Klemme bitte nicht 2 Adern in die Shelly Klemmen! Da du WAGOs hast nutze diese! Dass kann sonst zu Problemen führen oder zu Kurzschlüssen, denn die Klemmen sind sehr dicht zusammen.
-
Was willst Du in der Dose sehen? Die Adern sind von vorne abgeklemmt, sieht man auch auf den Beschriftungen am Eltako.
-
dass in der Verkabelung "blau" irgendwo der Kontakt unterbrochen ist, oder?
wenn es vorher funktionierte, dann sollte es jetzt auch noch funktionieren!
Mach mal Foto von jetziger Installation!
-
Messen:
1. zwischen SW und BL
2. zwischen GR und BL (2. Person muss tasten)
-
Nur theoretisch, muss man halt richtig prüfen (!):
sw = Dauerphase
or = geschaltete Phase -> Lampendraht
gr = Tasterleitung -> A1
bl = Neutral -> A2
Ist dies so???
-
Ist das Netzteil 24V richtig angeschlossen? -> +/- Polarität!?
-
...aber dann stell ich ja den 1L in frage, wenn ich einen Nullleiter brauche. Dann wird ein Produkt verkauft, dass nicht funktioniert wie es sollte oder?
Der Shelly 1L funktioniert ohne N hervorragend!
Vlt. ist in deiner Schaltungs-Konstellation etwas nicht so wie es sollte!?
-
Kannst Du ein konventionelles Leuchtmittel anschließen bzw mal eines ohne Trafo?
I
I
V
Eine Testschaltung hab ich schon aufgebaut. Mit einer 40W Glühbirne.
Funktioniert einwandfrei.
-
Vielen Dank! Ein frohes und gesundes Fest!
-
Testschaltung mit den jeweiligen LED-Leuchten! Wird aufwendig, ich weiß, aber so bekommst Du Gewissheit!
-
Nochmal,...
Nicht im Ton vergreifen! Ich wollte nur helfen! Sorry!
-
Was soll das eigentlich mit immer mit diesem Schieschie...
Dann bist Du im SmartHome falsch!
-
Ich verstehe es nicht!
Sind alle Einstellungen im Router so, dass Netzwerkgeräte untereinander kommunizieren dürfen bzw. alle neuen Geräte aufgenommen werden können?
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Einmal resetten:
- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- Shelly vom Stromnetz trennen (Sicherung aus oder Netzstecker ziehen)
- Netz wieder zuschalten (Sicherung einlegen bzw. Netzstecker einstecken)
- Innerhalb einer Minute mit angeschlossenem Taster / Schalter 5x tasten/schalten
- angeschlossene Lampe blinkt mehrmals schnell hintereinander (Relais rattert ein paar mal)
- Shelly kann wieder neu eingebunden werden -> z.B. SSID: shelly1-xxxxxx, IP: 192.168.33.1
Dann neue Daten (IP, SSID -> Netzwerkname) eingeben, Shelly rebooten.
Shelly verbindet sich mit dem naheliegenden Zugangspunkt.
-
Wie Michael schon schreibt sollte dies mit Bypass funktionieren, aber den Bypass nicht nachträglich während des Betriebes installieren, nur im stromlosen Zustand. Sonst flackert die Lampe mit Sicherheit.
Am Besten Testschaltung außerhalb der Installation aufbauen, mit L und N ohne Bypass.
-
Irgendwelche Tipps wie ich rausbekommen kann welchen Draht für welchen Taster?
Demontiere die Taster, dort müsste man die Aderkennzeichnung sehen können (rote Striche).
-
230V wirst Du an der Platine nicht messen können, diese werden nur am 24V Netzteil primär anliegen. Auch die Taster werden aus der Platine versorgt, davon gehe ich aus.
-
Ich werde nun alle rausreißen und in die Mülltonne werfen...
Tu ihnen nix, sie können nix dafür!
Wenn man hier PC Experte sein muss nur um ein neues WLAN anzulernen...
Experte muss man nicht sein, bin in Sachen IT auch kein Experte, aber man sollte sich vorher mal mit dem Thema auseinander setzen!
Im Lexikon gibt es diverse Beiträge zum Thema Einbindung, Reset usw. ! Bei den jeweiligen Shellys nachschauen!
-
Mit den Touch-Tastern müsste man testen!
-
Ich schätze ich benötige folgendes:
1xShelly1 zur Steuerung Leseleuchte
1xShelly RGBW2 zur Steuerung Fluter (RGBW2 weil 24VDC und ich vll in naher Zukunft das Weiße LED Panel gegen ein RGBW LED Panel tauschen würde)
Guter Ansatz!
Elektronik raus und dafür genau die von Dir angesprochenen Shellys rein!
RGBW2 für den Fluter:
https://shelly-forum.com/index.php?atta…rip-shelly-png/
Shelly 1 für Leselicht: