    Hat auch umgekehrt, Kathode Richtung SW funktioniert.

    Ernsthaft? Nur zur Verdeutlichung eine kleine Skizze:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Wenn mit dieser Außenbeschaltung der SW-Eingang aktiviert wird, muß das entweder mittels Quantenverschränkung oder durch Einsatz von Woodoo-Methoden realisiert worden sein! 8)

    Ich hab ja reichlich 12V Shelly´s bei mir auf dem Segelboot. Könnt Ihr mir einen Gefallen tun und mal messen, was der neue Shelly 1 Plus an Strom zieht, […] ?

    Stromaufnahme Shelly plus 1:

    Speisespannung 240V AC (gemessen 245V AC(RMS))

    ohne aktiviertes Relais/ohne BT/ohne AP: 8,1 mA(RMS)

    mit aktiviertem Relais/ohne BT/ohne AP: 10,1 mA(RMS)

    ohne aktiviertes Relais/mit BT/ohne AP: 8,3 mA(RMS)

    mit aktiviertem Relais/mit BT/ohne AP: 10,2 mA(RMS)

    Speisespannung 24 V DC

    ohne aktiviertes Relais/ohne BT/ohne AP: 28 mA

    mit aktiviertem Relais/ohne BT/ohne AP: 39 mA

    ohne aktiviertes Relais/mit BT/ohne AP: 28,5 mA

    mit aktiviertem Relais/mit BT/ohne AP: 39,5 mA

    ohne aktiviertes Relais/ohne BT/mit AP: 29 mA

    mit aktiviertem Relais/ohne BT/mit AP: 40 mA

    ohne aktiviertes Relais/mit BT/mit AP: 30 mA

    mit aktiviertem Relais/mit BT/mit AP: 41 mA

    Speisespannung 12 V DC

    ohne aktiviertes Relais/ohne BT/ohne AP: 50 mA

    mit aktiviertem Relais/ohne BT/ohne AP: 64 mA

    ohne aktiviertes Relais/ohne BT/mit AP: 52 mA

    mit aktiviertem Relais/ohne BT/mit AP: 66 mA

    ohne aktiviertes Relais/mit BT/mit AP: 53 mA

    mit aktiviertem Relais/mit BT/mit AP: 67 mA

    Stromaufnahme Shelly plus 1PM:

    Speisespannung 240 V AC (gemessen 245 V AC(RMS)

    ohne aktiviertes Relais/ohne BT/ohne AP: 8,3 mA(RMS)

    mit aktiviertem Relais/ohne BT/ohne AP: 10,5 mA(RMS)

    ohne aktiviertes Relais/ohne BT/mit AP: 8,5 mA(RMS)

    mit aktiviertem Relais/ohne BT/mit AP: 10,7 mA(RMS)

    ohne aktiviertes Relais/mit BT/mit AP: 8,6 mA(RMS)

    mit aktiviertem Relais/mit BT/mit AP: 10,8 mA(RMS)

    Speisespannung 24 V DC

    ohne aktiviertes Relais/ohne BT/ohne AP: 27 mA

    mit aktiviertem Relais/ohne BT/ohne AP: 39 mA

    ohne aktiviertes Relais/ohne BT/mit AP: 28,5 mA

    mit aktiviertem Relais/ohne BT/mit AP: 41 mA

    ohne aktiviertes Relais/mit BT/mit AP: 30 mA

    mit aktiviertem Relais/mit BT/mit AP: 42 mA

    Noch eine Bemerkung zu dem hochgerechneten 24h-Stromverbrauch: Hier sollte man Ampèrestunden (Ah) angeben! Von „Ampèretagen“ habe ich noch nichts gehört oder gelesen…

    Nachtrag am 30.09.2021: Im weiteren Verlauf dieses Threads wird klar, daß „True-TMS-DMM“ wegen eines hohen Crest-Faktors den Effektiv-Strom bei AC-Speisung zu hoch angeben!

    Die 0,7V kann man auch in den Oszillogrammen im zitierten Thread erkennen (gelbe Kurven; Nullpunkt mit Pfeil am linken Bildrand angegeben). Bei dieser Spannung handelt es sich um den Spannungsabfall am Graetz-Gleichrichter. Wie man an Hand der Oszillogramme erkennen kann, stört dies die Schaltfunktion nicht.

