ich hoffe nur das die auch für die Busch u. Jäger einsetzbar sind!
Beiträge von shellyanwender2
-
-
wann wird die Strommessung beim 2.5 endlich mal funktionieren?
Ein Stromverbrauch unter 3 Watt wird als 0 Watt ausgegeben!
10 Update hat es seither gegeben, aber der BUG ist noch immer vorhanden!
-
Ist bekannt und weitergeleitet.
Hallo 66er.
Auch mit dem heutigen neuesten Update V1.5.7 änderte bzgl. falscher Wattanzeige, nichts!
Der BUG ist noch immer fester Bestandteil in der Firmware.
Sind die Programmierer ev. durch zu viele Antibiotika schon Therapieresisent?
Welche Antwort hast du dazu von Hr. Dimitar Dimitrov bekommen?
-
Wer kann diese falsche Leistungsanzeige von 0 Watt bestätigen?
Tatsächlich werden aber um 3 Watt gezogen!
Bitte um Test und um Nachricht, damit wir das gesammelt nochmals weiterleiten!
-
Hallo.
Heute neues Update beim Shelly 2.5 upgedatet auf V1.5.6 vom 27.11.2019
Leider aber noch immer der Fehler mit der falschen Leitungsmessung in Watt.
Ein kleiner Verbrauch um 3 Watt wird einfach mit 0 Watt angezeigt.
Das hatte vor 5 Versionen schon mal perfekt funktioniert!
Sind Updat`s bei Shelly ein Rückschritt?
-
Ich meinte den Smoke2 der ja mehrmals überarbeitet und angekündigt wurde!
-
diese Problem ist schon lange bekannt!
Bis zur Version ca. V1.49 hat die Strommessung noch perfekt funktioniert.
Seither werden kleinere Leistungen bis 4 Watt nicht mehr, bzw. mit 0 Watt angezeigt.
Es wurde mehrmals reklamiert, gemacht wurde bis jetzt allerdings nichts!
Ist ein 100% BUG in der Firmware!
Ist eigentlich keine sehr gute Werbung für die Shellys!
-
all die Leute Neugierig machen, dass können Sie!
Alles nur Ankündigungsstrategien wie in der Politik.
Aber Liefern: nein!
-
Stromanzeige ist noch immer defekt!
Wann wird das endlich behoben?
-
hatte die gleichen Probleme und war nach zig Versuchen und Updates
dann doch gerade noch die Kurve vor der Mülltonne gekratzt.
Einen Fehler meinerseits konnte ich nicht feststellen, die Floods sind scheinbar sehr launisch.
-
-
Hallo.
Es ist eine 3V Batterie CR123A notwendig, da die nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Ich habe eine Ansmann Lithium eingesetzt.
-
um mal alle Spekulationen auszuschalten habe ich die Technischen Daten der LED Leuchte eingescannt.
Und jetzt nochmal: mit der Version 1.4.7 ? wurden die Leistungen aller 3 Stufen noch korrekt wiedergegeben!
-
habe V1.5.3 aber der BUG ist leider noch immer präsent!
wie bei @66er beschrieben auf #23
-
auch in der neuesten u. letzten Firmware 1.5.3 ist dieser BUG noch immer präsent!
-
Lustig ist das die Wattanzeige jetzt wieder 6 W anzeigt. "IN" gibt's plötzlich nicht mehr!?
Ich habe einen Shelly 2,5 bei dem eine 3 stufige LED bei der 1 Stufe mit 4 Watt nicht korrekt gemessen wird. Zeigt statt 4 Watt, 0 Watt an.
-
die gehen nicht nur schlafen, sondern sind OFFLINE!
= Verbindung getrennt oder verloren!
-
Shelly 2.5 mit V1.5.2 (mit 3-stufige LED Lampe)
Strommessung bzw. Anzeige funktioniert mit 4Watt noch immer nicht!
Bei 6 Watt wurde statt W die neue Bezeichnung "IN" eingeführt!?
Bei 14 W ist dann wieder alles ok.
-
Katastrophe diese Flood Dinger!
Zuerst riesige Probleme beim Anmelden, dann beim Updaten,
und jetzt verabschieden sich trotz guter WLAN Abdeckung ständig.
Habe 4 Stk. davon.
Langsam reicht es.
-
… die Strommessung bei der 1. Stufe von einer 3 Stufigen LED Lampe funktioniert noch immer nicht!
Die 1. Stufe mit 4 Watt wird immer mit 0 Watt total falsch angezeigt.
Die 2. u. 3. Stufe wird korrekt mit 6/13 Watt wiedergegeben.
Wenn ich mit recht erinnere hat das bei der v1.4x? noch ganz normal u. korrekt funktioniert.
Der Fehler bzw. BUG ist schon lange bekannt, wann wird da endlich mal reagiert?