(Skizze gelöscht, weil unklar ist, ob es ein 12V-LED-Strip ist oder ob der Strip mit PWM gedimmt wird. Daher ist DIYROLLY ‘s Vorschlag der sicher ausführbare.)
Beiträge von thgoebel
-
-
WIMRE hat der Resettaster eine schmale und eine breite Seite. Das ist nicht sehr ausgeprägt, aber bei genauem Hinsehen erkennbar. Beim Betätigen werden die beiden Kontakte der einen Schmalseite (beide zusammen!) mit den beiden Kontakten der anderen Seite elektrisch verbunden. Dies muß man mit Prüfspitzen oder meinetwegen auch Nähnadeln nachstellen. Wichtig ist, daß beim Kurzschließen der falschen Seite NICHTS passiert: Es gibt keinen Reset, aber es geht auch nichts kaputt!
-
You should use a relay with the appropriate specs!
-
Ich wiederhole mich mal, mit Verlaub:
Bei einer Störung wird Klemme 34 von Stecker C9 auf Massepotential gezogen. Deswegen brauchen wir ja den Widerstand gegen plus 24V, damit das ein „ordentliches“ Signal wird.
Damit ist klar, daß es wir hier mit invertierter Logik zu tun haben: Der Störmeldeausgang ist „active low“! Daher muß für die Auswertung im Shelly „Reverse Input“ parametriert werden.
-
Im englischen heißt der Rollladen „Roller Shutter“. Also haben beide Begriffe, Roller Mode und Shutter Mode, ihre Berechtigung.
-
Das ist der „Fluch der bösen Tat“: Wenn ich als Hersteller eine Möglichkeit zur Leistungsbegrenzung anbiete, darf ich mich nicht wundern, wenn dies als „Sicherung“ mißverstanden wird…
-
Damit man „Stufendimmen“ findet, wenn man diesen Begriff in der Suche eingibt.
-
Between SW and L you should find approximately 3V DC. If switched, a current of 34μA is flowing from SW to L. No harm to your lock!
-
Seems to me pretty easy: You’ll have to connect pin „C“ of the lock with terminal „L“ of the Shelly and pin „NC“ (or „NO“ - depending on the logic used) with terminal „SW“ of the Shelly. Give it a try…
And, by the way: Don’t forget the set the jumper in the Shelly to 12V position. And watch the correct polarity of supply voltage: Plus 12V has to be connected with terminal N, minus with terminal L!
-
Hier
BeitragRE: Shelly Uni und S0 Schnittstelle eines Stromzählers - wie anschliessen?
Hallo Zusammen,
für die Interessierten noch ein kleiner Nachtrag hierzu:
Wie oben beschrieben funktionierte das ganz wunderbar mit dem Shelly Uni die Takte des Energiemessers per S0 Schnittstelle zu zählen.
Der Shelly Uni meldete jeden Takt an den OpenHAB Rechner und dort wurde er auch korrekt gezählt. Um den Momentanverbrauch zu erfassen absolut ausreichend.
Jetzt wollte ich aber doch noch den Absolutwert des Verbrauchs erfassen. Es aber so, dass ich 1x die Woche alle Systeme automatisch…struppie23. Januar 2022 um 16:28 wird beschrieben, wie man durch Aufspielen von Tasmota einen Zähler im Shelly installieren kann. Das macht die Erfassung des Verbrauchs IMHO um einiges zuverlässiger.
-
Do you mean the contact sensor if you say „lock“?
Any detection of the switch state of the contact sensor needs a current flowing in the sensor! Thus, your request isn’t feasible - an optocoupler wouldn’t help.
But if you should ask for not sending a switching command to the relay contacts of the Shelly after recognising a contact closure of the sensor, you’ll have to configure „detached input“!
Or is it the negative logic you need? This can be achieved by setting „reverse input“ in „button type“ selection!
Addendum: Welcome to the forum!
-
In die Therme kann ich nicht hineinschauen. Im Gegensatz zu meiner Aussage in Beitrag #2 kann es jedoch nicht der Ventilator sein, der den SW-Eingang auf N-Potential zieht (der Relaiskontakt I/O ist ja offen!), sondern es muß eine interne Verbindung (Kontrolllampe?) in der Steuerung der Therme sein, die das bewerkstelligt. Verstehe jetzt den Grund Deiner Rückfrage gut…

Nachtrag: Bei der Beschaffung von Widerständen (konfektioniert) bin ich gerne behilflich. PM genügt…
-
Die Ursache für das Verhalten des Shelly 1 liegt daran, daß ein SW-Eingang sowohl mit L-Potential, als auch mit N-Potential aktiviert wird. In diesem Fall liegt an Klemme SW des Shelly 1 über den Ventilatormotor N-Potential an - SW ist aktiviert! Schaltet der TL der Therme wird L-Potential an SW gelegt, was den SW ebenfalls aktiviert.
Abhilfe ist entweder mit einem Widerstand an Klemme SW oder mit einem Relais möglich. Details siehe hier: Konstruktive Lösungen für einen Widerstand an Klemme SW/IN(x)
-
Sehr gut! Das stimmt haargenau - man kann es im "Lexikon" nachlesen...
-
Wenn Du den Shelly 1 mit Kleinspannung versorgst (12V DC oder 24V DC) oder einen Shelly plus 1 verwendest, darf Dir geholfen werden! Andernfalls verstößt Dein Ansinnen gegen die SELV-Bestimmungen!
Gehen wir mal davon aus, daß die Eingangsbemerkung erfüllt ist: Dann wird Klemme I des Shelly mit Klemme 20 der Torsteuerung verbunden, und O mit 21.
-
Bitte um kurze Nachricht per E-Mail!
-
Der Reedkontakt wird an den gelben und schwarzen Draht des Add-On geschaltet. Den Shelly 1 mit „Enable external sensor“ konfigurieren. Dann heißt es, den richtigen Einbauort des Reedkontakts am Gaszähler zu finden!
-
Many thanks for your explanation! Connecting the two outputs in parallel could be a remedy - and a way to carve out the issue. It should be easy to couple the outputs via a DDD command - setting one output to on-state would turn on the other output too. Have a look at the „Lexicon“ to find the appropriate command. And don’t forget to use „localhost“ instead of the Shelly‘s own IP address…
-
4 mal 5W gleich 20W - ganz nah am Limit, bei dem bei Betrieb ohne N ein Bypass erforderlich ist! Würde empfehlen, es mal mit Bypass zu testen…
-
The MOSFET in Shelly UNI output have a RDSon of 35Ω max. Details here: Überlegungen zu den Schaltausgängen des Shelly UNI - unfortunately in German language.
Possibly the reason why function wasn’t achieved. But another question: You’re talking about a button pressed: How was the button connected with Shelly UNI? Would you please draw a little sketch?