Die Automation läuft nicht an
Ich habe heute eine kleine Lüftersteuerung mit einem ESP32 mit einen PWM Lüfter und einem DS18B20 aufgebaut.
Dazu gehört natürlich eine Automation in HA
Mal grob zum testen mit 3 Stufen und als Trigger direkt die Entität des DS18B20 ausgewählt => das bedeutet das diese Automation bei jeglicher Temperaturdifferenz ausgelöst wird.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
ALSO bei mir wird nach dem Anschalten der Automation sofort der Lüfter gestartet mit der passenden Geschwindigkeit sobald der DS18B20 eine Änderung von 0,01 Grad registriert!
und natürlich auch wenn ich zwischendurch den Lüfter aus schalte oder die Geschwindigkeit händisch verändere 
Wollte es nur noch einmal klar Stellen, das das so funktioniert
Hier noch mal meine Automation:
alias: PWM Fan Automation
description: ""
trigger:
- platform: state
entity_id:
- sensor.esp32_8_pwm_fan_temperature
condition: []
action:
- choose:
- conditions:
- condition: template
value_template: "{{ states('sensor.esp32_8_pwm_fan_temperature')|float(0) >= 28}}"
alias: ">= 28"
sequence:
- service: fan.set_percentage
metadata: {}
data:
percentage: 100
target:
entity_id: fan.esp32_8_pwm_fan
- conditions:
- condition: template
value_template: >
{{ 22 < states('sensor.esp32_8_pwm_fan_temperature')|float(0) <
28}}
sequence:
- service: fan.set_percentage
metadata: {}
data:
percentage: 50
target:
entity_id: fan.esp32_8_pwm_fan
alias: dazwischen
- conditions:
- condition: template
value_template: "{{ states('sensor.esp32_8_pwm_fan_temperature')|float(0) <= 22}}"
sequence:
- service: fan.set_percentage
metadata: {}
data:
percentage: 10
target:
entity_id: fan.esp32_8_pwm_fan
alias: <= 22
mode: single
Alles anzeigen