Danke Leute, meine Last beträgt 80w, hab's gemessen. Ich werde mir dann den Plus 1 Mini mal besorgen.
Beiträge von darrrkmanxxx
-
-
Hallo darrrkmanxxx,
für die Steckdose ändert sich erst mal nichts. Wenn du allerdings den zugehörigen Leitungsschutzschalter änderst, dann kannst du halt keine Geräte mit höherem Strombedarf dort betreiben.
Wie der Name aber schon sagt, dienen die LS zum Schutz der Leitungen gegen Überlast, nicht zum Geräteschutz. Wenn dein Mini nur eine kleine Lampe schaltet, dann würde ich ihn einfach verwenden, ohne den Leitungsschutzschalter zu tauschen. Ist aber nur meine persönliche Meinung, Allterco muss sich halt absichern, daher der Hinweis auf die 8A Vorsicherung.
Sehr cool! Danke für die schnelle Antwort, den LS zu ändern kommt bei mir nicht in Frage, da an der Steckdose öfters mal der Sauger dran ist.
Aber sag mal, ist das dann auch tatsächlich so gedacht, dass man den LS auch austauschen soll?
Da der meines Wissens nach auch ein Zwanni kostet könnte ich mir genausogut auch den Shelly Pro 1 holen, wird aber dann nichts mit Staubsaugen im Dunkeln 😁.
In welchem Haushalt soll den bitte ein 8A Ls standardmäßig verbaut sein?🫥
-
Tut mir leid wenn ich hier nicht richtig bin, habe leider kein Plus 1 Mini forum gefunden.
Frage: Wenn ich den Neutralleiter einer Steckdose abgreife, um den Shelly Plus 1 Mini zu betreiben, gilt dann für die Steckdose auch die 8A Grenze?
Die Steckdose selbst will ich nicht schalten, sondern den Lichtschalter, der sich darüber befindet.
-
Danke für die Info, alle hat super Funktioniert. Thread kann von mir aus geschlossen werden
-
Hier nochmal ein Update. Shelly hat mit den Preis in Form von einem Gutschein, im Wert von Shelly DImmer 2+Versandkosten, zurückerstattet, woraufhin ich mir diesen erneut bestellt habe. Nach dem Einbau funktionier nun alles bestens, also kann der Thread von mir aus geschlossen werden.
Ein Sache noch:
da der Shelly direkt hinter den Lichtshcalter sitzt kann er je nach Helligkeitseinstellung bis zu 71°C erreichen. Ist das OK oder geht er auf Dauer kaputt bei so einer Temperatur?
-
I have two Shelley Dimmer 2, which are sitting behind a switch. They sometimes reach 69°C. The other two, which are in the distribution box are at 57°C max.
-
Kann eigentlich nicht sein, da sich hinter Amazon (meistens) hinsichtlich Shelly Wesmartify steht und die beziehen direkt von Allterco.
Naja, dann eben Zufall. Hoffentlich habe ich bei der nächsten Lieferung mehr Glück
-
Alle Außenleiter/L auf eine Klemme und von der Klemme je auf einen L am Shelly und am Taster. So wie auf deinem dritten Bild, ja. Den Bypass brauchst du aber soweit ich mich erinnere nur, wenn die zu schaltende Last weniger als 10 W Leistung hat.
Super, danke für die Bestätigung. Ja es heißt zwar unter 10w, aber ich würde sagen mam muss definitiv mahr als 20w haben. Die besagte Leuchte ist momentan im Einsatz genauso wie im ersten Bild und hat genau 10w. Nehme ich den bypass raus ist Flackerparty angesagt. Hab auch eine mit genau 20w, diese braucht den Bypass genauso, sonst ist ab 20% Helligkeit und abwärts ebenfalls der Herr Flackermann zu Gast.
-
Das, was du da frei hast, ist ein Draht, kein Kabel . Du kannst problemlos einen weiteren Taster in Dose 1 setzen, einfach parallel zu dem in Dose 2 - sprich beide auf SW1. SW2 macht eigentlich nur Sinn, wenn du mit verschiedenen Tastern verschiedene Aktionen ausführen willst, z. B. ein Taster für ein und einer für aus. Oder du nutzt beide Eingänge und konfigurierst sie entsprechend so, dass sie beide das Selbe machen.
Ok, also würde beides gehen, verstehe ich das richtig? Ich könnte ja alle L's vorher verbinden und auf ein L Anschluss der Shelly brücken, wie in meiner letzten Schaltung, oder?
-
Habe jetzt in homebridge ein Shelly Dimmer 2 Http plugin gefunden. Somit kann ich beides kontrollieren (iobroker = ciot/coap, homebridge = http) Der Nachteil ist, dass in der Apple Home app keine Aktualisierung statt findet, muss also die App manuell neustarten
-
Hey Leute, habe folgenden Zustand:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die ich die bestehende Wechselschaltung mit dem Dimmer 2 ja so nicht übertragen konnte habe ich erstmal in Dose 1 den L überbrückt und ein Taster in Dose 2 verbaut. Habe jetzt ein Kabel übrig.