    [Stecker der Pp gezogen ] Sehr gute Idee! Vom Umpolen erwarte ich nach dieser Info nicht mehr den großen Durchbruch. Dennoch bitte ich, es zu versuchen. Für die „Akten“ und für das allgemeine Verständnis wäre es außerdem vorteilhaft, ein Prinzipschaltbild zu haben und den Hersteller/Typ der Pumpensteuerung zu kennen. Nochmals vielen Dank für die wertvollen Details!

    Es fließt über die Pumpe die Grund Spannung ab.

    Dann müsste allerdings der Eingang SW dauerhaft aktiviert sein (Schalten nach L und nach N)!

    Sicherer würde die Sache jedenfalls mit einem Shelly 1. Die Leistungs-/Energiemessung wird bei dieser Anwendung eh‘ nicht benötigt.

    Bullioel : Könnte es sein, daß

    (a) das Häkchen bei „Reverse Input“ sitzt?

    (b) irgendwelche Schaltaktionen von der Temperaturmessung abgeleitet werden?

    Keine klare Erkenntnis möglich, wo der Fehler steckt! :(

    Daher nur ein vager Tipp: L und N am Shelly umpolen (also den Draht von L auf Klemme N legen und den Draht von N auf Klemme L), den Anschluss von der Pumpe jedoch an Klemme SW belassen. Keine Angst, es wird nichts böses passieren!

    Von einer Familienfeier zurückgekehrt, habe ich soeben meinen Shelly UNI auf Firmware 1.11.4 hochgerüstet: Das Verhalten bei verschiedenen Einstellungen von „Button Type“ hat sich gegenüber Firmware 1.11.3 nicht verändert und entspricht der Beschreibung im Lexikon. Frage mich nur, wieso Terminus die Einstellung „Momentary“ empfohlen wurde - hier schaltet der UNI-Ausgang bei jeder Aktivierung (gleich Klingeln) von „ein“ nach „aus“ und so weiter. Ich empfehle „Activation Switch“ mit Auto-Off (wie bereits beschrieben) oder „Toggle“. Bei „Toggle“ bleibt der UNI-Ausgang so lange aktiviert, bis der Klingeltaster wieder losgelassen wird.

    Nachtrag: Damit erübrigt sich die Klärung von Frage (a): Hatte versehentlich das Soll-Verhalten des Button-Types „Momentary“ falsch eingeschätzt. Mit DC-Speisung und DC-Schaltsignalen wird sich der Shelly UNI identisch verhalten. Mich würde jetzt noch interessieren, wie die Klingelsignale interpretiert werden, wenn Terminus den Button Type nach der obigen Empfehlung parametriert hat.

    Zu Frage (c) Wird ein DDD-Befehl abgesetzt, auch wenn das Kreissymbol nicht blau dargestellt wird? kann ich jetzt etwas beitragen:

    Habe eine DDD-Kopplung auf Ausgang 2 hergestellt: Die Befehle bei Eingang 1 „Output switched on URL“ lauten:

    http://localhost/relay/1?turn=on

    Bei „Output switched off URL“: http://localhost/relay/1?turn=off

    Die DDD-Befehle werden mit Zeitverzögerung ausgeführt. Es kommt vor, daß Output 1 geschaltet wird, jedoch kein DDD-Befehl abgesetzt wird! Daher lautet die Antwort auf die Frage: Nein!

    Immer noch Speisespannung 16V AC, AC Eingangssignal über Diode.

    Meine Frage (b) Wird der Ausgang aktiviert, auch wenn das Kreissymbol nicht blau dargestellt wird? kann ich jetzt beantworten:

    Der Ausgang des UNI (Achtung, es gibt Darstellungen, bei denen die Bezeichnung vertauscht ist! Out-1 ist rechts, wenn die Ausgangsdrähte nach unten zeigen und man auf die Bestückungsseite der LP schaut) schaltet ohne merkliche Verzögerung bei Loslassen des Tasters. Die Anzeige in der Web-GUI ist stark verzögert und bleibt manchmal aus! Mit Button Type „Momentary“ wird der Schaltzustand mit jedem Tastendruck gewechselt: 1. Druck „ein“, 2. Druck „aus“. Das scheint mir für die Anwendung des TE nicht zutreffend zu sein. Ich empfehle „Activation Switch“ mit einem „Auto-Off“ von 2 bis 3 Sekunden.

    Zu den anderen Fragen werde ich erst am Montag kommen…

    Nachtrag: Obige Beschreibung wurde mit AC-Speisung (16V) und AC-Eingangssignal (über Diode) aufgenommen.