Er will Millionär werden (siehe anderer Thread)! Dazu braucht es Anstrengungen und Eifer.
Beiträge von thgoebel
-
-
Die Messwandler von Phase B und C waren vertauscht. Ich hatte sie zwar eingangs nochmals überprüft und für korrekt befunden, aber offenbar war das doch nicht so.
Mit der weiter oben vorgeschlagenen Messmethode hätte man dies erkennen können, ohne den halber Verteiler zu demontieren…
-
Meiner unmaßgeblichen Meinung nach laufen wir hier hinter einem Phantom her, was im Zusammenspiel des HA mit dem Shelly (neue FW?!) zu suchen wäre. Leider gibt es sehr wenige Screenshots aus der WebUI…
-
Verstehe ich das richtig: Die inkriminierte Leistungsanzeige ist nur sehr kurz vorhanden, so daß man keinen Screenshot machen kann?
-
Diesem Thread fehlt es an Screenshots! Bitte um einen Screenshot der WebUI (http://<ip-des-shelly>), der etwa so aussehen sollte:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Mit 0,1 Watt kann ich keinen Brand an Baustoffen entfachen! Das sind 0,1J/s…
-
Zum Beispiel einen Shelly 1 Gen3 oder Shelly 1 Gen4:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Weil der Türöffner wohl ein „active high“ Signal ausgibt, ist ein Pull-Down-Widerstand erforderlich. Aus diesem Grund muß „Reverse Input“ konfiguriert werden.
-
Natürlich hat die Außentemperatur für die Brauchwasser-Erwärmung nicht den geringsten Einfluss (es sei denn, sie ist weit unter 0°C). Nein, das war eine tiefsitzende Reaktion („Heizung - witterungsgeführt“). Nehme dies mit einem Anflug des Bedauerns zurück…
-
Viele Wege führen nach Rom!
-
Am UNI plus ist das noch ein wenig komplizierter: Du brauchst (außer dem Widerstand und dem Kondensator) noch mindestens zwei Dioden…
Im Forum gibt es Anleitungen!
-
Weiß ja nicht wirklich, was Du erreichen willst. Deshalb habe ich zwei Möglichkeiten angegeben. Der zweite AC/DC-Wandler könnte funktionieren, wenn Du den Pull-Down-Widerstand anordnest. Wert von 2,2kΩ bis 22kΩ.
Die Klemmen I und O stellen einen potentialfreien („trockenen“) Kontakt dar. Daher kann man dort keine Spannung messen. Diesen Kontakt platziert man üblicherweise in einem Stromkreis, bestehend aus Spannungsquelle, Kontakt und Verbraucher.
Dies
Mein Gedanke ist ob ich evtl mit einem zweiten Schelly eine Lösung zur Verfügung habe(?)
solltest Du näher erläutern!
-
Hier ein Plan, den ich in meiner Skizzenschublade gefunden habe:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Das funktioniert. Sollte jedoch der SW-Eingang an dem Stromkreis Klingeltrafo - Taster - Klingel abgegriffen werden sollen, braucht man einige Bauteile:
ThemaErkennung von Wechselspannungs-Signalen mit Shelly 1
Manchmal steht man vor der Aufgabe, Wechselspannungs-Signale zu detektieren und damit Schaltaktionen auszulösen. Beispiel: Türklingel. Eine Klingel oder ein Gong wird mit Wechselspannung betrieben, ein Türöffner soll (ebenfalls mit Wechselspannung) betätigt werden. Die Versorgung eines Shelly UNI mit dem Klingeltrafo scheitert, weil die Spannung wegen des Gongs und/oder des Türöffners zusammenbricht. Ein zusätzliches Relais für den Türöffner soll vermieden werden. Also soll ein Shelly 1 , …thgoebel19. Januar 2022 um 23:14 Das ergibt dann diese Schaltung:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Weil der SW-Eingang des Shelly mit dem Pull-Down-Widerstand in Ruhe aktiviert ist, muß „Reverse Input“ konfiguriert werden. Der Schaltkontakt wird nicht benötigt, kann jedoch z.B. für den Türöffner genutzt werden. Der SW-Eingang muß in diesem Fall „detached“ werden.
-
This can be done with a schedule only:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Choose „advanced schedule“ and select second 0
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Flip over to „Minutes“ and select minute 0, 20 and 40.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Flip over to „Hours“ and select 8 to 19 (8 a.m. through 8 p.m.)
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Flip over to „Days“ and select „every day“.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Flip over to „Month“ and select every month.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Flip over to „Weekdays“ and select „every weekday“.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Populate the „action“ as above shown: Turn output on for 120 seconds (which are 2 minutes).
-
Die PWM Frequenz beim Shelly plus RGBW PM beträgt 22kHz. Das solltest Du (und ich erst recht) nicht mehr hören können…
-
Temperatursensoren kannst Du zusätzlich an dem Add-On plus anschließen. Ob dann die gleichen Problem auftreten, kann ich nicht sagen…
Und danke, daß ich Dich beraten durfte!
-
Die MOSFETs im Shelly plus RGBW PM schalten nach GND. Daher musst Du so verdrahten:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Würde keine Netzspannung in die Nähe des Wassers lassen und ein Shelly Add-On plus auf den Shelly aufstecken. Das hat einen Digitaleingang, an den man einen handelsüblichen, vergossenen Reedkontakt (aus der Einbruchmeldetechnik zum Beispiel) anschließen kann. Der zweite Draht des Kontakts wird an GND des Add-On plus angeschlossen.
-
Habe beschlossen, Pfingsten mal kurz zu unterbrechen und mein Belegexemplar des Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 zu aktivieren.
Habe zunächst den 0-10V Mode eingeschaltet:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Danach die „Transition Time“ auf Null gesetzt um nicht auf Meßergebnisse warten zu müssen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Als obere Begrenzung habe ich probeweise 50% eingestellt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Meßwerte:
100% Brightness:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
50% Brightness:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
1% Brightness:Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Bei 0% Brightness schaltet das eingebaute Relais auf der Netzspannungsseite ab, was bei dem angestrebten Einsatzfall nicht stören sollte.
-
Shelly i4 Gen3. Generation 4 ist (noch?) nicht verfügbar.
-
Scheint ein Bug in der Shop-Software zu sein, der dafür sorgt, daß die T-Exemplare besser laufen…