Kann ich den Shelly1 mit 230V versorgen und den Switch - ebenso 230V - mit einem Taster verwenden?
Dies ist sogar zwingend! Die 230V müssen aber von der selben Phase kommen, sonst Kurzschluss!
Taster geht selbstverständlich auch, die Einstellungen entsprechend im Shelly (Settings) anpassen.
Der Potentialfreie Kontakt I/O ist hier ausgenommen, potentialfrei eben! ![]()
Ich frage, weil die bestellen Shelly´s noch nicht da sind .... bin ungeduldig
und diese Variante in den wunderschönen Shelly1-Anwendungsgrafiken nicht vorkommt.
Erstmal Danke fürs Kompliment!
Doch, kommt vor! z.B. https://shelly-forum.com/index.php?atta…-zweipolig-png/
Zuordnung der Spannung ist egal, sie muss nur versorgungsseitig Shelly in den Parametern bleiben -> 12VDC, 24-60VDC, 110-230 VAC (Jumper beachten!).