Automatise4life ’s wiring scheme is correct, your conclusion isn’t. Maybe following sketch is more easy to understand under your circumstances:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Do you mean because of
So the Shelly is on the box with the left switch.
?
Because that confused me at the beginning, but I think by left switch he means the one on my drawing and not his, i.e. the one inside. So I think he understood how to wire it, but just to make sure: the shelly 1 L goes in the box inside, not the one outside! So the one where there is L and not the wire to the lamp.
miso k ....... im not sure whether I can have a look at this tomorrow, maybe needs to wait until Wednesday. Had barely any sleep and a lot of work. Maybe you can explain as understandable as possible what you want to achieve and what the situation is at the moment. That picture makes my head spin and I haven’t opened a bottle of wine yet 
-
Do you want me to make it even a bit more complicated
Go ahead .... 
-
So actually with Shelly 1L it is exactly this:
Do you understand this or do you need another drawing?
-
Gilt übrigens auch für Hue. Die haben jetzt zumindest mal einen helleren Weiß-Spot, aber der hat nur einen weißen Farbton und dafür lohnt sich Hue nicht. Die anderen Hue Lampen bringen nicht allzu viel Helligkeit rein, insofern sind dann die teureren 24V Lösungen gar nicht mehr so teuer, da man von denen nicht so viele benötigt
-
Yeah, I'll show you how to do it with 1L in the evening or tomorrow.
No, do not use or disconnect ground ever!
-
it would also work quite simply with a Shelly 1L
-
ASi-Master indeed, that’s true. 
Edit: actually there is no requirement that The N wire is blue. Having L on a blue wire would be much worse.
-
Yeah, this was another solution I was thinking of, but the way I’ve understood it, there isn’t enough space behind the second switch? By the way, just to emphasise that, you’re writing above that it’s wet there, electrical components with that voltage should never be wet at the terminals!!
I think Pushbuttons are nicer, but I don’t think they are necessarily required for that solution.
-
Below the wiring scheme
The toggle switches should both be able to control the 01 output.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
By the way, this scheme is wrong! Your lamp is connected to L and gets L from the shelly.
miso k because I’ve also seen your drawing ... why would you want to do that? In their it’s possible to combine O1 and 2, but it makes no sense. It’s like using two wires to connect your lamp to L.
-
ok, we can work with that! So with a Shelly 1 you could switch with N, however I think that won't work with a 2.5. You don't have another unused wire between the two circles by any chance?
SparkyMaster Tasterschaltung (oder auch Schalter?) über N mit einem Shelly 1 würde doch gehen, aber ohne potentialfreies Relais wohl hier nicht? In den Anschlussschemen gibt es für die anderen Shellys gar keine Schaltung über N. Könnte man prinzipiell den Verbraucher dauerhaft an L anschließen und über den Shelly N schalten? Nur weiß ich nicht, ob das überhaupt erlaubt ist (bei einigen Lampenfassungen hätte ich da ein schlechtes Gefühl dabei) und hier geht es auch nicht, da er nicht dauerhaft L bei der Lampe hat. Vielleicht habt ihr noch eine Idee. Nur bekommt man bei der ersten Skizze Angst, eigentlich sollte das jemand installieren, der weiß, was er tut..
-
......... 
Maybe you should start by explaining properly which wires are available where and what do you want to achieve.
Your wiring is still not good. There is a similar version which allows you to switch the lamp with both switches and the shelly, however if you switch the lamp off with the switch on the right side, you can only turn it on by switching that switch again. So let us know which wires are available first such that we can check whether a more convenient solution is possible. Also let us know whether you have the 2.5 already. If not, a shelly 1 is sufficient for that, depending on the wiring a 1L might be better.
And most importantly, I’ll strongly advise you to let an electrician do this!
-
Hi, most likely not. What are you trying to achieve? Two switches that control one lamp? Try this, you can also use a 2.5:
-
Ich betreibe an meinen Rolläden je zwei Shelly 2.5 der eine am J-Taster sendet ein Action Befehl an den Shelly am Motor
Dann als direktes Zitat 
Ist also gar kein Problem, wenn er auf Relais Mode oder detached Switches umstellt
-
Nur weiß er wohl nicht, dass es die wirklich gibt :p erzähl doch mal, wo man die an den Shelly anschließt? 
-
metalcore ja, 4x bunt mit getrennt geregelten Farbkanälen geht nicht
-
Wenn du auf Relais Modus umstellst, hast du keine gegenseitige Verriegelung mehr. Da kann der Rollladen dann gleichzeitig rauf und runter fahren.
Mögliche Lösung: Steuerung über eine zusätzliche Shelly am Schalter.
walta
Und jetzt bitte nochmal die Frage lesen 
-
Short press hoch: hochfahren
Short press runter: runterfahren
Long Press hoch: auf 30% fahren
Long Press runter: auf 60% fahren
War das nicht das gesuchte? Mit einem i3 könntest du dann sogar noch mehr Aktionen auslösen
-
Siehe da ganz unten, geht entweder über Laufzeit oder Position:
HTTP-Request Shelly 2.5
-
Ich habe die App lange nicht mehr genutzt, bin mir aber ziemlich sicher, dass das damals nicht ging!
-
Where should the notification come from, when Shelly is dead? With the last breath just before she closes her eyes for ever? What shall be the content, „R.I.P.“?
I guess he means a cloud functionality, that would be possible to implement. I don’t know whether it exists.