Reedkontakte sind bei den gängigen Elektronikversendern käuflich zu erwerben. Dazu ein Add-On, Kontakt verbunden und los geht‘s…
Beiträge von thgoebel
-
-
Obviously, my recommendation is too late: I would advise to NOT use a Shelly 1L with electrical motors, as they are in roller shutters! The stray inductance of the motor may produce high voltage spikes.
-
Aber im Relaismode ist der doch selten unter Last.
Hier ist mit Sicherheit der „Roller Mode“ gemeint. Im Relaismode können die Relais durchaus für längere Zeit eingeschaltet sein (Wärmeentwicklung in den Relaisspulen). Je nach Stromfluß werden dann die beiden Shunt-Widerstände (zur Leistungsmessung) ordentlich warm…
-
-
Operating a Shelly 1L with bypass generates current spikes which may be heard in circuit breakers (blue graph):
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. I’m not aware of any remedies - but if the breaker doesn’t trip it should be noticed as an artefact…
-
-
Beide Produkte sind verwendbar (und nahezu identisch mit dem von mir empfohlenen). Aber bitte auf die 24V-Ausführung achten!
-
Wenn die Adernendhülsen von Litzendrähten entsprechend gekürzt werden, sollte eine Berührung von angeklemmten Drähten nicht mehr möglich sein.
Kannst Du diese „Lücke“ fotografieren, damit wir einen Eindruck gewinnen?
-
Wurde die Diode am Eingang IN-x angebracht? (Siehe Beitrag #2 und weitere)
Zur Konfiguration des Shelly UNI habe ich in Beitrag #13 „Activation Switch“ empfohlen.
-
Der Shelly pro 4pm zeigt leider die Energie-/Leistungsflußrichtung nicht an: Leistungs- und Energiemessung mit dem Shelly Pro 4PM
-
Zwei Schaltskizzen für die „Smartifizierung“ des Sessels:
(a) Shelly 2.5 mit Relais-Modul
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Weil die Motorsteuerung positive Schaltsignale verlangt, die Schaltkontakte des Shelly 2.5 jedoch auf GND-Potential liegen, ist eine zusätzliches Relais-Modul erforderlich. Das Teil sieht so aus:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Eine andere Perspektive zeigt die Klemmenbezeichnungen der Relaiskontakte:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Erhältlich ist das Modul bei eBay unter der Bezeichnung „DC5v 9v 12v 24v 1-2-4-8 Channel Relay High Low Level Optokoppler Modul Arduino“. Hier ist die Ausführung mit 2 Relais und 24V-Betriebsspannung erforderlich. Fachleute werden jetzt einwenden, daß die Betriebsspannung 29V DC beträgt. Das ist korrekt. Eine geringe Überspannung verträgt das Modul jedoch gut (auf dem Labortisch getestet); außerdem läuft es in dieser Anwendung im Kurzzeitbetrieb. Weil die Eingänge des Relais-Moduls mit GND-Potential angesteuert werden, müssen die beiden Jumper S1/S2 in Stellung „low“ umgesteckt werden (bei Auslieferung stehen sie in „high“-Position).
Noch einige Anmerkungen zur Skizze:
- „T“ bedeutet „Tasterseite“ der beiden Steckverbindungen; „M“ heißt „Motorseite“.
- die beiden Widerstände werden vermutlich nicht benötigt. Falls jedoch die Tasterelektronik im Ruhezustand kein sauberes GND-Potential liefert, müssen die Widerstände dafür sorgen: 10kΩ bis 22kΩ, 1/4W sind ausreichend.
Der Shelly 2.5 ist im „Roller Mode“ zu konfigurieren. Eine Kalibrierung kann wegen der fehlenden Strommessung nicht ausgeführt werden. „Reverse Input“ ist zu setzen, weil negative Logik herrscht: Im Ruhezustand sind beide Eingänge aktiv! „Toggle“ ist die richtige Einstellung.
