    Eieieieiei ... ich hatte tatsächlich einen Dreher irgendwo drin über den ich x mal hinweggesehen hab.

    Alles raus - Neugemacht - läuft.

    Komisch im Nachinein nur, das nur ein Wert nicht plausibel war, da das aber die Phase mit der kleinsten Last war und die anderen eine höhere Grundlast haben ist das bei der anderen Phase nicht so stark aufgefallen......naja, schönes Ei gelegt.


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Hallo zusammen, ich habe hier seit 2 Tagen einen Shelly 3EM laufen - Stromsensoren liegen in der Haupteinspeisung zum Sicherungskasten - Phasen L1,2,3 sind korrekt zugeordnet.

    Nun misst Kanal1 mal positive Leistung (ich entnehme nur - speise nicht zurück) - mal negative Leistung.

    Zur Veranschaulichung habe ich (siehe Bild) L1 und L3 einmal getauscht (Phase Spannung und Stromsensor von Kanal1 auf 3 und umgekehrt getauscht).

    Kann ich hier von einem Defekt des Kanal 1 ausgehen?
    Ich würde so interpretieren..

    Danke und Gruß, Heiko.