Beiträge von SparkyMaster

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

    Hallo Pete82 ,

    Willkommen im Forum! :)

    Vielleicht mache ich auch einfach was falsch.

    Mit Sicherheit! ;)

    Ich habe die Klammer zunächst um ein einfaches Stromkabel (PC) gelegt.

    Keine Werte. Dann nur um den Leiter .-.-> Auch keine Werte.

    Der Messwandler kann nur um eine stromführende Ader -> L1, L2 oder L3 installiert werden!

    Hast Du die Adern des PC-Kabels ausgeprüft? Du wirst bestimmt die falsche Ader erwischt haben. Schukostecker kann man ja bekanntlich auch verdreht einstecken, die Phase ist dann nicht auf der braunen Ader. :huh:

    Und: Strom fließt seltsame Wege! 8o

    Leider habe ich meinen Shelly EM noch nicht in der HV installiert :rolleyes:, die Zeit ist abends etwas kurz.

    Ich hoffe am Wochenende ist es soweit.

    Hallo Firestone ,

    WILLKOMMEN im Forum!

    Nicht alles auf einmal installieren!! Immer Schritt für Schritt, erst muß eins laufen, dann das nächste!

    Bitte alles auf Anfang! Am Besten am PC durchführen!!!

    1. Werksreset über Taster am Plug S

    2. Einbindung ins WLAN

    3. Einbinden des Shelly in die Shelly-Cloud-App (Raumnamen, Gerätenamen und Bilder vergeben)

    4. wenn dies läuft dann Alexa Skill installieren und einrichten -> Amazon Alexa

    Viel Erfolg!!!

    @Helwa ,

    ich kann Deine Bedenken sehr gut nachvollziehen!

    Anfangs hatte ich auch sehr große Bedenken genau an/auf diesen Punkt. =ODas ist doch bestimmt alles "russisch"!? =O

    Da ich aber verfolgen konnte wie Allterco an der Zuverlässigkeit arbeitet, im Fehlerfall die Geräte unkompliziert tauscht usw., ist meine Skepsis so gut wie weg.

    Es gibt immer ein Restrisiko!

    Es sind schon so einige Sat-Receiver, TV-Monitore in Flammen aufgegangen (nix noname!).

    Ob Dein Problem nun direkt auf die Spannungsfestigkeit zu schieben ist, sei mal dahingestellt. Aber bei der Masse an verbauten Shellys hätten schon längst aus dieser Richtung mehr Störfälle publiziert werden müssen.

    Die abgerauchten Shellys waren Folgen falscher Installation, eklatante Verdrahtungsfehler (u.a. zu lang abgesetzt -> Kurzschluss), falsche Einstellung des Spannungsbereiches, überdrehte Klemmanschlüsse u.v.m.

    Meine Shellys sind nun seit ca. März/April im Einsatz, ohne Probleme.

    Ok, hier hängen keine wirklichen Lasten am Shelly, sind vorrangig Beleuchtungsschaltungen und Außensteckdose. Man(n) könnte nun sagen genau aus diesen oben genannten Gründen, vielleicht, vielleicht auch nicht.

    Für mich macht die Waschmaschinenüberwachung keinen Sinn, ich benötige auch nicht die Leistung meines Geschirrspülers oder Trockners. Wofür? Damit mir noch mehr schlechtes Gewissen untergejubelt wird? -> Umweltbanause! :rolleyes:

    Selbstverständlich ist es nur meine persönliche Meinung, jeder hat seine Gründe Schaltungen/Überwachungen vorzunehmen wie es beliebt!!! Sonst hätten wir auch nichts zu schreiben! :D8o

    Ich habe mal die in den Anleitungen angegebenen EU Regeln "überflogen".

    Complies with EU standards:


    RoHS2 2011/65/UE -> Sie regelt die Verwendung und das Inverkehrbringen von Gefahrstoffen in Elektrogeräten und elektronischen Bauelementen.

    EMC 2004/108/WE ersetzt durch EMC 2014/30/EU ->

    EMV steht für Elektromagnetische Verträglichkeit, die Fähigkeit eines Apparates, einer Anlage oder eines Systems, in der elektromagnetischen Umwelt zufriedenstellend zu arbeiten, ohne dabei selbst elektromagnetische Störungen zu verursachen, die für die in dieser Umwelt vorhandenen Apparate, Anlagen oder Systeme unannehmbar wären.

    RE Directive 2014/53/EU -> Die Richtlinie dient dem Zweck "ein hohes Maß an Schutz auf den Gebieten der Gesundheit und der Sicherheit sowie für ein angemessenes Niveau an elektromagnetischer Verträglichkeit und für eine wirksame und effiziente Nutzung von Funkfrequenzen zur Vermeidung funktechnischer Störungen" der auf dem Markt der europäischen Union bereit gestellten Funkanlagen zu gewährleisten.

    LVD 2014/35/EU -> Die Niederspannungsrichtlinie dient dem Zweck, ein hohes Schutzniveau von elektrischen Geräten bezüglich Gesundheit und Sicherheit von Menschen, Haus- und Nutztieren und Gütern zu gewährleisten und das Funktionieren des europäischen Binnenmarktes zu garantieren.

    Hier ist auch die CE-Kennzeichnung geregelt:

    Für das Einhalten der Richtlinie sind in erster Linie die Hersteller und Importeure der Geräte verantwortlich. Sie weisen die Übereinstimmung eines elektrischen Betriebsmittels mit der Niederspannungsrichtlinie mittels der Durchführung eines Konformitätsbewertungsverfahrens nach. Sie erstellen technische Unterlagen, fügen den Geräten eine Betriebsanleitung und Sicherheitsinformationen bei und bringen die CE-Kennzeichnung an.

    Einfach zu sagen 230V ist nicht getrennt von Schaltteil kann nicht stimmen, weil etliche den Shelly gerade wegen den potentialfreien Kontakt genauso betreiben.

    Der potentialfreie Kontakt hat primär nichts mit der Spannungsfestigkeit zu tun!!!

    Bei der Spannungsfestigkeit geht es um die Sicherheit eines Spannungsüberschlages zwischen zwei Kontaktstellen, z.B. zwischen zwei Phasen, zwischen Kleinspannung und Niederspannung usw.