Hallo
@Charly2210 ,
Willkommen im Forum!
So wie ich es sehe ist dies keine NYM Leitung, sondern ein J-Y(ST)Y 2x2x0,8 Telefonkabel. Hier ist auch keine gnge Ader vorhanden, sondern nur ge –> die b-Ader des 2.Adernpaares (wsge).
Laut Warema-Anleitung: (trotzdem keine Gewähr auf Richtigkeit!) ->
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Seite 41
Der Taster: rt +24VDC, sw AUF, ws AB
Problem:
- 0V durchschalten vom Netzteil (wäre noch machbar)
- Shelly wird im DC-Modus + an N und - an L angeschlossen (auch machbar)
- die Steuerkreise Kanal 1 und 2 werden dann mit - geschaltet
- Warema schaltet aber über +24V (!)
und da liegt das Problem, bei Anschluss des Shellys Warema konform (+/- vertauscht) wird der Shelly gegrillt 
Schaltung Shelly konform wäre die Warema-Steuerung falsch angeschlossen. Was hier die Folge ggf. wäre, ... tja würde ich nicht ausprobieren?!
Potentialfreie Shellys wären eine Option.
Jetzt könnte man sagen nehme ich eben zwei Shelly 1, geht nicht (!) da kein Roller-Shutter-Mode, d.h. keine Verriegelung der Laufrichtungen!
Eine Möglichkeit wäre Einsatz von zusätzlichen 24VDC Relais
-> Shelly 2.5 schaltet pro Kanal je ein Relais
-> Taster umklemmen
-> der Taster vor Ort kommt an SW1/2 Auf/Ab des Shelly (sw / ws) (nur an den Shelly nicht an Warema)
-> 0V der 24V Versorgung an L des Tasters (ge)
Ähnlich diesem Schema: https://shelly-forum.com/index.php?atta…-shelly2-5-png/
-> Relaiskontakt je Relais schaltet dann über die +24V die Eingänge Auf/Ab der Warema-Steuerung und diese wiederum die Motoren
-> Shelly-Installation im Bereich der Warema-Steuerung (!)
-> evtl. Gruppensteuerung muss separat betrachtet werden!
-> Shellys im Roller-Shutter-Mode