    Hallo liebes Forum

    Ich stehe grad total auf dem Schlauch. Habe einen neuen Shelly 3EM gemäss Anleitung angeschlossen:

    - Klemmenkabel gemäss Beschriftung am Shelly angeschlossen (A/B/C)

    - Klemmen jeweils an einer der 3 Phasen einer 380V Leitung

    - Shell selbst ist mit der jeweils gleichen Leitung verbunden (L1-3, NE)

    Nun habe ich an dieser 380V Leitung grundsätzlich 3 verschiedene Vebraucher (Pool mit Gegenstromanlage). Entsprechend seltsam sind die gemessenen Werte bei Shelly:

    1) Nur Filterpumpe läuft: Total 66 W / PhaseA -2W, PhaseB +68W, PhaseC +0W

    2) Filter + Heizung läuft: Total 1.8 KW / PhaseA +0W, PhaseB +24W, PhaseC +1.88kW

    3) Filter + Gegenstromanlage (3 Phasen Motor): Total 13W / PhaseA -892W, PhaseB +1.56kW, PhaseC -655W

    Nun scheint es ja so, als ob 1) und 2) korrekte Werte anzeigen, d.h. die Klemmen müssten ja korrekt angeschlossen sein.

    Was ich jedoch überhaupt nicht verstehe: Bei 3) scheint nun Phase B korrekt zu sein (+1.56kW), aber diese Leistung wird durch negative Werte bei PhaseA/PhaseC quasi wieder egalisiert. :/

    Hat hier jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?

    Beste Grüsse

    Philipp