(b) Shelly UNI
Das ist eigentlich ein klassischer Anwendungsfall für einen Shelly UNI. Die Anschaltung ist simpel, es werden keine zusätzlichen Teile benötigt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Eine gegenseitige Verriegelung der Ausgangssignale ist nicht erforderlich, wie Messungen ergeben haben. Diese Funktion ist ja beim Shelly 2.5 im „Roller Mode“ gegeben. Allerdings habe ich etwas „Bauchschmerzen“: Mit 29V DC Betriebsspannung sind wir hart an der Grenze, die der Hersteller mit 36V DC angibt. Über die Qualität des Netzteils (Stabilisierung, Spannungsschwankungen beim Lauf des Antriebs) wissen wir nichts.
Der UNI müsste auf „Toggle“ parametriert werden.
-
Prima! Danke für diese entscheidende Messung! Mache jetzt mal eine Anschalteskizze…
-
Obviously, the doorbell has two flavours, one for each pushbutton (front and rear door). Do you want to use this feature?
It would be brillant to measure the electrical resistance between terminals „trans“ and „front“ and „trans“ and „rear“! Is the chime driven by batteries or by a transformer? A picture of batteries or transformer would be nice!
This is essential for the implementation of Shelly.
-
Ich muß noch eines wissen:
- Können beide Tasten gleichzeitig betätigt werden? Ist das mechanisch möglich?
- Wenn.beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden: Liegt dann an P1 und P2 gleichzeitig 29V an?
Bitte prüfe das morgen mal nach!
-
Danke, TJ-Dirk , für die Rückmeldung! Ja, der eigentliche Fehler war im Manual für die Belfox-Torsteuerung, das in Beitrag #1 angehängt ist. In diesem Anschlußschema
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. wird der Eindruck erweckt, daß an Klemme 3 das geschaltete L-Potential von Klemme 1 (Beschreibung) oder Klemme 2 (Zeichnung) ankommt - die erste Unstimmigkeit. Misst man die Klemmen durch, stellt sich heraus, daß zwischen Klemme 2 und 4 geschaltet wird; die Klemmen 1 und 3 sind verbunden!
TJ-Dirk hat daraufhin N an Klemme 1 gelegt, L an Klemme 2 und den SW-Eingang des Shelly mit Klemme 4 verbinden. Das war alles - kein Fall für einen „Bukowski-Draht“…
-
Warten wir‘s ab…
Morgen mache ich zwei Skizzen, wie der Shelly einzufügen wäre. Ohne zusätzliche Bauteile wird es nicht gehen…
-
Sehr gut! Danke für die Messungen.
-
Die Firmware 20211207-072322/v1.11.7-sw25-rc1-gc615041 ist genau die, die Du suchst!
-
Hast Du schon mal Strom gemessen? Dein Fluke kann das, Du musst das rote Messkabel in die „10A“-Buchse links stecken und auf A= schalten. Der Strom fließt aus dem Px-Anschluss von den Tastern in das Meßgerät, über das schwarze Kabel an der COM-Buchse und von dort in die Motorklemme. Das wäre toll, wenn Du den Strom beim Lauf des Motors messen könntest!
-
Danke für die Messwerte! Hätte noch ein paar Fragen:
- Spannungsmessung (gegen GND) an den beiden Drähten P1 und P2, die von den Tastern kommen:
Spannung gemessen ( oben am 6 poligen der vom Taster kommt )
Unbetätigt: 0 V
Betätigt: 29 V
Steht die Spannung an, solange man den Taster drückt? Oder ist das Impuls, der nach kurzer Zeit verschwindet?
- Spannungsmessung an den beiden Drähten, die zum Antrieb führen: Liegt dort eine Spannung gegen GND an?
Unbetätigt: 0 V
Betätigt: 29 V
Wie kann sich an diesen beiden Anschlüssen etwas ändern, wenn man die Tasten betätigt? Denke, die Verbindung von den Tastern war getrennt?