Das nuß der TE eruieren - aus der Ferne können wir da nicht helfen! Und drahtlos geht es ja leider nicht...
Beiträge von thgoebel
-
-
-
-
Sehr gut: Ein quantitativer Ansatz von DIYROLLY ! Man zähle alle Einzelteile, klassifiziere nach grammatikalischem Geschlecht - und die Mehrheit bestimmt das Genus des Ganzen. Chapeau!
-
Es hat eine Weile gebraucht, bis ich realisiert habe, daß ihr diese Diskussion ernst meint. Möchte mich auch nicht wirklich einmischen - zum Philosophieren über die deutsche Sprache gibt es andere Plätze und Leute mit größerem Horizont (auf Linguistisch-Etymologischer Ebene). Und klar - bezüglich des Horizonts spreche ich ausschließlich über mich und den meinen Horizont…
Shelly (oder Shelley), habe ich gelernt, ist ein weiblicher Vorname. Das ist ein Anhaltspunkt zur Geschlechtsbestimmung. Weiter gehe ich davon aus, daß „Shell“ bei der Namensgebung von Allterco eine Rolle gespielt hat: Shell, also Muschel (die), könnte man zu dem kleinen Puck auch sagen, mit dem es wohl begonnen hat. Zumal in einer Muschel auch ein Inhalt zu finden ist: Das Lebewesen, was man manchmal essen kann. Und zuweilen auch eine Perle…
-
A suitable relay with 12V AC coil would be a
Finder, 12V ac Coil Monostable Relay SPNO, 12A Switching Current Switch Box Single Pole, 13.31.8.012.4300
Unfortunately, I do not know the country where you live - but you may find this type of relay at your preferred electronics distributor. With this (or similar) type you do not need a rectifier. The coil of this relay has to be connected to one of the outputs of Shelly UNI and to your 12V AC power supply. Current flows from 12V AC power supply (1) - OUT lead (1) - OUT lead (2) - relay coil (A1) - relay coil (A2) - 12V AC power supply (2). Contacts of the relay are connected across the door opener button. Shelly UNI has to be supplied with 12V AC via the red and black leads…
Link to a supplier: Click!
-
You're welcome!
I said Shelly UNI is NOT very challenged, because it has a lot of features which are not used in this use case. But it is surely applicable - you'll need a small relay with 12V AC coil or rectifier to drive the door latch solenoid. Hopefully, the 12V AC supply will deliver the additional energy required...
-
Seems to me, a Shelly UNI would be not challenged enough in your application: If I understand you correctly, you want to activate a door solenoid via your cell phone? No detection of door bell signal required?
If this would be true, another solution is feasible: Use a Shelly plus1 to activate the door latch solenoid and control it via the Shelly cloud. The Shelly plus1 has an perfectly isolated relay contact, which is capable to drive the solenoid directly. And the Shelly plus1 may be powered directly from mains voltage - no extra power supply is needed! Disadvantage: You must not connect an extra button! Terminals “I” and “O” of Shelly plus1 have to be connected with the terminals of the existing button/switch for door opener.
-
Will try to give some hints and remarks:
(a) The inputs IN-1 and/or IN-2 of the Shelly UNI are NOT intended to power the unit, but to attach sensors, switches or buttons.
(b) Widely used solenoids for opening of door latches are controlled by buttons, not switches, cause the solenoid needs to be activated for some seconds only. Thus, programming of an “auto off” timer with 1 or 2 seconds will be appropriate.
If this needs to be seen as a switch can you advise on what resistance to use?
(c) Could you please add more details to your question above?
(d) Both outputs of Shelly UNI are semiconductor relays, capable to switch 100mA maximum. This is not sufficient to drive an ordinary door solenoid! An additional relay will be necessary.
-
Genau. Shelly i3 mit 24V DC speisen - plus 24V an das blaue Kabel, minus/GND an das rote Kabel. Alarmkontakt (Ruhekontakt!) zwischen einem Eingang des i3 und dem roten Kabel; Sabotagekontakt (Ruhekontakt!) an den zweiten Eingang und das rote Kabel. Ggfs. „Button Type“ auf „Reverse Input“ parametrieren, wegen der beiden Ruhekontakte.
