    Bitte überprüfe die korrekte Zuordnung der Stromwandler zu den Spannungsmeßpunkten (oder laß das Deinen Elektriker machen):

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Diese Messung ist für jede Phase einzeln durchzuführen. Stets muß „null Volt“ gemessen werden, sonst stimmt die Zuordnung nicht!

    Bitte den Wandlertyp UNBEDINGT (a) auf 3x63A setzen und dies (b) AUSSCHLIESSLICH mit der WebUI tun! Mit http://<ip-des-shelly> ist die WebUI erreichbar.

    Weil der Wandler „upside down“ eingebaut wurde, muß die Wandlerrichtung an allen drei Phasen umgedreht werden. Der korrekte Anschluss der Drähte (rot/schwarz) wird vorausgesetzt. Leider ist das ja nicht einsehbar.

    Die Zuordnung der Wandler zu den Spannungsmeßpunkten kann nicht oft genug überprüft werden. Häufig wird ein Wandlerkabel falsch verfolgt/gesteckt. Die Strecke vom Wandler zum pro 3EM muß leider optisch kontrolliert werden! Die Wandlerbeschriftung auf den Klemmsteinen stimmt! Rechts ist A, B ist in der Mitte. Demzufolge ist rechts Kabel A, B in der Mitte und Kabel C links.

    Schau doch bitte mal nach, welchen CT-Typ Du eingestellt hast! Vermutlich sind die Drähte an den Klemmen des 3CT63-Wandlers nicht zu fotografieren? Interessant wäre so ein Foto dennoch…

    Noch eines: Hast Du einen Wandler kalibriert?

    Was meinst Du mit „Phasentausch“? Bei Deinem Foto der Einbausituation gibt es ja keine vertauschten Phasen! Und: Du MUSSTEST nichts ändern - Du hast es getan! Lediglich der Leistungsfluß ist umgekehrt. Folglich müssten ALLE Wandler umgekehrt werden. Auch B.


    Dies

    Die Zuordnung der Phasen ist korrekt,

    wage ich zu bezweifeln.

    Leider sieht man nicht, wie die Anschlüsse an den Schraubklemmen des 3CT63-Wandlers sind: Wenn dort stets der rote Draht auf Klemme „RD“ geklemmt wurde (und entsprechend schwarz auf „BK“), besteht kein Anlass, die Wandler per Firmware zu „drehen“. Ebenso ist die Richtung des Drehfelds für die Leistungs- und Energiemessung völlig unerheblich. Was essenziell ist, ist die Korrelation zwischen den Spannungsabgriffen (Klemmen A bis C des Shelly) zu den Stromwandlern. Letzteres prüft man am besten so:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Diese Messung muß für jede der drei Phasen ausgeführt werden. Stets muß die Spannungsanzeige „Null“ sein.

    Der Shelly pro 3EM schaltet (ohne ein Switch-Add-On) nichts, denn das Gerät hat keinen Schaltkontakt. Womit schaltest Du die drei Phasen?

    Misst der Shelly pro 3EM direkt hinter dem Elektrizitätszähler?

    Hast Du kontrolliert, ob die Zuordnung der Spannungsabgriffe zu den Stromwandlern passt? Das prüft man am besten so:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Diese Messung für alle drei Phasen ausführen. Stets muß die Messung 0 Volt ergeben.

    Zur nutzerspezifischen Formel zur Anzeige des Füllstands in Prozent:

    Wir betrachten den TL-136-Sensor als linear. Das stimmt - cum grano salis. Allerdings haben wir einen Offset, bedingt durch das 4-20mA-Verfahren. Misst man ohne Wasser über dem Sensor 2,4V, so entspricht dieser Spannungswert 0%. Der additive Teil der Formel sieht somit so aus:

    (X-2,4)*k

    „k“ ist der multiplikative Teil der Formel - der bestimmt die Steigung.

    Hier lesen wir:

    VZahl im Wasser 4,3 Volt bei 1,3 m Wasser

    und


    Zysterne 1: Durchmesser 1m Höhe 3m

    1,3m von 3m entsprechen 43%. Zufälligerweise beträgt der Spannungswert ebenfalls 4,3V. Allerdings ist der additive Faktor (2,4V) mit berücksichtigt. Ziehen wir den ab (der erste Teil der oben gezeigten Formel tut dies), so erhalten wir für 43% den Spannungswert von 1,9V. Der Skalenendwert bei 3m Wasserhöhe beträgt somit 4,42V - dies soll mit 100% angezeigt werden. Also muß der Faktor k gleich 22,62 sein, damit „100%“ erreicht wird. Die komplette Formel lautet somit

    (X-2,4)*22,62

    Hier noch etwas Lesestoff dazu:

    thgoebel
    11. Januar 2024 um 11:32

    Für die Berechnung der Formel zu Zisterne 2 fehlt die Voltzahl bei einem bestimmten Füllungsgrad.