Könnte ich evtl. noch ein Taster in Dose 1 verbauen und diesen an L anschließen und das übrige Kabel an SW2 in etwa so:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Oder doch wohl eher so:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Wollte hier mal fragen, um auf Nummer sicher zu gehen, bevor ich wieder alles aufschraube Hatte leider in letzter Zeit nicht so viel Glück (3x Bypass explodiert, Dimmer 2 defekt...)
-
DAnke für's Feedback.
Ich bin ein Fan von Shelly und finde es leider sehr Schade, dass es so häufig zu Hardware-Fehler kommt. Nehmen wir mal an, dass die Bypässe auch eine Fehlproduktion waren, Habe ich somit in einer Lieferung mit 3x Bypass + 3x Shelly Dimmer 2 = 4 von 6 Artikeln defekt.
Gut, meine Dummheit werde ich dabei auch natürlich berücksichtigen also sagen wir mal das mit dem Bypass war meine Schuld, zumal sind die auch sehr billig.
Meine ersten beiden Shelly Dimmer 2 hatte ich über Amazon bestellt, und diese funktionieren einwandfrei.
Gibt es da Unterschiede Amazon vs Allterco direkt, weißt du das?
-
Was für ein Leuchtmittel ist das beim Problemkind denn?
https://www.amazon.de/dp/B01LYZSCXD/…ding=UTF8&psc=1
Diese hier. Sind aber nicht das Problem, da ich die Gleichen mit anderen Shellys verwende. Heite morgen auch mit Halogen Leuchtmittel gecheckt. Gleiche Geschichte.
Ich habe es aber rausgefunden. Das Problem lag leider am Shelly Dimmer 2. Heute kam ein neuer an, habe es dann direkt damit versucht und alles hat wunderbar funktioniert. Ohne ESB mit Bypass. Habe alles auch gut verbauen und konfigurieren/kalibrieren können.
Fyi, mit ESB hat es überhaupt nicht funktioniert, hatte es auch noch kurz ausprobiert.
Um sicher zu gehen dass es am (kaputten) Shelly Dimmer 2 lag, habe ich diesen auch bei einer anderen Konfiguration, sogar mit N, ausprobiert. Leider das gleiche Verhalten. Dauerspannung auf O. Licht ist an und lässt sich nicht ausschalten. Gerät taucht nicht in der Wifi-Suche auf. Rote Kontroll-Led leuchten/blinkt nicht. Zurücksetzen klappt auch nicht.
Ich müsste wahrscheinlich ein neuen Ticket dafür öffnen.
-
Ist es egal welchen L Anschluss man beim Dimmer 2 verwendet? Hier ist ein Bild einer funktionierenden Schaltung von mir mit Bypass an der Leuchte, die Leuchtmittel haben aber zusammen 20w. Blau ist in dem Fall die Leuchte.
Die Problemschaltung, bei der der Bypass kaputtgeht ist die gleiche, der einzige Unterschied ist die Leuchte.
-
Leider war das wieder nichts. Hatte den Esb wie oben beschrieben angeschlossen und den Bypass parallel zur Leuchte. Sicherung an und puff, schon wieder ein Bypass im Eimer. Wenn ich den Shelly ohne den Bypass einschalte habe ich Dauerspannung am O, ist das normal, wenn man kein N hat und die Leuchtmittel unter 20w sind?
Dachte ich probiere das aus erstmal ohne Bypass befor ich wieder einen zerstöre. Irgendeine Idee was ich noch falsch machen könnte?
-
Ja.
Danke, ist echt super gelaufen mit dem Support Ticket. Allterco hat mir ein den Betrag im Form von einem Coupon Code erstattet. Damit habe ich mir neue Bypasses bestellt. Sobald diese ankommen, werde ich die Kombination mit dem ESB testen und hier das Ergebnis posten
-
Just happened to one of mine. See attached photo.
That chip that has blown off has A7 written on it.
In-line with a 1L on a LED Downlighter circuit.
Did someone say there was a safer alternative? If so can I have a link please?
Recently I had two of bypasses blown after I successfully paired an connected a Shelly Dimmer 2. Turned of the power to tighten the switches after I turned back on the power the bypass was blown. Seems that I have powerspikes when I turn on power. I'll try to cap the O(Output) with this https://de.elv.com/einschaltstrombegrenzer-esb1-130366 Just have ordered one and some more bypasses
-
Danke, habs bestellt. Den schaltet man dann in Reihe mit O(Output) also vor der Leuchte+Bypass?
-
darrrkmanxxx : Eröffne bitte ein Ticket bei Allterco mit Schilderung des Falls. Es wird sich eine Lösung finden. https://ticket.shelly.support/open.php
Habe ich soeben gemacht, darf ich die Nummer des Tickets hier posten?
-
Danke, genau darauf bin ich auch gestoßen. Weißt du, ob der mit Dimmer kompatibel ist, da ich ja den Shelly Dimmer 2 damit verwenden will?