    IMHO, it was the end of the wire which was plugged into terminal C, that broke through the insulation of the lug and got in contact with the varistor. This caused the incident (see pic below).

    If this presumption would be true, you (and other Shelly friends) should insert the wires into the lugs of Shelly 3EM very cautiously! Obviously, the insulation at the rear side of the lugs isn’t very durable…

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Vielleicht wird es in der Oberfläche nur nicht korrekt dargestellt.

    So wird es sein - denn der Wandler kann es! Der Fehler (wenn wir das so nennen wollen) liegt eindeutig in der Weiterverarbeitung der vom A/D-Wandler gelieferten Daten.

    Man darf sich natürlich auch fragen, ob der Shelly Pro 4PM in Situationen eingesetzt wird, wo es verschiedene Energieflussrichtungen gibt. Ich sehe in solchen Anwendungen immer die mit Stromwandlern ausgerüsteten Shelly EM und 3EM am richtigen Platz…

    Die Statusabfrage muß ich nachholen - im Augenblick ist die Messanordung wieder abgebaut…

    Hier wurde über die Eigenschaften der A/D-Wandler in verschiedenen Shelly-Typen berichtet. Der im Shelly Pro 4PM verbaute ADE7953 von Analog Devices weist laut Datenblatt exzellente Eigenschaften auf - kein Wunder, es handelt sich um ein IC, das auch in „smarten“ elektronischen Zählern eingesetzt wird. Unter anderem beherrscht der ADE7953 die Auswertung der Energieflussrichtung (siehe S 47ff des Datenblatts). Damit wären die Voraussetzungen geschaffen, eingespeiste und verbrauchte Energie zu messen.

    Um zu klären, ob die weitere Datenverarbeitung im Shelly Pro 4PM die Energieflussrichtung berücksichtigt, habe ich diesen Versuchsaufbau gewählt:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Weil mir keine Balkon-PV zur Verfügung steht, habe ich die Phase (L) rückwärts eingespeist: Nach Hochlauf des Shelly wird Ausgang O1 per Web-UI aktiviert und der Schalter an Klemme L1 geöffnet. Damit wird der Shelly über Klemme O1 gespeist - er misst jetzt seinen eigenen Stromverbrauch. Weil der Stromfluß von der Phasenlage gesehen jedoch negativ ist, müsste der Shelly auch negative Leistungs- und Energiewerte anzeigen. Leider ist dies nicht der Fall:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Dieser Screenshot entstand nach Aktivieren von Ausgang O4 - hier ist eine 40W-Glühlampe angeschlossen. Beide Leistungswerte sind positiv! (Bei switch_0 hätten wir einen negativen Wert erwartet…)

    Schade! Hoffentlich kann und wird man das in der Serienfirmware (mein Shelly läuft mit 0.6.10) noch verbessern!?

    Der Shelly Pro 4PM ist auch mit Wechselspannung zu versorgen (klar - 240V AC und 110V AC stehen auf dem Typenschild). Aber wie sieht es bei kleineren Spannungen aus?

    Hier die Tabelle (Versorgungsspannung / Stromaufnahme / Funktion)

    110V AC 16mA (kein Relais betätigt) 60mA (4 Relais betätigt) WLAN ok.

    100V AC 24mA (kein Relais betätigt) 65mA (4 Relais betätigt) WLAN ok.

    90V AC 26mA (kein Relais betätigt) 72mA (4 Relais betätigt) WLAN ok.

    80V AC 29mA (kein Relais betätigt) 82mA (4 Relais betätigt) WLAN ok.

    70V AC 32mA (kein Relais betätigt) 117mA (4 Relais betätigt) WLAN ok.

    60V AC 36mA (kein Relais betätigt) 132mA (4 Relais betätigt) WLAN ok.

    50V AC 43mA (kein Relais betätigt) 112mA (2 Relais betätigt) WLAN wackelt, Ausfall bei >3 geschalteten Relais

    Vielleicht für den einen oder anderen interessant…

    Auf die in verschiedenen Shellies verbauten A/D-Wandler zur Energiemessung möchte ich nochmals zurückkommen, weil hier auch ein Schlüssel zur Messung von erzeugter bzw. verbrauchter Energie liegt:

    Der A/D-Wandler BL0937 kann prinzipbedingt die Energieflußrichtung NICHT ausgeben. Dies liegt daran, daß das Frequenzsignal, mit dem die gemessene Energie zum Prozessor (ESP8266) übermittelt wird, kein Vorzeichen enthält. Daher können nur die mit ADE7953 ausgerüsteten Shellies eine Energieflussrichtung ausgeben - sofern die Firmware entsprechend programmiert ist!

    Hast Du die Erlaubnis den Plan hier zu posten?

    Copyright!? Ein Verstoss muß ausgeschlossen sein.

    Danke für den Hinweis! Zur Sicherheit habe ich das Blockschaltbild entfernt - Interessenten finden das Datenblatt sehr leicht im Netz…

    Sollte man nicht mit dem 1milliOhm rechnen?

    Was meinst Du bitte damit, DIYROLLY ? Denke, wenn im Shelly Pro 4PM 1mOhm Shunts verbaut sind, MUSS man mit diesem Wert rechnen?!

    Beim ADE7953 kann man übrigens die Verstärkung (gain) der Analog-Kanäle per Register parametrieren. Es ist daher davon auszugehen, daß die Allterco-Entwickler die beiden Stromkanäle auf den echten Bedarf (16A eff. max.) eingestellt haben. Analog Devices hat ein sehr ausführliches Datenblatt im Netz…

    Zum 1milliOhm.. werden die mV im Wattbereich nicht zu wenig?

    Im Datenblatt zum ADE7953 wird der Eingangsspannungsbereich mit max. 500mV (pp) an den Analogeingängen spezifiziert. Das wären dann 500A (pp)! Die Stromeingänge haben ein S/NR von 74dB bzw. 72dB. Das sollte reichen. Zudem sind die Strom- und Spannungeingänge symmetrisch ausgeführt, was eine gute Gleichtaktunterdrückung verspricht.

    Zum Thema „flackernde LED-Lampe“: Habe einige LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel in meiner Bastelkiste, die ab Werk flackern! Auch sogenannte „Markenfabrikate“. Das Flackern rührt bei allen von einer fehlerhaften Punktschweißung an den LED-Streifen her - wegen der Klarglas-Ausführung kann man das schön erkennen. Würde empfehlen, bei flackernden Lampen zunächst mal das Leuchtmittel zu tauschen…

    Der Shelly Pro 4PM ist mit 24V DC zu betreiben. Plus wird (wer hätte es anders erwartet?) an Klemme N gelegt, Minus an eine der Klemmen L(1-4). Die Stromaufnahme: rd. 47mA (alle Relais aus), rd. 128mA (alle Relais ein). Bislang hatte ich keine Aussetzer zu verzeichnen (wir erinnern uns: der Vorgänger Shelly 4Pro lief erst ab 30V DC zufriedenstellend)!