen größeren Bereich)
DHT bei -14° ist aber schon daneben
Naja, hier kannst Du jetzt nicht eindeutig sagen das es der DHT ist
Alle Komponenten spielen hier zusammen, also welcher Shelly (UNI; UNI Plus; AddOn Gen1; AddOn Gen2; und auch der Träger-Shelly) => ergibt immer einen anderen Offset!
Ich habe mich bestimmt sehr viel mit diesem Thema beschäftigt und passe gerade einen (alten) DHT22 one Wire (AM2302) an einen ESP32 an zwei meiner "Referenz" Hygrometer an
Also 2x mindestens 21 Messergebnisse (statistische Größe) von allen Sensoren über 24h (wechselnde Bedingungen) (für HA habe ich im Forum ein ToDo veröffentlicht)
Beitrag
Guten Morgen,
jeder weiß das man zum einmessen verschiedener Sensoren viel Zeit benötigt um einen Offset zu ermitteln.
Ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema und in meinem Haus sind alle Temperatur- und Luftfeuchtesensoren angeglichen.
In meinem Beispiel sind 6 neue Spielzeuge hinzugekommen: Smart Hygrometer von Ankilo die direkt in Homeassistant über die Shelly Plus/Pro Bluetooth eingebunden wurden.
Aufgabenstellung: min 21 Messdaten zum Ermitteln eines Offsets (angleichen)
Hier bieten…
apreick
27. August 2023 um 08:48
Und auch durch das "leidige Thema UNI vergesslich" habe ich für jeden meiner Sensoren eine Liste der Offset Werte,
bei mir habe ich eine Range bei den AMxxxx von Humidity +8,2 bis -9 (in einem Temperaturbereich von 20 - 30 Grad)
Bei einem anderen Temperaturbereich passen die Offsetwerte nicht mehr ganz
Edit: hier mal gerade meine Anpassung eines DHT22 (Sensor Namen Max)
hier sieht man auch schön die Abtastrate und die Auflösung bei einem DHT an einem UNI Gen1 (Sensor Namen Wohnzimmer) unten bei der Luftfeuchtigkeit in 0,5 er Schritten, das ist nur bei einem UNI Gen1 so (stört aber natürlich auch nicht)
um ca. 7:00 Uhr habe ich die erste Anpassung der Offsetwerte hinterlegt
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.