Hinten liegt zwar eine, das geht aber in die Steckdose unten.
Prüfen ob dies ein Neutralleiter ist!!! Denn blau heißt nicht in jedem Fall N!
Wäre nicht das Problem, aber wenn über FI verkabelt, dann dies ausprüfen ob untere und obere Dose von diesem/selben FI gespeist werden!
-
3) am Shelly ist ein Eingang N, der ist laut Bild nicht belegt.
Ohne N sollte es mit einem Dimmer 2 auch funktionieren, aber dazu muss eine bestimmte Grundlast (Leistung des Leuchtmittels) angeschlossen sein. Nutze mal 20W. Für Testzwecke empfielt sich immer eine Glühlampe.
-
Als erstes bitte die gegn-Ader gegen braun tauschen, dies ist Farbpfusch!!! Gnge ist dem PE vorbehalten!
Für die Inbetriebnahme sollte der Shelly nicht in die Installation gebracht werden, macht es unnötig kompliziert! Nimm ein Eurosteckerkabel und klemme nur L und N an.
Bring den Shelly korrekt ins Netzwerk -> Probleme Einbindung in die App SHELLY CLOUD
Wenn grau der Lampendraht ist dann diesen an O.
Dann per WebUI übers Netzwerk schalten, wenn dies ok, dann weiter.
Übers WebUI Kalibrierung (abhängig der Leuchtmittel auswählen!) in den Settings ausführen. Wenn erfolgreich abgeschlossen, dann Eurosteckerkabel ab und wieder in die uP-Dose montieren.
-
Außerdem sind die Anschluss-Klemmen "beschissen" gelabelt.. statt VA, VB, VC gehört da sowas wie L1, L2, L3 drauf, das versteht man selbst als "Laie" sofort.



Die Anschlusspläne von SparkyMaster sind da wesentlich besser als die Originale (Super Arbeit, Axel. Vielen Dank dafür!)..
Danke!
-
-
Also geht das eine braune da rein, und ich soll dann 2 braune aus der Wago klemme zum L in den Shelly Dimmer 2 legen, korrekt?
Nein keine 2 braune in den Shelly. Zum Verständnis: Du hast 2 braune am Schalter, dies müssen nun mal wieder zusammengeführt werden, oder? Genau! Dann zusätzlich eine Ader (Phase) für Spannungsversorgung Shelly (L).
Aber nochmal, bei fachlicher Unkenntnis fachliche Hilfe vor Ort holen!!!
Fachliches Verständnis mal vorausgesetzt, stelle Dir doch einfach mal den Dimmer als Schalter vor. Es existiert ein Eingang -> L und ein Ausgang -> O. Dieser macht nichts anderes wie der normale Schalter, er unterbricht und schließt einen Stromkreis. Anhand der Bedienungsanleitung werden die richtigen Kontakte nun zugeordnet. Dies ist das Grundverständnis und Grundinstallation eines Shelly.
-
Die neue FW ist in der Testphase, sie sollte demnächst bereit stehen! Etwas Geduld!
-
Das zweite braune Kabel kann nur eine Weiterleitung zu einem anderen Einbaugerät sein, Phasenweiterleitung.
Wenn Du dir nicht sicher bist hole Dir einen Elektriker zu Hilfe!
Achso, bitte poste die Bilder immer direkt im Forum! So kann man später immer noch das Thema/Problematik nachverfolgen. Hier werden die Bilder nicht gelöscht! Danke!!!
-
@Shapethelola ,
schau mal ins Lexikon beim Dimmer 2, dort findest Du Anschlussschemen!
Ich kann Dir natürlich nicht sagen nimm die braune Ader und schließe sie dort oder dort an, dies wirst Du aus fachlicher Sicht verstehen. Ohne zu Messen/Prüfen ist es halt gefährlich! Aber Du sagst ja selbst "...also doof bin ich nicht, ...", also Prüfen und dann siehe Schema!
Das Flackern kann von inkompatiblen Leuchtmitteln kommen oder von der nicht ausgeführten Kalibrierung!
-
Das angezeigte Update des Shelly UNI nicht ausführen! Die FW-Version macht den Shelly "unbrauchbar"!!!
Es ist eine neue FW-Version in Arbeit die diese Probleme beheben soll. Bitte etwas Geduld!
Der Updatehinweis wird von Allterco entfernt!
Für diejenigen die bereits ein Update durchgeführt haben bitte downgraden!
http://192.168.x.x/ota?url=http:/…est/SHUNI-1.zip
IP-Adresse anpassen!
-
Bitte mal händische Skizze anfertigen wie angeklemmt wurde! Danke!
-
Auslieferungsfirmware ...master...
hatte ich doch geschrieben! 
-
Die nun installierte FW-Version 1.8.0 sollte nicht installiert werden!!! Diese funktioniert nicht! Bitte wieder downgraden!
Update ignorieren! Es kommt etwas Neues!
Ich suche gerade den passenden Link!
EDIT: http://192.168.x.x/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/test/SHUNI-1.zip <- Auslieferungsfirmware ...master...
-
Was ich mir vorstellen kann ist (Test nicht möglich!), mit einem Shelly 1 den mechanischen Taster, wie in der Anleitung beschrieben, zu "simmulieren". Der Timer OFF sollte dann auf 0,5 sec. gestellt werden. So sollte ich einen Tastimpuls generieren können mit dem die Lampe AUS/EIN geschaltet wird. Gedimmt wird nur per GIRA-Dimmer, ist mit dem Shelly 1 ja nicht möglich. Theoretisch möglich, aber da ist nun aber der Timer OFF.
-
Ich hab beide Shellys zur Verfügung, Shelly Dimmer 2 und Shelly 1. Welcher passt am besten?
Dimmer zu Dimmer funktioniert grundsätzlich nicht! Hier muss man sich für einen entscheiden!
-
Hallo Axel,
wie hast du das in FHEM gelöst?
Du verwechselst mich hier mit Bernd, Guzzi-Charlie ! 
-
Glückwunsch! 
-
Verdammt, muss mich korrigieren! Ist bei mir jetzt auch. 
Es ist nicht auf allen Seiten, ich habe wohl zum Anfang nur die "sauberen" Seiten erwischt!
-
Weiters ist es nicht gewollt, das Netzteil auf Dauerbetrieb zu betreiben.
Warum? Siehst Du ein Verbrauchs- oder Temperaturproblem?
-