Hier die Konformitätserklärung:
Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Bitte mal ein Foto von der Einbausituation! Wenn ich mich recht erinnere, lässt sich das Vorzeichen in der Konfiguration umkehren.
-
Die Anzahl der Shellies hat ja mit der Bemessung des Klingeltrafos nur indirekt zu tun: Wichtig ist, wieviel Magnetventile Du gleichzeitig schalten willst und welche Stromaufnahme ein Ventil hat. Letzteres muß man im Datenblatt des Magnetventils nachlesen. Dann addiert man die Einzelströme und kennt anschließend die gesamte Stromaufnahme. Strom mal Spannung (24V AC) ergibt Scheinleistung. Mit einem gehörigen Sicherheitsaufschlag (Faktor 1,5 bis 2) weiß man dann, welche Leistung der Klingeltrafo haben muß…
-
-
Glaube kann Berge versetzen! Einige wissen, wo der Fehler liegt und müssen nicht glauben…
-
Hier etwas Lesestoff:
ThemaDC-Leistungsmessung mit Shelly UNI plus
Schon häufiger war in einschlägigen Foren der Wunsch zu hören, DC Spannung und Strom zu messen und daraus mittels Multiplikation die elektrische Leistung abzuleiten. Leider bietet kein Shelly bis heute „off-the-shelf“ eine solche Möglichkeit.
Die wirkungsvollen Möglichkeiten des Customizing von Spannungs- und Impulseingang des Shelly UNI plus haben mich verleitet, einen Versuchsaufbau zu machen:
…Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt thgoebel26. Juli 2024 um 18:31
Dies habe ich auf dem Labortisch getestet. Produktiv habe ich die Einrichtung nicht, weil mich die DC-Seite meiner PV-Anlage nicht sonderlich interessiert. -
Voltage transients may be caused by antediluvian neon tubes with inductive ballast. Presumably, these parts were populating also the UK?
-
Der Shelly pro 3EM ist leistungsmäßig betrachtet ein einphasiges Gerät: Nennenswerter Strom fließt über Klemme C nach N (etwa 50mA). Die beiden Klemmen A und B dienen einzig zur Spannungsmessung der beiden Phasen L1 und L2. Hier fließt wegen der Spannungsteiler (1MΩ) kein wirklicher Strom. Daher treffen die geschilderten Bedingungen nicht zu.
-
Du hast die Klemmen A und B nicht angeschlossen!
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Die erforderlichen Maße hängen vom verwendeten Sicherungshalter ab. Gebräuchliche Feinsicherungen sind 5x20mm. Würde die Charakteristik „träge“ nehmen…
Was ist dann aber mit dem N?
Klemme N wird nicht abgesichert. Wozu auch…
-
Die Bemessung der Feinsicherungen sollte zwischen 250 und 500mA liegen.
-
Most likely, other parts will be damaged too. Even the ESP processor may be affected due to the arcing.
But if you want to dig deeper, you may use UF4007 diodes which are offered in the same housing as the A7 type. IIRC the SND code is „F7“.
And, by the way:ThemaShelly Dimmer2 (repariert) abzugeben
Habe eine Anzahl reparierter Shelly Dimmer2 abzugeben. Bei allen Geräten wurde jeweils ein Transistor ausgetauscht:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
(Foto der instandgesetzten MOSFET-Module)
Keiner der Shellies hatte Brandschäden. Die erneuerten MOSFETs sind fabrikneue Markenbauteile von Toshiba (TK170V65Z).
Preis: 18€/Stück plus Versandkosten. Bei Interesse bitte PM!thgoebel6. August 2024 um 11:35 (End of advertising block…)
-
Both diodes are 1N4007 in SMD type (SMD Code „A7“). Those diodes are well known to be not very fast ones. Thus, reverse recovery time is weak. Transient spikes may cause a short circuit in the diode which leads to the depicted failure of the device. Replacement of the diode by a fast recovery type would make the device more reliable. Did have some good results in critical scenarios where Shellies were going off after some weeks. Another remedy would be to avoid strictly any transient voltage spikes, which Seehofer be nearly impossible.
-
Am Ende wirst Du möglicherweise doch reklamieren müssen. Die Teile sollten ja noch in der Garantiezeit sein…
-
Eine Glaskugel ist eine Glaskugel ist eine Glaskugel...

-
Welcher CT Typ ist konfiguriert?
Nachtrag: Konfiguriert man 50A-Wandler, wird rund die doppelte Leistung angezeigt. Das kann es somit nicht sein.
Bitte daher diesen Check ausführen (auf allen drei Phasen) - oder vom Elektriker machen lassen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Es könnte sein, daß alle Kontakte des Shelly geöffnet sind und kein Lautsprecher angeschlossen ist. Das würde ein Röhrenverstärker übelnehmen…
-
Röhrenendstufen durfte man nicht ohne Last betreiben. Die entstehende Überspannung ließ den Ausgangsübertrager nicht ungeschoren davon kommen…
-
Das ist leider falsch:
Da beim 4PM ja durch den Anschluss keine Spannung an den Schaltrelais anliegt,
Die Schaltkontakte des Shelly pro 4PM sind NICHT potentialfrei, sondern liegen auf dem Potential des Aussenleiters („Phase“). Schlecht für die Lautsprecher und den Verstärker, noch schlechter für die Gesundheit Deiner Lieben und Deine eigene…
Nimm bitte den Shelly pro 3 - damit geht das!
-
Shelly EM Gen3 im Test-Modus (andere Bildschirmausgabe als in diesem Fall) konnte ich durch „ordentliches“ Abschließen der Prüfphase retten: Hierzu muß eine definierte Spannung, ein bestimmter Strom und eine bestimmte Leistung angelegt werden und zusätzlich das Gerät auf ein WLAN mit der SSID „She“ haben. Das ist für einen Laien nicht zu leisten, denn die Prüfwerte müssen auf 1% genau sein. Insbesondere die unabhängige Einstellung von Spannung, Strom und Leistung (2kW!) sind kritisch…
Der Aufwand lohnt sich jedoch.