Da das eigentliche Problem gelöst ist, schließe ich das Thema ab.
Ich danke Euch für die Hilfe!
Wer weiß, ob und wann ich allein darauf gekommen wäre ....
und wieviel Nerven mich das gekostet hätte!
Da das eigentliche Problem gelöst ist, schließe ich das Thema ab.
Ich danke Euch für die Hilfe!
Wer weiß, ob und wann ich allein darauf gekommen wäre ....
und wieviel Nerven mich das gekostet hätte!
Der Shelly ist etwa 20 cm vom Schalter entfernt.
Die Einstellungen in der App und in der cloud stimmen überein.
Ich habe auch nochmal intensiv gelauscht, ob das klicken vielleicht von dem Geräusch des Kippschalters maskiert wird. Glaube ich aber nicht.
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Tipps!
Der Hinweis, den Kippschalter genau zu prüfen, war entscheidend.
Da waren zwei Drähte vertauscht, die Phase steckte im Ausgang.
Jetzt funktionniert die Steuerung der Umwälzpumpe wie vorgesehen.
Was mich allerdings immer noch irritiert ist, dass ich beim Betätigen des Kippschalters kein Klicken beim Shelly höre.
Wenn ich über die App schalte, klickt es hingegen.
Dazu der gewünschte Screenshot.
Da der Shelly 1 aber nur den Plug S steuern soll, könnte ich das auch auf sich beruhen lassen ...
Falls aber jemand meine Unwissenheit geringfügig verringern kann, nur zu!
Hallo,
vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe den Rat von thgoebel umgesetzt. Dabei sind mir folgende wunderliche Dinge passiert:
Wenn ich den stromlosen Schaltdraht aus dem SW-Anschluss des Shelly entferne (oder hineinstecke)
wechselt der Schalter in der web-Oberfläche seinen Zustand. Der Plug S wird ebenfalls angeschaltet, für die eingestellte Zeit. Das Relais am Shelly 1 schaltet aber nicht (kein Klicken). Das Betätigen des Kippschalters hat keinen Effekt. Wenn ich ein loses Kabel in den SW-Eingang stecke passiert nichts.
Wenn ich, wie vorgeschlagen, eine Brücke von L auf SW lege schaltet das Relais (klicken) und der Schalter wird in der Oberfläche als "An" angezeigt. Wenn ich die Verbindung löse steht der Schalter wieder auf "Aus" und das Relais klickt erneut. Die Steuerung des Plug S funktionniert wie gewünscht.
Ich habe L und N gegen Erde gemessen und die sind nicht vertauscht. Der Schalter funktionniert. In einer Position führt der Schaltdraht Strom in der anderen nicht.
Ich habe mal einen Verbraucher an I/O des Shelly gehängt (eine funktionnierende Glühbirne) Die leuchtet nicht. Auch wenn das Relais klickt, wenn ich über die Oberfläche schalte.
Für Ideen und Lösungsansätze bin ich dankbar!
Kippschalter ohne Kontrolllämpchen!
Die Spannung am SW liegt tatsächlich an!
Hallo,
ich möchte mit einem Shelly 1 ein Shelly plug s schalten.
Das ganze soll eine Umwälzpumpe im Warmwasserkreislauf steuern.
Der Shelly 1 ist an einen Kippschalter angeschlossen. I/O sind nicht belegt, da nur der Plug S über URL Actions angesprochen werden soll.
Leider reagiert der Shelly 1 nicht auf den Kippschalter. Wenn ich den bediene höre ich kein klicken und in der App wird auch keine Zustandsänderung angezeigt.
Wenn ich den Shelly 1 über die App schalte klickt das Relais und auch der Plug S schaltet sich ein.
SW und L haben die gleiche Phase und hängen an der selben Sicherung.
Ich habe den Shelly 1 auch ausgetauscht, aber mit dem anderen tritt genau dasselbe Problem auf.
Für Lösungsvorschläge bin ich dankbar!