-
Genau. Shelly i3 mit 24V DC speisen - plus 24V an das blaue Kabel, minus/GND an das rote Kabel. Alarmkontakt (Ruhekontakt!) zwischen einem Eingang des i3 und dem roten Kabel; Sabotagekontakt (Ruhekontakt!) an den zweiten Eingang und das rote Kabel. Ggfs. „Button Type“ auf „Reverse Input“ parametrieren, wegen der beiden Ruhekontakte.
-
Im Plug S ist ein Chip BL0937 mit der Messung und Berechnung der Leistung beschäftigt. Die Wirkleistung wird aus dem Produkt der Spannung mit dem Strom und dem Phasenwinkel (cos φ) berechnet. Die Spannung wird dabei NICHT aus der Parametrierung abgeleitet, sondern gemessen! Die in der Parametrierung einstellbare Spannung stellt lediglich eine Möglichkeit der Kalibrierung des Plug S dar: Man könnte z.B. mit einem geeigneten Verbraucher (Lastwiderstand bekannter Größe) den Plug S so einstellen, daß die korrekte Leistung genauer angezeigt wird, als bei Beibehaltung der Daten ab Werk.
Beim Shelly Plug kennen wir leider die „Innereien“ nicht - daher sind Aussagen über die Genauigkeit nicht machbar. Sorry!
Nachtrag: Wer etwas über die Leistungsmessung der verschiedenen Shelly-Produkte erfahren möchte und genügend Durchhaltevermögen hat, kann in diesem Thread Einzelheiten nachlesen: Klick!
Nachtrag 2: Willkommen im Forum! (Sorry - schon wieder übersehen…)
-
Nein, das Shelly 1L kann nicht verwendet werden, weil es keinen potentailfreien Kontakt aufweist! Außerdem sehe ich direkt beim Raumthermostat keinen Platz, um ein Shelly einzubauen. Hier würde ich ein Schwachstromkabel (J-YStY) von den Klemmen T1/T2 zu einem geeigneten Standort verlegen, an dem das Shelly plus1 montiert werden kann und an dem ein Netzspannungsanschluß vorhanden ist.
Ganz nebenbei frage ich mich, wo der Raumthermostat bei Fernbetrieb (T1/T1 verbunden) seinen Soll- und Istwert hernimmt?
-
Shelly 1: Relaiskontakt ist potentialfrei, jedoch nicht SELV-zugelassen. Daher MUSS der Shelly in dieser Anwendung mit Kleinspannung (12V DC, stabilisiert oder 24V DC, unstabilisiert) versorgt werden.
Shelly plus1: Relaiskontakt ist potentialfrei und SELV-zugelassen. Betriebes Shelly plus1 mit Netzspannung in dieser Anwendung ist erlaubt.
-
Bitte etwas mehr Ehrfurcht und -geiz! Wir sind hier schließlich in Shelly inside! Und weil wir das sind und es auch dürfen, sollten wir in Innere des Shelly gucken - gibt es da geschlechtsspezifische Merkmale? Danach sehen wir klarer…
-
Was wir hier machen ist stochern im Nebel.
Endlich mal einer, der die Sache analytisch angeht!

-
Ich argumentiere die ganze Zeit mit Watt (und Kilowatt) - weil mir die zeitliche Einordnung des Diagramms zu ungenau erscheint. Die Bezeichnung der y-Achse bei den Graphen des Shelly 3EM ist ein weiteres Thema…
-
Wusste ich doch, daß ich was übersehen habe:
Willkommen im Forum!
-
Nix für ungut, lieber Eulhofer ! Ich rate doch genauso, wie Du…
Zur generellen Frage, die der TE stellt: Leider gibt es keine Methode, messtechnisch einen von mehreren Verbrauchern an einer Phase zu isolieren. Auch das Auftrennen von Leitungsschutzschaltern würde ja nur dann helfen, wenn an diesem LS-Schalter nur ein Verbraucher angeschlossen wäre.
-
Ach jetzt plötzlich 2,5 kWh....
Nee, nee - die Grundlast liegt bei rd. 800W. Die müssen wir von den 2.5kW abziehen…